Deine Pauschalen Querschnitts und Sciherungszuweisungen sind einfach unfachgerecht und falsch.
Was versprichst Du Dir mit Absicherugnen wie 6 oder 13A?
Übliche Geräte für den Haushalt und auch Leuchten gehen von meist von B16A aus.
Geringere Sicherungen führen zu Auslösungen bei höheren Einschaltströmen, mit der Leistung die man benötigt hat das noch nicht viel zu tun.
Bei entsprechender Länge sind auch 13A für 1,5mm² zu viel und auch 6A.
lediglich für die Sicherungsgröße 0A lässt sich der Leitungsquerschnitt pauschal festlegen.
Der Herd benötigt nur deshalb mindestens 2,5mm² da hier auf 20A aus zu legen ist.
Querschnitte sind zu berechnen und nicht zu schätzen!