Welcher FI oder welche Sicherung?

Diskutiere Welcher FI oder welche Sicherung? im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich hoffe, dass ich im richtigen Unterforum bin. Nachdem ich schon eine Weile mitlese und einiges Wissen mir zu eigen machen konnte,...

  1. #1 Sapperlot, 13.07.2011
    Sapperlot

    Sapperlot

    Dabei seit:
    07.07.2009
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ich hoffe, dass ich im richtigen Unterforum bin. Nachdem ich schon eine Weile mitlese und einiges Wissen mir zu eigen machen konnte, muss ich nun eine Frage stellen.

    Ich habe in meinem Haus einen FI (40/0,1) installiert mit 3 x 20 A Schmelzsicherungen davor.

    Ich möchte den FI tauschen, weil ich bei Gewittern öfters mal einen Stromausfall hatte. Meine Vermutung ist wegen Blitzeinschlägen in der Nähe.

    So. Ziel ist also einen trägen FI zu besorgen. Außerdem sollte er 0,03 A haben. Die Frage ist nur, was ist mit den Schmelzsicherungen? Sind die nicht unterdimensioniert für 40 A?

    Und macht es nicht gleich Sinn einen 63 A zu kaufen (geünügend Stromverbraucher und LSS habe ich verbaut)? Die Zuleitungen sehen stark genug aus. Und wenn 63 A, was sind dann die maximal zulässige Ampere je Phase für die Schmelzsicherungen?

    Vielen Dank im voraus.

    Lg,
    Gerald
     
  2. Anzeige

  3. #2 Octavian1977, 13.07.2011
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    22.664
    Zustimmungen:
    858
    Ein FI löst innerhalb von 0,2Sekunden aus.
    Es gibt selektive Typen mit Kurzzeitverzögerung, diese sind für den Personenschutz allerdings nicht zulässig.
    Den Tausch von 100mA auf 30mA würde ich Dir allerdings auch empfehlen.
    Die Vorsicherungen müssen den FI vor Überlast schützen, dürfen also maximal 40A je Phase betragen.
    20A für einen ganzen Sicherungskasten ist allerdings etwas wenig, einen einzigen FI für eine ganze Wohnung allerdings auch.
    Wenn der FI bei Gewitter häufig auslöst sollte man sich Gedanken machen warum. Hierzu macht es durchaus mehr Sinn über ein Überspannungskonzept nachzudenken.
     
  4. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    4.025
    Zustimmungen:
    158
    Wo Steht das?

    http://download.hager.com/hager-tehalit ... /FIHID.pdf
     
  5. #4 Sapperlot, 13.07.2011
    Sapperlot

    Sapperlot

    Dabei seit:
    07.07.2009
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hi,
    danke für die rasche Antwort. OK, als die Ampere des FI sichere ich maximal mit den gleichen Ampere je Phase ab, gut.

    Das man heutzutage mehrere FI's verwendet, habe ich auch schon mal gehört, weiß allerdings nicht warum. Mein Haus ist ca. 25 Jahre alt und hat nur einen FI. Wo liegt der Vorteil bei mehreren FI's?

    Cheers,
    Gerald
     
  6. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    4.025
    Zustimmungen:
    158

    Parallel geschaltet, ist bei einem Fehler nicht die ganze Anlage außer Betrieb.

    Da kann ein Wochenende überbrückt werden ...
     
  7. #6 Sapperlot, 13.07.2011
    Sapperlot

    Sapperlot

    Dabei seit:
    07.07.2009
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Achso, na das ist klar. Wenn's sonst nichts ist... :wink:

    Danke
     
  8. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    4.025
    Zustimmungen:
    158
    Hallo Octavian, ja Selektive FI sind nicht für den Personenschutz zulässig, die Kurzzeitverzögerten schon.
     
  9. #8 Octavian1977, 13.07.2011
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    22.664
    Zustimmungen:
    858
    Zu lesen: der selektive Typ hat eine Auslösezeit von 350ms.
    Für den Personenschutz sind 200ms maximal zulässig.

    Den anderen auf dem Datenblatt kannte ich noch nicht, der würde hier vielleicht dann Sinn machen.
     
Thema:

Welcher FI oder welche Sicherung?

Die Seite wird geladen...

Welcher FI oder welche Sicherung? - Ähnliche Themen

  1. Fi löst Sporadisch aus bei RCI-Messung garnicht!

    Fi löst Sporadisch aus bei RCI-Messung garnicht!: Hallo, und für Hilfe schonmal Dank. Und nun zu meinem Problem. Der FI in ein UV löst plötzlich immerwieder mal aus, manchmal wenn die...
  2. Probleme mit FI-nach Zählereinbau in UV

    Probleme mit FI-nach Zählereinbau in UV: Hallo ich habe gestern einen Digitalen Stromzähler in meine UV eingebaut. Aufgrund der einfachheit habe ich den Zähler vor den FI-gesetzt. Da...
  3. Sicherung für E-Herd

    Sicherung für E-Herd: Hallo ihr lieben , ich bin der neue. Nun zu meinem Problem, ich wollte einen bzw habe einen E-Herd angeschlossen , ist ja soweit kein Hexenwerk....
  4. Transformator Primär Sicherung

    Transformator Primär Sicherung: Hallo, Ich habe einen Transformator mit 20kV / 400V Leistung des Trafos von 630kVA...
  5. D02 Sicherung

    D02 Sicherung: Was könnt ihr mir empfehlen an D02 Sicherung ?
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden