Welcher Querschnitt beim UV

Diskutiere Welcher Querschnitt beim UV im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen Habe eine Frage bzgl. dem Querschnitt im UV. Der UV ist mit 3 mal 25A abgesichert und wird dann mittels Brücken an die einzelnen...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
P

pleasure

Beiträge
13
Hallo zusammen

Habe eine Frage bzgl. dem Querschnitt im UV. Der UV ist mit 3 mal 25A abgesichert und wird dann mittels Brücken an die einzelnen LS verteilt. Mit welchem Querschnitt muss ich die einzelnen Sicherungen anfahren?

Habe gesehen dass es LS FI Kombinationen gibt, warum wird immernoch der FI und LS separate ausgeführt? Habe vor jedes Zimmer mit solch einer Kombination anzufahren.

Besten Dank für eure Bemühungen im Voraus.
 
Was für eine UV, Gesamtverteiler für eine Wohneinheit?
Leitungslänge?
Verlegeart?
Temperatur?
Netzimpedanz?

Dimensionierung der Zuleitung nach DIN VDE 0298-4
Auslegung nach DIN 18015 auf Drehstrom 63A für TN-S oder TT ergibt einen MINDESTQuerschnitt von 5x10mm² je nach den örtlichen Gegebenheiten erhöht sich dieser vehement. Erfahrungsgemäß ist 10mm² immer zu gering.

Für die Verdrahtung nach dem FI werden Phasenschienen verwendet, je nach Absicherung 10 oder 16mm²

Warum man FI und LS getrennt verbaut? ganz einfach: Kosten.
Beim Einbau von FI/LS passen nur 6 Stromkreise in eine Reihe, anstatt 8 mit Gruppen FI. Verteiler benötigt mehr Platz und kostet mehr.
Ein LSS 16A kostet ca 2-3€ ein Gruppen FI ca 40€ macht für 8 Kreise 64€
Ein FI/LS kostet ca 40€ macht für 8 Kreise 320€
Eine Erhöhung des Schutzes ergibt sich dabei nicht.
Der Gewinn an Verfügbarkeit ist relativ unwichtig, wenn man dagegen die Aufteilung auf mindestens 2 Gruppen FIs wie in DIN 18015 gefordert betrachtet.

Einer Elektrofachkraft sollten Diese Dinge bewußt sein.
Vor allem die der Leitungsdimensionrung.
Für Nicht Fachkräfte Finger weg!
 
Habe gesehen dass es LS FI Kombinationen gibt, warum wird immernoch der FI und LS separate ausgeführt?

weil 1 FI plus mehrere LS weit billiger sind wie kombinierte FI/LS und Geiz ist geil...

Dazu kommt dass meist die UV's zu klein ausgelegt sind und damit alles per FI/LS gar nicht reinpasst...

Ciao
Stefan
 
Danke für die rasche Antworten.

Es geht um einen Verteiler der mittel 3 x 25A Sicherungen vom Hauptverteiler aus abgesichert ist.

Aktuell ist die Zuleitung an drei LSS angeschlossen und von dort aus mittels Einzeladern auf die anderen Sicherungen verteilt. Wie gross muss ich die Brücken Dimensionieren (Absicherung 3 x 25A)?

Ich bin Elektrofachkraft aber nicht auf der Installationsebene daheim.
 
Der Verteiler und Zuleitung ist auf 3x63A auszulegen.

Was sollen die drei einzelnen Leitungsschutzschalter bezwecken?
Das ist Unfug, da nicht selektiv.

Aufbau wie folgt:
Im Hauptverteiler (Zählerschrank???) sollte ein Hauptschalter vorhanden sein, an dem die Zuleitung zur Unterverteilung angeschlossen ist. alternativ könnte hier ein Sicherungslasttrennschalter(Linocur) sitzen der die Absicherung reduziert.
In der Unterverteilung wird die Zuleitung nicht nochmal abgesichert, hier geht es direkt auf mehrere FI Schutzschalter die mittels Phasenschienen an die Leitungsschutzschalter für die Endstromkreise geht.

Entweder setzt man unten dann 3x35(40) A Sicherungen ein oder man verwendet 63A FI Schutzschalter.
 
Octavian1977 schrieb:
Der Verteiler und Zuleitung ist auf 3x63A auszulegen.

Es geht um eine UV, keinen (Wohnungs-)Stromkreisverteiler. Wenn der Leistungsbedarf der UV bekannt ist, kann Zuleitung und Absicherung derselben natuerlich passend gewählt werden.

Octavian1977 schrieb:
Aufbau wie folgt:
Im Hauptverteiler (Zählerschrank???) sollte ein Hauptschalter vorhanden sein, an dem die Zuleitung zur Unterverteilung angeschlossen ist. alternativ könnte hier ein Sicherungslasttrennschalter(Linocur) sitzen der die Absicherung reduziert.

Vor die Zuleitung zur UV wuerde ich eine Sicherung setzen, die den Leitungsschutz der Zuleitung gewährleistet. Ob nun Sicherung+Sockel oder schaltbare Sicherungslasttrennschalter ist Geschmacks- und Kostenfrage.

Octavian1977 schrieb:
In der Unterverteilung wird die Zuleitung nicht nochmal abgesichert, hier geht es direkt auf mehrere FI Schutzschalter die mittels Phasenschienen an die Leitungsschutzschalter für die Endstromkreise geht.

Damit laesst sich aber die UV nicht so einfach spannungsfrei schalten. Ich wuerde das System eines Lasttrennschalters (am Eingang UV) mit nachgeordneten RCD+LSS (Steckdosen..) bzw. LSS (festangeschlossene Verbraucher, Beleuchtung..) bevorzugen.
 
Ob das nun ein Stromkreisverteiler für eine Wohnung ist oder nur ein Unterverteiler für sonstige Zwecke ist immer noch nicht geklärt.

Der Trennschalter in der Verteilung macht keinen Sinn.
selbst nach Abschalten ist die Verteilung noch unter Spannung, nämlich bis zu den Anschlußklemmen. Da es sowieso ein Sicherungselement oder Trennschalter am Anfang der Leitung gibt ist es ein Leichtes in dieser kleinen übersichtlichen Anlage zu finden und ab zu schalten.

Einbauen kann man den Schalter natürlich trotzdem es macht aber kaum Sinn.
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Welcher Querschnitt beim UV
Zurück
Oben