    Moin moin zusammen. Ist echt ein sehr aufschlussreiches und interessantes Forum hier.
    Ich hätte da mal folgende Frage:
    Ein guter Kollege von mir ist gerade dabei eine neue Korntrocknungsanlage zu bauen. Dabei werden einige Förderschnecken installiert. Die dazu benötigten Motoren (3-Phasen) haben so ungefähr 1,5 bzw. einige auch 2kW pro Stück. Die Leitungslängen betragen teilweise bis zu 35-40m vom Verteiler bis zum Motor. Die Frage ist nun: WELCHER KABELQUERSCHNITT SOLL VERWENDET WERDEN? Reicht da ein 2,5mm² noch aus? Bin dankbar für jede Antwort!
     
  2. Anzeige

  3. #2 drei_phasen_kaspar, 07.05.2007
    drei_phasen_kaspar

    drei_phasen_kaspar

    Dabei seit:
    06.05.2007
    Beiträge:
    287
    Zustimmungen:
    0
    Hast du noch die Stromaufnahme und cos Phi des dicksten Motors?
     
  4. #3 drei_phasen_kaspar, 07.05.2007
    drei_phasen_kaspar

    drei_phasen_kaspar

    Dabei seit:
    06.05.2007
    Beiträge:
    287
    Zustimmungen:
    0
    läuft der in Stern oder Dreieck?
     
  5. #4 matscher, 07.05.2007
    matscher

    matscher

    Dabei seit:
    04.05.2007
    Beiträge:
    57
    Zustimmungen:
    0
    Die Angaben ob Stern oder Dreieck sowie die Angabe des cos phi kann ich frühestens heute abend machen. Kann man denn schon grob sagen ob das 2,5² reicht? Vieln Dank erstmal für die Antworten.
     
  6. #5 Bademeister, 07.05.2007
    Bademeister

    Bademeister

    Dabei seit:
    07.02.2007
    Beiträge:
    115
    Zustimmungen:
    0
    hi,

    Angaben wie Umgebungstemperatur, Häufung,Verlegeart spielen auch eine Rolle
     
  7. #6 matscher, 07.05.2007
    matscher

    matscher

    Dabei seit:
    04.05.2007
    Beiträge:
    57
    Zustimmungen:
    0
    Der "dickste" Motor hat schon mal 2kW. Also die Motoren sollen alle einzeln angeschlossen werden. Nich dass das zu Mißverständnissen kommt.
    :)
     
  8. #7 matscher, 07.05.2007
    matscher

    matscher

    Dabei seit:
    04.05.2007
    Beiträge:
    57
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Bademeister! (cooler Name übrigens)
    Das ist alles AP-Verlegung, sprich im PG-Rohr. Die Verteilung dafür hängt an einer Außenwand unter dem Vordach (is ein Metallschrank). Häufung kommt eigentlich nur bei den ersten 4-5m ab der Verteilung vor (im Kanal). Hilft das weiter?
     
  9. #8 drei_phasen_kaspar, 07.05.2007
    drei_phasen_kaspar

    drei_phasen_kaspar

    Dabei seit:
    06.05.2007
    Beiträge:
    287
    Zustimmungen:
    0
    ok, lass es einen strom von 3,5 A sein. Dann hast du bei einer 2,5mm2 Leitung, einen ungefähren Verlust von 1,5 V. Das ist absolut zulässig.
     
  10. #9 matscher, 07.05.2007
    matscher

    matscher

    Dabei seit:
    04.05.2007
    Beiträge:
    57
    Zustimmungen:
    0
    Sehr gut, vielen Dank. Wo liegt denn da Strommäßig ungefähr die Obergrnze die der Motor haben darf?
     
  11. #10 matscher, 07.05.2007
    matscher

    matscher

    Dabei seit:
    04.05.2007
    Beiträge:
    57
    Zustimmungen:
    0
    Obergrenze heißt das Wort. :lol:
     
  12. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.457
    Zustimmungen:
    15
    Hallo,

    ein 2,2 kw Normmotor hat eine Stromaufnahme von ca 5 A ( bei 400 V ) .Er sollte mit 10 bis 16 A vorgesichert werden.
    Die maximale Leitungslänge für 2,5 mm² ab Sicherung( hier Werte für "16A C-Ls" )
    beträgt je nach Schleifenimpedanz (bis zur Sicherung) zwischen 78m bei einer Vorimpedanz von 10 miliohm oder einer Länge von nur 39 m bei einer Vorimpedanz von 700 milliohm.

    Die maximale Leitungslänge für 2,5 mm² ab Sicherung( hier Werte für "16A B-Ls" )
    beträgt je nach Schleifenimpedanz (bis zur Sicherung) zwischen 156m bei einer Vorimpedanz von 10 miliohm oder einer Länge von nur 117 m bei einer Vorimpedanz von 700 milliohm.


    So unterschiedlich kann das sein .......es kommt also
    unter anderem auch auf die eingesetzten Geräte und Vorbedingeungen an....
     
  13. #12 matscher, 07.05.2007
    matscher

    matscher

    Dabei seit:
    04.05.2007
    Beiträge:
    57
    Zustimmungen:
    0
    Es sollen B16-Automaten verwendet werden.
    @edi:
    Laut deiner Rechnung ist es dann ja überhaupt kein Problem, wenn die max. Leitungslänge bei dem 2,2kW-Motor ca. 25m beträgt, oder?
    Hab jetzt gerade gesehen, dass auch ein 3kW-Motor zum Einsatz kommt. Die Leitungslänge liegt hier dann bei ca. 12-15m. Das sollte dann doch eigentlich auch kein Problem sein?!?
     
  14. kal310

    kal310

    Dabei seit:
    10.05.2007
    Beiträge:
    110
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    Also vorsichern hat man bei uns in der Firma nie gemacht! Haben immer eigensichere Motorschutzschalter verwendet! Finde das geht einfacher wie thermischen Auslöser ans Schütz anzuflanschen. :oops:
     
  15. #14 ulipascha, 02.06.2007
    ulipascha

    ulipascha

    Dabei seit:
    25.07.2006
    Beiträge:
    369
    Zustimmungen:
    0
    habe das gerade gelesen und nun sagt mein alter Tabellenschieber von Ing. Georg Bischoff, ehemals herausgegeben von PGH"Elmü" Mühlhausen bei 4,0KW 4,0qmm ca. 135m Grenzlänge, Nennstrom der Sicherung 16A /
    2,5KW 2,5qmm ca. 155m Grenzlänge, Nennstrom der Sicherung 10A
    Fazit 2,5qmm / bzw. 4,0qmm kann zum Einsatz kommen

    auf das thermische Überstromrelais gehe ich nicht ein, da nicht angefragt
     
Thema:

Welcher Querschnitt für 1,5kW-Motor?

Die Seite wird geladen...

Welcher Querschnitt für 1,5kW-Motor? - Ähnliche Themen

  1. E-Motor anschließen

    E-Motor anschließen: Hallo, ich möchte einen E-Motor von Lichtstromanschluss auf Kraftstromanschluss umstellen. Derzeit ist der Motor an 220V angeschlossen und über...
  2. 2 Stufiger Motor Anschluss Problem

    2 Stufiger Motor Anschluss Problem: Hallo Leute, ich habe ein Anschlussproblem von einem neuen Motor. Es handelt sich um einen Schaltmotor mit einer low und High Stufe . Wenn ich ihn...
  3. FI-Schalter vor einem Motor

    FI-Schalter vor einem Motor: Guten Abend, bring es eigentlich irgendetwas vor einem Starkstrommotor ein FI-Schalter zu verbauen? Schließlich hat ein Starkstrommotor keinen...
  4. Prüfungsfragen für Motoren

    Prüfungsfragen für Motoren: Hallo Männer. Ich habe wiedermal eine frage, ich Hofe das ich euch damit nicht belästige. Ich würde mich über Antworten die mir helfen können...
  5. Querschnitt innerhalb der Verteilung

    Querschnitt innerhalb der Verteilung: Hallo leute, ich hätte da mal wieder eine frage: Wenn ich mit einer Zuleitung von 16mm² ankomme und innerhalb der Verteilung alles auf 10mm²...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden