welches Kabel muß ich nehmen für den Anschluß einer Maschine 5kVA, die an einen Trafo angeschloßen ist. Der Trafo wandelt 400V in 200V um.
 
Achso: Drehstrom oder 1phasen Wechselspannung?

Wie ist die Leitung verlegt?
Fest auf/in der Wand? In Rohr/Kanal?
Oder frei als Verlängerungsleitung, sprich flexibel?
 
Die Leitung soll in einem Kanal verlegt werden. Es handelt sich um 3 Phasen Drehstrom.
Der Trafo ist an 400 V Drehstrom angeschloßen, sekundär 200V
 
Schätzungsweise, vor ort prüfen:

Vor dem Trafo reicht m.E. ein normaler 16A drehstromanschluß, Leitung 5x2,5mm², träge Sicherungen!

Oder meinst du die Leitung hinter dem Trafo?
Ist hinter dem Trafo auch noch Drehstrom?

Dann: Auch 5(4)x2,5mm², je nach dem ob N benötigt oder nicht. Wenn du geizig bist sollten 1,5mm² auch reichen!

Bei nur 2Außenleitern hinterm Trafo: 3x6mm²

Was für eine Maschine ist das denn?
 
Ja hinter dem Trafo ist auch Drehstrom. Ich meinte auch das Kabel hinterm Trafo. Aber danke für die Info. Kannst du mir noch sagen, wieso da kein N Leiter vorhanden ist. Nur die drei Phasen und PE. Hat das was mit den Netztformen zu tun?
 
Wenn du uns verrätst was der ganze Klump bezweckt, vielleicht!
 