An einen Steuertrafo 400/230V ist ein Isolationswächter auf der sek. Seite angeschlossen. Welcher Wert muss eingestellt werden ? Gibt es eine VDE oder Tabelle ?
 
Eine Elektrische Anlage darf folgende Isolationswiderstände nicht unterschreiten:

0,25MOhm bei Kleinspannung (unter 50V)
0,5MOhm bis 500V
1MOhm über 500V bis 1000V

Der eingestellte Wert sollte aber etwas unterhalb des Ist Zustandes liegen, damit eine negative Veränderung des Netzes zu bemerken bevor ein sicherer Betrieb nicht mehr möglich ist und eine Abschaltung der Anlage erfolgen muß.
 