Wie hoch kann man Leitungen absichern?

Diskutiere Wie hoch kann man Leitungen absichern? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, Ich hätte da einmal eine Frage? Wie hoch kann man eine Sicherung für folgende leitungsquerschnitte bemessen. Sagen wir leitungslängen bis...
  • Ersteller KeinStromKeinLicht
  • Erstellt am
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
K

KeinStromKeinLicht

Beiträge
6
Hallo,
Ich hätte da einmal eine Frage? Wie hoch kann man eine Sicherung für folgende leitungsquerschnitte bemessen. Sagen wir leitungslängen bis max. 15 m bei 230/400V

1,5"
2,5"
4,0"
6,0"
10"
12"
16"

Lg.
 
Am Besten nicht zu hoch sonst kommt man nicht mehr dran ohne Leiter ;)

Es gibt eine Tabelle über die Maximale Absicheurng für Leitungen je Querschnitt.

Bei 1,5mm² sind das 16A
Dazu kommen allerdings noch reduktionsfaktoren wie, Umgebungstemperatur, Verlegeart (Unter Putz, auf Putz Holzwand,...) und Häufung.
Zusätzlich ist noch der Spannungsfall zu beachten und die Schleifenimpedanz. Darauf hat auch noch die Charakteristik der Sicherung Einfluß.
 
... und das es 12mm² gibt ist mir zumindest neu...

Aber mal eine andere Frage zum Thema.

1,5mm² / B16A ist ja bei gewisser Häufung nicht mehr zulässig.

Kann ich die Häufung auch durch entsprechende Vorsicherung ausschliessen ?

Also z.B. 6 x 16A Automaten hinter einer 25A Neozed ?
 
Bei der Häufung gehts rein um die Wärmeabgabe der Leitungen. Es ist dabei egal, ob diese Leitungen dabei hinter der selben Neozed liegen, oder nicht.
Viele paralell verlegte Leitungen können Wärme nicht so gut abgeben, und sind deswegen weniger belastbar.

Bei der Verlegeart gehts prinzipiell genauso nur um die Wärmeabgabe, die z.B.: dirket in Putz besser ist, als in Wärmegedämmten Rigipswänden.
 
Hi,

wenn ihr hier schon alle wieder wie die Blöden klugtut (Sicherung nicht zu hoch ohne Leiter, 12 mm² gibt es nicht usw.) möchte ich mich mal einreihen und erwähnen, dass er garnichts von mm² geschrieben hat, sondern '' und somit ja dann von Zoll redet.

Also vor den weiteren "ich will auch mal was lustiges sagen" Antworten, bitte bedenken, dass ihr von Zoll in Quadratzentimeter umrechnen müßt - wobei mir die Umrechnung nicht bekannt ist (Länge zu Fläche) - aber ihr könnt ja der Einfachheit halber davon ausgehen, dass er mit Querschnitt den Durchmesser (in Zoll) meint :roll:. Dann müßt ihr Querschnittsfläche in Quadratzoll berechnen (Formel kann ich bei Wissenssenken gerne mitteilen) und dann halt noch in mm² umrechnen.
 
Im Gegensatz zu deinem Posting war das mit der Leiter nur ein augenzwinkender Scherz.
Das Posting jedoch selbst fachlich korrekt, und hat zur Ausgangsfrage beigetragen.
 
Hallo,
Ich meinte schon mm2, ich hab das nur etwas blöd hingeschrieben.
Bei meiner frage richtet sich das rein auf Unterputz und Aufputz verlegten leitungen.

Ich bin immer von folgenden Richtwerten ausgegangen.

1,5 mm2 = max. 16A
2,5 = 20A
4,0 = 25A
6,0 = 32A
10 = 40A

Schätze mal das ich damit nicht so daneben liege.
Lg.
 
wenn ihr hier schon alle wieder wie die Blöden klugtut (Sicherung nicht zu hoch ohne Leiter, 12 mm² gibt es nicht usw.) möchte ich mich mal einreihen und erwähnen, dass er garnichts von mm² geschrieben hat, sondern '' und somit ja dann von Zoll redet.

Seit wann gibt man in Mitteleuropa Querschnitte in Zoll an ?

Bevor man andere blöd anpflaumt sollte man erstmal nachdenken.

@Fuchsi:
Es ist mir schon klar das es um Häufung geht, bzw. um die Wärmeabgabe.

Wenn ich aber mit 25A vorsichere kann ich in den nachrangig, mit 16A abgesicherten Stromkreisen, faktisch in Summe nicht mehr als 25A ziehen.

Daher scheidet damit eine Häufung (bzw. auch Gleichzeitigkeit) von z.B. 4x16A (=64A) aus.

Mich würde in dem Zusammenhang die Theorie dazu interessieren, also VDE.

Meine Ausbildung ist leider schon etwas länger her.

Gruß
Klemme
 
Klemme schrieb:
Seit wann gibt man in Mitteleuropa Querschnitte in Zoll an ?

Bevor man andere blöd anpflaumt sollte man erstmal nachdenken.

... und bevor man blöd zurückpflaumt könnte man auch mal nachdenken, was man da schreibt...


Das sollte zwar (auch) nur ein Spaß sein, ist aber dennoch faktisch richtig was ich geschrieben hab: '' ist nunmal das Einheitszeichen für Zoll ... auch in Deutschland und Mitteleuropa.

Aber schön, dass selbst du bemerkt hast, dass man eine Querschnittsfläche nicht in Zoll angeben kann (hat er ja auch geschrieben, dass er das nicht wollte).

Dein 1,5 mm² bei 16A ist nicht (nur) wegen der thermischen Belastung bei Häufung meist nicht zulässig, sondern weil häufig der Spannungsabfall zu groß wird.
 
Wenn ich Dich nicht hätte, wäre mir das mit den Zoll gar nicht aufgefallen :shock:
 
KeinStromKeinLicht schrieb:
Ich bin immer von folgenden Richtwerten ausgegangen.

...

Schätze mal das ich damit nicht so daneben liege.

Richtwerte und Schätzungen haben aber am Ende des Tages keinen Wert, wenns trotzdem abgebrannt ist.
 
Es gibt z.B von Hensel die Datenschieber.
Sie geben eine grobe Richtung vor, ersetzen aber ganz sicher nicht das Nachrechnen

http://www.hensel-electric.de/wDeutsch/ ... p?navid=18


<a href="http://www.bilder-space.de/bilder/4b9177-1328271110.gif" target="_blank"><img src="http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=4b9177-1328271110.gif&size=thumb" border="1" alt="Bilder-Space.de - Hostet DEINE Bilder" /></a>


hab ich auch in der Schublade und hilft mir immer um erst einmal ne grobe Richtung zu finden um ne Hausnummer zu haben. Rechnen kann ich dann in ruhe in der Butze ;)

Haben die auch für Spannungsfall usw.

manchmal nützlich das ganze
 