P
pennybelle
- Beiträge
- 23
Hallo Experten,
konnte ein sehr altes, sehr großes Haus zur extensiven Selbstnutzung (Vermietung nicht möglich) günstig erwerben.
Das E-System ist ein TN-C-S-Netz (mit Drehstromzähler).
Die Elektrik ist wohl z.T. über 100 Jahre alt, z.T. aber auch deutlich neuer und recht aktuell, z.B. sind im Bad alle Steckdosen einzeln abgesichert, allerdings noch ohne FI. Sonst verläuft sie überall auf Putz (teilweise auch hinter Holzverkleidung), was auch so bleiben soll. In den "normalen" Räumen hängen die Steckdosen am Lichtnetz. Es gibt 5 solche Licht-Sicherungen (LS-Schalter, je 16A) für je 5 bis 9 Räume. Nicht in jedem Raum ist eine Dose und nur ein Teil sind Schukodosen. Anscheinend erfolgt bei diesen die "Erdung" meist noch klassisch bloß über eine Verbindung mit dem Nullleiter. In manchen Räumen ist die Deckenlichtleitung abgeklemmt, da sie schon zerbröselt. Ich bin froh, dass es Bestandsschutz gibt, da ich unmöglich alles erneuern kann oder gar erneuern lassen kann. Nur so viel wie nötig! Brauche wenig Komfort (kein TV, Stereo, Trockner, Spülmaschine, Gefriergerät od. dgl.), aber korrekt und sicher genug solls sein. Da ich bereits drin wohne (oder hause), habe ich kurzfristige und längerfristige Pläne. Bitte beurteilt sie.
I) Kurzfristig:
1) Darf ich nicht geerdete Dosen, wo benötigt, durch Schukodosen ersetzen, wo ich den Schutzkontakt mit dem Nulleiter verbinde, oder muss ich per Verlängerungskabel aus anderen (so) geerdeten Räumen meinen geerdeten Strom beziehen?
2) Darf ich von bereits geerdeten Dosen per Aufputz-NYM-Leitung (3x2,5mm², s.u.: II)2)) weitere abzweigen?
3)a) Darf ich abgeklemmte, marode Lichtleitungen durch 3*1,5mm²-Nym-Leitungen ersetzen, mit Renovierfassungen bestücken und wieder (an die Verteilerdose) anklemmen?
b) Darf ich sonstige alte (2-adrige) Leitungen der Lichtnetze nach und nach durch 3*1,5mm²-Nym-Leitungen ersetzen?
c) Soll ich dann jeweils den (fürs Licht i.a. nicht benötigten) PE-Leiter vorläufig unangeschlossen lassen oder vorläufig und deutlich markiert an der jeweils Sicherungs-nächsten Stelle (wie den blauen Normalleiter (N)) mit dem Nulleiter (PEN) verbinden bis mir der Elektriker auch diese Ader am Sicherungskasten zeitgemäßer erdet? (s. II)1))
4) Mit 4 x 6mm² möchte ich einen Durchlauferhitzer im Bad anschließen lassen. (Dann ist ja auch sinnvollerweise eine FI-Absicherung zumindest für derartige neue Leitungen ins Bad obligatorisch.) Außerdem will ich dorthin eine 3x2,5mm² Leitung mit Feuchtraumsteckdose (für die Waschmaschine) legen und anschließen lassen. Darf letztere wohl (auch) an einem gut 1,5m hohen Raumteiler am Fußende der Wanne auf der Wannen-abgewandten Seite angebracht werden (Leitung im Raumteiler), oder wäre das zu nah an der Wanne? Dürfte sie samt Leitung sonst (weiter weg) auf Putz bzw. auf den Kacheln verlegt werden? (Es gibt keine Ersatzkacheln mehr, wenn ich welche abschlagen müsste.)
II) längerfristig:
Möchte vorhandene NYM-Leitungen, intakte Schalter und Schukodosen (3-adrig angeschlossen) weiternutzen, aber folgende Leitungen (samt benötigten Dosen und Schaltern) selbst legen und vom Elektriker abnehmen und an den Sicherungskasten anschließen lassen:
1) Alle benötigten alten (noch Stoff-ummantelten oder abenteuerlicherweise über Porzellan-Isolatoren an der Decke laufenden) Leitungen der Lichtnetze durch 3 x 1,5mm² NYM ersetzen und z.T. mit 5 x 1,5mm² NYM ergänzen für Wechsel-, Kreuz- (oder Taster-)Schaltungen.
2) Mindestens 5 zusätzliche 3 x 2,5mm² NYM-Stromkreise für wichtige Steckdosen in Küche und Arbeitsräumen legen, damit an den Lichtnetzen allenfalls die Steckdosen unter den Lichtschaltern an den Türen verbleiben.
3) In Küche und Werkräume jeweils zusätzlich ein 5x2,5mm² NYM-Stromkreis, obwohl Herd und Geräte/Maschinen bisher mit normalen Steckdosen (230V~) auskommen und je Stromkreis deutlich unter 3000W bleiben.
4) Eventuell durch Kleinverteilerkästen vor Ort eine Dezentralisierung erreichen.
Bitte teilt mir mit,
A) welche Punkte (v.a. bei I) den Bestandsschutz des Restes gefährden und
B) wovon aus anderen Gründen warum abzuraten ist.
Ganz herzlichen Dank im voraus (und sorry f. d. Länge)!!
pennybelle
konnte ein sehr altes, sehr großes Haus zur extensiven Selbstnutzung (Vermietung nicht möglich) günstig erwerben.
Das E-System ist ein TN-C-S-Netz (mit Drehstromzähler).
Die Elektrik ist wohl z.T. über 100 Jahre alt, z.T. aber auch deutlich neuer und recht aktuell, z.B. sind im Bad alle Steckdosen einzeln abgesichert, allerdings noch ohne FI. Sonst verläuft sie überall auf Putz (teilweise auch hinter Holzverkleidung), was auch so bleiben soll. In den "normalen" Räumen hängen die Steckdosen am Lichtnetz. Es gibt 5 solche Licht-Sicherungen (LS-Schalter, je 16A) für je 5 bis 9 Räume. Nicht in jedem Raum ist eine Dose und nur ein Teil sind Schukodosen. Anscheinend erfolgt bei diesen die "Erdung" meist noch klassisch bloß über eine Verbindung mit dem Nullleiter. In manchen Räumen ist die Deckenlichtleitung abgeklemmt, da sie schon zerbröselt. Ich bin froh, dass es Bestandsschutz gibt, da ich unmöglich alles erneuern kann oder gar erneuern lassen kann. Nur so viel wie nötig! Brauche wenig Komfort (kein TV, Stereo, Trockner, Spülmaschine, Gefriergerät od. dgl.), aber korrekt und sicher genug solls sein. Da ich bereits drin wohne (oder hause), habe ich kurzfristige und längerfristige Pläne. Bitte beurteilt sie.
I) Kurzfristig:
1) Darf ich nicht geerdete Dosen, wo benötigt, durch Schukodosen ersetzen, wo ich den Schutzkontakt mit dem Nulleiter verbinde, oder muss ich per Verlängerungskabel aus anderen (so) geerdeten Räumen meinen geerdeten Strom beziehen?
2) Darf ich von bereits geerdeten Dosen per Aufputz-NYM-Leitung (3x2,5mm², s.u.: II)2)) weitere abzweigen?
3)a) Darf ich abgeklemmte, marode Lichtleitungen durch 3*1,5mm²-Nym-Leitungen ersetzen, mit Renovierfassungen bestücken und wieder (an die Verteilerdose) anklemmen?
b) Darf ich sonstige alte (2-adrige) Leitungen der Lichtnetze nach und nach durch 3*1,5mm²-Nym-Leitungen ersetzen?
c) Soll ich dann jeweils den (fürs Licht i.a. nicht benötigten) PE-Leiter vorläufig unangeschlossen lassen oder vorläufig und deutlich markiert an der jeweils Sicherungs-nächsten Stelle (wie den blauen Normalleiter (N)) mit dem Nulleiter (PEN) verbinden bis mir der Elektriker auch diese Ader am Sicherungskasten zeitgemäßer erdet? (s. II)1))
4) Mit 4 x 6mm² möchte ich einen Durchlauferhitzer im Bad anschließen lassen. (Dann ist ja auch sinnvollerweise eine FI-Absicherung zumindest für derartige neue Leitungen ins Bad obligatorisch.) Außerdem will ich dorthin eine 3x2,5mm² Leitung mit Feuchtraumsteckdose (für die Waschmaschine) legen und anschließen lassen. Darf letztere wohl (auch) an einem gut 1,5m hohen Raumteiler am Fußende der Wanne auf der Wannen-abgewandten Seite angebracht werden (Leitung im Raumteiler), oder wäre das zu nah an der Wanne? Dürfte sie samt Leitung sonst (weiter weg) auf Putz bzw. auf den Kacheln verlegt werden? (Es gibt keine Ersatzkacheln mehr, wenn ich welche abschlagen müsste.)
II) längerfristig:
Möchte vorhandene NYM-Leitungen, intakte Schalter und Schukodosen (3-adrig angeschlossen) weiternutzen, aber folgende Leitungen (samt benötigten Dosen und Schaltern) selbst legen und vom Elektriker abnehmen und an den Sicherungskasten anschließen lassen:
1) Alle benötigten alten (noch Stoff-ummantelten oder abenteuerlicherweise über Porzellan-Isolatoren an der Decke laufenden) Leitungen der Lichtnetze durch 3 x 1,5mm² NYM ersetzen und z.T. mit 5 x 1,5mm² NYM ergänzen für Wechsel-, Kreuz- (oder Taster-)Schaltungen.
2) Mindestens 5 zusätzliche 3 x 2,5mm² NYM-Stromkreise für wichtige Steckdosen in Küche und Arbeitsräumen legen, damit an den Lichtnetzen allenfalls die Steckdosen unter den Lichtschaltern an den Türen verbleiben.
3) In Küche und Werkräume jeweils zusätzlich ein 5x2,5mm² NYM-Stromkreis, obwohl Herd und Geräte/Maschinen bisher mit normalen Steckdosen (230V~) auskommen und je Stromkreis deutlich unter 3000W bleiben.
4) Eventuell durch Kleinverteilerkästen vor Ort eine Dezentralisierung erreichen.
Bitte teilt mir mit,
A) welche Punkte (v.a. bei I) den Bestandsschutz des Restes gefährden und
B) wovon aus anderen Gründen warum abzuraten ist.
Ganz herzlichen Dank im voraus (und sorry f. d. Länge)!!
pennybelle