Wie klemmen? Austausch Dimmer gegen Drehschalter

Diskutiere Wie klemmen? Austausch Dimmer gegen Drehschalter im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich bräuchte mal ein "aufs Pferd helfen" beim Austausch von zwei Dimmern gegen Drehschalter. Situation: Zwei Halogenleuchten in...

  1. Physin

    Physin

    Dabei seit:
    14.10.2021
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    ich bräuchte mal ein "aufs Pferd helfen" beim Austausch von zwei Dimmern gegen Drehschalter.

    Situation: Zwei Halogenleuchten in einem längeren Flur wurde bislang gemeinsam mit zwei Dimmern betrieben. Die Leuchten konnten an jedem der beiden Dimmer geschaltet und gedimmt werden.

    Die Dimmer haben im Laufe des letzten Jahres immer wieder mal gezickt und nach einem "Puff" nun den Betrieb eingestellt.

    Da ich in dem Flur nicht unbedingt Dimmer brauche, möchte ich gerne auf Berker Drehschalter aus dem Bestand umrüsten. Ideal wäre eine Schaltung, die es wieder erlaubt, mit jedem der beiden Schalter beide Leuchten gemeinsam ein- oder auszuschalten.

    Da ich totaler Laie bin: Wie muss ich klemmen?

    Danke vorab!

    01_Schaltstelle_1.jpg 02_Schaltstelle_2.jpg 03_Drehschalter.jpg 04_Alter_Dimmer_1.jpg 05_Alter_Dimmer_2.jpg
     
  2. patois

    patois

    Dabei seit:
    22.10.2009
    Beiträge:
    16.371
    Zustimmungen:
    1.171
    Physin gefällt das.
  3. Physin

    Physin

    Dabei seit:
    14.10.2021
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Danke Patios! Ist mir aber immer noch zu hoch. Die Phase liegt bei mir auf dem braunen Kabel.

    Dann käme also bei Schaltstelle 1 der braune Draht an den Eingang, grau und schwarz an die Ausgänge. Genauso bei Schaltstelle 2, wobei braun dort zu den Leuchten führen müsste. Korrekt?
     
  4. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    8.622
    Zustimmungen:
    1.354
    Ja!
     
  5. leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    7.185
    Zustimmungen:
    1.787
    OK, nachdem man nichts mehr hört, könnte es ja so passen. :D

    Allerdings wundert es mich schon von zwei "Wechseldimmer" innerhalb einer Schaltung zu lesen. :cool:
     
  6. Carsten1972

    Carsten1972

    Dabei seit:
    01.11.2020
    Beiträge:
    1.285
    Zustimmungen:
    461
    Das halte ich ebenfalls für wunderlich - genauer gesagt: Nicht möglich.

    Ich vermute eher, dass einer der beiden "Dimmer" ein Drehinkrementalgeber war.
     
  7. Physin

    Physin

    Dabei seit:
    14.10.2021
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    @leerbua
    @Carsten1972

    Es hat ein wenig gedauert, aber gestern habe ich entsprechend geklemmt – und einen Kurzschluss produziert. Da ist also noch etwas im Argen.

    Möglich, dass auch Drehinkrementalgeber verbaut wurden. Wir haben mehrer solcher Schaltungen in der Wohnung. In einem Fall werden mehrere Leuchten über drei "Dimmer" gesteuert, jeweils an allen Schaltern dimm- und schaltbar.

    Ich kann gerne die genauen Typen nachreichen.
     
  8. Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    15.805
    Zustimmungen:
    2.772
    dann tu das mal !
     
Thema:

Wie klemmen? Austausch Dimmer gegen Drehschalter

Die Seite wird geladen...

Wie klemmen? Austausch Dimmer gegen Drehschalter - Ähnliche Themen

  1. Klemmenträger vom 90 SL durch moderne Variante austauschen

    Klemmenträger vom 90 SL durch moderne Variante austauschen: Ich habe noch einen alten Hager System 90 SL Verteilerschrank und würde dort gerne Quick Connect Klemmblöcke installieren und den alten Klemmblock...
  2. Wago-Klemmen im Dämmmaterial statt in UP-Dose zulässig ?

    Wago-Klemmen im Dämmmaterial statt in UP-Dose zulässig ?: Hallo, bei einer durchgeführten Installation (die ich beauftragt habe) von Aussenjalousien wurden die Motoranschlussleitungen zu den...
  3. Installationsklemmen für Cat7?

    Installationsklemmen für Cat7?: Hallo zusammen, ich muss 120 Ohm Abschlusswiderstand und 2 Adern eines Cat7-Kabels für RS485 mit einem Orno OR-WE-516 Zähler verbinden. Welche...