Wie korrekt trennen am Zählerkasten...?

Diskutiere Wie korrekt trennen am Zählerkasten...? im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, habe folgende Frage zum Anschluss eines Zählerkastens: Und zwar kommt dort eine 4x16mm2 Leitung vom Hausanschlusskasten und eine...

  1. shorty

    shorty

    Dabei seit:
    21.07.2005
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    habe folgende Frage zum Anschluss eines Zählerkastens:

    Und zwar kommt dort eine 4x16mm2 Leitung vom Hausanschlusskasten und eine separate 1x16mm2 Leitung vom Potenzialausgleich an. Die Aufteilung des PEN erfolgt also nicht im HAK sondern erst im Zählerkasten. Nun habe ich unten fünf Sammelschienen, drei für L1, L2, L3, eine für Neutralleiter und eine für PE.

    Meine Frage ist nun, ob ich den separaten Potenzialausgleich mit auf den PEN klemme und eine Brücke zur PE Schiene lege oder ob ich den Potenzialausgleich direkt auf die PE Schiene klemme...?

    Von der Neutralleiter- und PE Schiene ist schon jeweils eine Leitung zum Klemmstein oberhalb des Zählers vormontiert.

    Danke und Gruß

    shorty
     
  2. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.104
    Zustimmungen:
    0
    HPA - PEN/PE Verbindung

    Hallo Shorty , erstmal Willkommen im Forum !

    Bei TN-Netzsystem wird eine Verbindung mit dem dem PEN-Leiter , bei TT-Netzsystem (logischerweise) mit dem PE-Leiter hergestellt !

    Gruß,
    Gretel
     
  3. #3 techniker28, 21.07.2005
    techniker28

    techniker28

    Dabei seit:
    24.02.2005
    Beiträge:
    1.344
    Zustimmungen:
    1
    hallo shorty,

    genau wie gretel das gesagt hat

    in deinem Fall handelt es sich wohl um ein TN Netz, so dass dein erster Lösungsvorschlag richtig ist. Klemm die Ader vom Pot.Ausgleich auf die PEN schiene und schlag eine Brücke zur PE Schiene

    gruß

    techniker28
     
  4. shorty

    shorty

    Dabei seit:
    21.07.2005
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Danke für die schnellen Antworten!

    Da ja dann die PE Sammelschiene nur für das TT Netz benötigt wird, könnte ich mir die Brücke vom PEN zum PE ja sparen und die Verbindung, die von der PE Schiene zum Klemmstein besteht auch direkt auf die PEN Schiene klemmen oder...!?

    Danke und Gruß

    shorty
     
  5. didy

    didy

    Dabei seit:
    13.07.2005
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    1
    Hi,

    ich weiß zwar nicht, wieso nicht bereits TN-S ab HAK gewählt wurde.

    Aber die Schiene ungenutzt lassen wäre ziemlich unfug.
    Die technisch Korrekte Variante wäre IMHO, die PE-Schiene als PEN-Schiene zu nutzen. D.h. dorthin den ankommenden PEN, den ankommenden Leiter von der PAS und die abgehenden PEs.
    Außerdem von dort weiter eine (blaue) Brücke 16mm² zur N-Schiene, und von dort weg die abgehenden Ns.

    Wobei ich das mechanisch noch so machen würde, daß die Brücke zum N links neben der PEN-Klemme sind, rechts daneben zuerst den Potentialausgleich und dann die abgehenden PEs. (Oder eben um 180° gedreht, je nach Situation; aber eben "Seitentrennung")
    Also:

    [N]-----------------------[N]----[N]
    |
    [N]---[PEN]---[PAS]---[PE]---[PE]

    Auch wenn es "nur" ein N und der N zum Zähler sind in einer Einkundenanlage, würde ich das so machen. In einer Mehrkundenanlage sowieso!

    Gruß
    Didi
     
  6. Jan

    Jan

    Dabei seit:
    19.06.2005
    Beiträge:
    160
    Zustimmungen:
    0
    sagt mal, meint ihr nich dass er sowas von einer elektrofachkraft ausführen oder prüfen lassen sollte :?:

    nur so am rande

    gruß
    jan



    edit:rechtschreibfehler*gg*
     
  7. shorty

    shorty

    Dabei seit:
    21.07.2005
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Dazu darf ich anmerken, das ich eine gelernte Elektrofachkraft bin :D ! Da ich aber nun schon seit mehreren Jahren als Energie- und Anlagenelektroniker beschäftigt bin, seit dem auch keinen Neubau mehr gemacht habe und in meiner Ausbildung zum Schlitzeklopper sowieso nie die Ehre hatte, so etwas machen zu dürfen, frag ich lieber nochmal nach!

    Grundsätzlich weiß ich darüber natürlich Bescheid, wollte nur wissen, ob es diesbezüglich vielleicht irgendwelche neuen Vorschriften oder Verfahrensweisen gibt!
     
  8. didy

    didy

    Dabei seit:
    13.07.2005
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    1
    Und wie hasts jetzt gemacht? Ein- oder Mehrkundenanlage?

    Gruß
    Didi
     
  9. shorty

    shorty

    Dabei seit:
    21.07.2005
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    @Didy
    Es handelt sich hierbei um eine Einkundenanlage.
    Die Trennung am HAK wurde deswegen nicht gewählt, weil der Weg zum ZK bedeutend kürzer und einfacher zu bewerkstelligen war!

    Aber was ich an deiner "technisch korrekten" Variante nicht so ganz verstehe, baue ich mir durch verwenden zweier zusätzlicher Klemmen für die Brücke nicht auch zwei zusätzliche Unsicherheiten ein...!?

    Wo ist der Nullleiter in deiner bzw. der Schutzleiter in Techniker's Version für den Fall, es löst sich eine der beiden Klemmen der Brücke?

    Ich halte meine Version, alles auf eine Schiene zu Klemmen und erst ab dort zum Klemmstein zu trennen immer noch am sinnvollsten, da ich durch diese Version bei einer gelösten Klemme immer noch beide Funktionen gegeben hab und ich denke das ist dann auch der Sinn eines "zusätzlichen Potenzialausgleichs"...!

    Bin auch weiterhin davon überzeugt, das die Fünfte, also die PE Schiene lediglich für den Fall der Trennung am HAK gedacht ist!

    Lasse mich natürlich weiterhin gerne eines besseren belehren!

    Gruß

    shorty
     
  10. didy

    didy

    Dabei seit:
    13.07.2005
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    1
    Hi,

    okay für eine Einkundenanlage mag es keinen Unterschied machen - vermutlich hast du dann mit deiner Variante recht, bzgl. zwei Fehlerstellen weniger. Bei Mehrkunden würde ich es aber mit getrennten Schienen machen - dann kriegt der PE nix von N-Ausgleichsströmen zwischen den Anlagen mit und die PEs sind alle auf dem selben Potential. (Auch wenn Potentialunterschiede bei derartigen Schienen sehr gering sein dürften...)

    Wenn Trennung, dann aber meine Variante, von PEN nach N brücken, nicht von PEN nach PE! Schutz vor Funktion!

    Die "Seitentrennung", also Ns auf die eine Seite des PENs, Potentialausgleich und PEs auf die Andre, würde ich aber trotzdem so machen.
    Ist nur meine persönliche Meinung. Dann machen die N-Ströme keinen Potentialunterschied zwischen PE und PA ;-) (Klar, minimalst, aber was spricht dagegen es so zu machen?)

    Gruß
    Didi
     
Thema:

Wie korrekt trennen am Zählerkasten...?

Die Seite wird geladen...

Wie korrekt trennen am Zählerkasten...? - Ähnliche Themen

  1. 24V DC farblich korrekt anschließen

    24V DC farblich korrekt anschließen: Moin, ich würde die Tage mal mein neuen LED Dimmer anschließen. Aktuell aber noch in Planung wie ich es farblich am besten anschließe. Also:...
  2. Elektroinstallation Neubau - korrekt ausgeführt?

    Elektroinstallation Neubau - korrekt ausgeführt?: Hallo liebes Forum, ich bin ganz neu hier und hatte bisher nichts mit Elektrik am Hut. Ich wollte das auch gar nicht haben, weshalb ich mich beim...
  3. Korrekte Absicherung mehrerer Steckdosen bei einer alten Installation

    Korrekte Absicherung mehrerer Steckdosen bei einer alten Installation: Hallo allerseits, eine Freundin hat sich für die Küche eine elektrische Heizung mit einer Leistung von max. 2 kW zugelegt. Der Anschluss erfolgt...
  4. Taster korrekt anschließen

    Taster korrekt anschließen: Moin! Ich bin ja nicht ganz dumm, aber ich brauch jetzt doch mal etwas Schwarmwissen: In unserer Tiefgarage haben wir sechs Taster (mit...
  5. Gusseisenlaterne korrekt anschließen

    Gusseisenlaterne korrekt anschließen: Hallo, ich muss nochmal um Hilfe ersuchen. :) Wir haben eine Gusseisenlaterne, die aus mehreren Teilen besteht und knapp 2m hoch ist. Sie steht...