Diskutiere wie schließe ich einen kippschalter fürs licht korrekt an? im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - hallo leute. gebt mir ein auto und ich zerlege es ohne probleme. aber in sachen hauselektrik habe ich noch arge defizite :p. zur sache...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
D

der_schwede

Beiträge
14
hallo leute.

gebt mir ein auto und ich zerlege es ohne probleme. aber in sachen hauselektrik habe ich noch arge defizite :p.

zur sache:

möchte einen normalen kippschalter für meine deckenlampe einbauen und werde durch unterschiedliche strompläne und kürzel verwirrt.

aus meiner wand kommt ein schwarzes kabel, ein blaues und ein gelb-grünes. was muss ich jetzt wo am schalter anschließen?

am schalter stehen komische kürzel: einmal L, einmal r und einmal gar nichts :(. L müsste ja die phase und somit schwarz sein, oder? was ist aber r? und warum steht am dritten schalteranschluss gar nichts? kommt dort vielleicht das gelb-grüne kabel ran?

wäre echt nett, wenn mir jemand helfen könnte!!! falls ein foto von dem schalter gewünscht wird, könnte ich eins mit der digicam machen.

lg und danke für hilfen!
 
Re: wie schließe ich einen kippschalter fürs licht korrekt a

der_schwede schrieb:
aus meiner wand kommt ein schwarzes kabel, ein blaues und ein gelb-grünes. was muss ich jetzt wo am schalter anschließen?

Das wird dir so niemand sagen können, weil die Farbaufteilung der Willkür des Errichters der Anlage entspringt. Handelt es sich um eine normale Ausschaltung, eine Wechselschaltung oder eine Kreuzschaltung. Ein normaler Schalter hat nur zwei Anschlüsse, ein Wechselschalter drei.

am schalter stehen komische kürzel: einmal L, einmal r und einmal gar nichts :(.

An L kommt der Außenleiter. Da dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach die schwarze Ader sein. Vermutlich ist dann die blaue der geschaltete Außenleiter. das dürfte r sein. Das sind wie schon gesagt nur Vermutungen :!:
Ansonsten, müßtest du schon herausbekommen, wie das andere Ende der Leitung verschaltet ist, vermutlich in einer Abzweigdose.

MfG
 
also vorher war an den drei kabeln nen lichtdimmer dran, der ist aber defekt gegangen und nun habe ich nen ganz normalen an- aus- schalter bei obi für 4,- euro gekauft.

nun will ich einfach wieder licht in meinem zimmer haben, kann doch nicht so schwer sein :(!?

habe auch ein foto parat. leider weiß ich nicht, wie man es hier einfügt!? sonst findet man es hier:

http://www.meine-goettin.de/bilder/sons ... halter.jpg
[/url]
 
der_schwede schrieb:
nun will ich einfach wieder licht in meinem zimmer haben, kann doch nicht so schwer sein :(!?

Ist es zumeist auch nicht. der schwarze Draht gehört üblicherweise an die Klemme "L", der blaue Draht an eine der beiden anderen Klemme, welche du dafür verwendest, ist für die Funktion nicht von Belang. Der grün- gelbe Draht sollte ein Schutzleiter sein. Dieser wird am Schalter nicht angeschlossen.

Grüsse

Marsu
 
Also das Foto sagt schon mehr aus. Der Außenleiter (L) kommt an die bezeichnete Klemme unten, der geschaltete Außenleiter an die Klemme drüber. "r" wird benötigt, wenn es sich um eine Wechselschaltung mit zwei Schaltern handelt. Der Unterschied zwischen den Kontakten oben liegt einzig und allein in der Schalterstellung, also ob der Schalter nach oben oder unten steht, wenn er Durchgang hat.
Der grün/gelbe war vermutlich als Scgutzleiter am Dimmer angeklemmt, wird aber am normalen Schalter nicht benötigt und würde, wenn er auf PE liegt, einen Kurzschluß verursachen. Also klemm mal schwarz als (L) und blau (L´) an. Vorher stromlos schalten und danach prüfen.

MfG
 
Wenn es sich um eine Ausschaltung handelt,prüf doch mal in der Klemme auf welchen Leiter du Spannung hast,dann weißt du welcher der Außenleiter und welcher der Geschaltete ist.Auf dem Außenleiter müsste dann Spannung anliegen.Sonst wie oben beschrieben weiter verfahren.Geht nur bei Ausschaltung :!:
MfG


Niels
 
danke leute,

ihr seid klasse. ich werde es morgen bei tageslicht versuchen.

also ist L sozusagen immer plus (schwarzes kabel) und L` immer minus (blaues kabel)!? beim auto ist plus ja immer rot und minus schwarz, daher finde ich das ganze total verwirrend!!!

melde mich morgen wieder (sofern ich dann noch lebe *grins*).

danke nochmal.
 
der_schwede schrieb:
also ist L sozusagen immer plus (schwarzes kabel) und L` immer minus (blaues kabel)!?

Nein :shock:
Es gibt bei Wechselspannung kein Plus und kein Minus, das verwechselst du mit Gleichspannung.

L ist der Aussenleiter, welcher gegen Erde gemessen 230V Spannung "hat".
N ist der Neutralleiter, er ist meist am Niederspannungstransformator geerdet, hat also Erdpotential.
 
der_schwede schrieb:
also ist L sozusagen immer plus (schwarzes kabel) und L` immer minus (blaues kabel)!?

Um Gottes Willen, nein :!: :shock:
Beim 230V-Wechselstrom gibt es weder Plus, noch Minus.
Es gibt einen Außenleiter (L), über den der Strom zum Verbraucher hinfließt und einen Neutralleiter (N), über den der Strom vom Verbraucher zurück zum Tranformator-Mittelpunkt fließt. Bei Drehstrom gibt es drei Außenleiter (L1-L3), wobei deren Phasenverlauf jeweils um 120° verschoben ist. Zwischen den Außenleitern liegt eine Spannung von 400V und zwischen Außen- und Neutralleiter eine von 230V an. Bei einem gleichmäßig belastetn Drehstromkreis heben sich die Teilströme wegen der Phasenverschiebung auf dem Rückleiter auf und der Srom auf dem N wäre Null.
Wenn du bei einem Wechselstromkreis in den Außenleiter einen Schalter einbaust, so wird der weiterführende Außenleuter als "geschaltet" bezeichnet. Mit Plus und Minus hat das nichts zu tun!

MfG
 