Wie verbindet man zwei Erdungsgeflechtkabel miteinander?

Diskutiere Wie verbindet man zwei Erdungsgeflechtkabel miteinander? im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Ich habe zwei Erdungsgeflechtkabel hier, mit je 5m Länge. Diese beiden 5m sollen zu einem Kabel zusammengefügt werden, sodass ich ein Kabel von...

  1. #1 Schneemann, 07.10.2021
    Schneemann

    Schneemann

    Dabei seit:
    02.09.2021
    Beiträge:
    80
    Zustimmungen:
    2
    Ich habe zwei Erdungsgeflechtkabel hier, mit je 5m Länge. Diese beiden 5m sollen zu einem Kabel zusammengefügt werden, sodass ich ein Kabel von 10m Länge habe. Welches Verbindungsstück bekomme ich dafür woher? Für Lampen gibts ja die Lüsterklemmen, und was gibts für solche Erdungsgeflechtkabel?

    Und wenn die beiden 5m-Kabel dann soweit fertig miteinander verbunden sind, soll ein Ende des Kabels ans Heizungsrohr zur Erdung befestigt werden. Hierzu liegt eine Schelle bei. Wie wird das Ende des Erdungsgeflechts mit der Schelle am Heizungsrohr befestigt? Wird es um die Schelle gewickelt oder einfach irgendwie zwischen Schelle und Heizungsrohr geführt, bevor man die Schelle festschraubt?
    Siehe dazu das Foto

    Und wie kann man überprüfen, ob die Heizung überhaupt geerdet ist?
    Vielen Dank Im Voraus
     

    Anhänge:

  2. patois

    patois

    Dabei seit:
    22.10.2009
    Beiträge:
    16.371
    Zustimmungen:
    1.171
    Da sag ich nur oweia.
    Mein dringender Rat: lass das einen "Fachmann" machen !
     
    elo22 gefällt das.
  3. #3 eFuchsi, 07.10.2021
    eFuchsi

    eFuchsi

    Dabei seit:
    12.06.2018
    Beiträge:
    5.570
    Zustimmungen:
    2.212
    Da auf der einen Seite eine Krokoklemme angeschlossen ist (??), vermute ich einen APL mit einer Vorrichtung gegen elektrostatische Aufladung.
    Wenn dem so ist, würde ich es verdrillen und verlöten (das Geflecht ist hier meist verzinntes Kupfer)

    Eventuell kann man sich die Erdung anstatt vom Heizungsrohr auch von einer Schukodose holen. Wie es viel antistatische Matten machen.

    @TE erklär doch mal genau wofür das Konstrukt gehört.
     
  4. #4 Schneemann, 07.10.2021
    Schneemann

    Schneemann

    Dabei seit:
    02.09.2021
    Beiträge:
    80
    Zustimmungen:
    2
    Das ist für eine Abschirmmatte. Die Krokoklemme kommt an die Abschirmmatte.
    Erdung an Schukosteckdose fällt weg, da das bei der alten Elektroinstallation, in der ich zur Miete wohne, nicht machbar ist.
     
  5. #5 eFuchsi, 07.10.2021
    eFuchsi

    eFuchsi

    Dabei seit:
    12.06.2018
    Beiträge:
    5.570
    Zustimmungen:
    2.212
    OK. Erdungsmatte zum Beispiel für einen Elektronikarbeitsplatz oder Computerschraubplatz im Privatumfeld.

    Da sehe ich jetzt nicht die großen Risiken. Sollte es verzinntes Kupfer sein, einfach zusammendröseln und verlöten. Ansonsten zusammendröseln und eine DuLü Klemme passender Größe fixieren.

    Zum Anschluss am Heizungsrohr (Kupferheitungsrohr??) sollte das Stück Rohr frei von Korrosion und Farbe sein, und einfach das Geflecht mit der Schelle am Rohr fixieren.

    Das hat bestimmt einen besseren Übergangswiderstand als der Krokoklemmenanschluss alleine an der Matte.
     
    Schneemann gefällt das.
  6. #6 eFuchsi, 07.10.2021
    eFuchsi

    eFuchsi

    Dabei seit:
    12.06.2018
    Beiträge:
    5.570
    Zustimmungen:
    2.212
    Allerdings fragt sich, wie gut die Erdung der Heizungsrohre überhaupt ist.
     
    patois und Octavian1977 gefällt das.
  7. #7 Schneemann, 07.10.2021
    Schneemann

    Schneemann

    Dabei seit:
    02.09.2021
    Beiträge:
    80
    Zustimmungen:
    2
    Danke! Ich weiß leider nicht aus welchem Material das Rohr ist. Es ist blöderweise weiß gestrichen. Heißt nun an einer Stelle Farbe entfernen. Hab ich gemacht, aber darunter ist es dunkelgrau. Nach Kupfer (welches ein Braunton hat) schaut das nicht aus.
    Das Erdungsband ist ein Kupferband.
     
  8. #8 Schneemann, 07.10.2021
    Schneemann

    Schneemann

    Dabei seit:
    02.09.2021
    Beiträge:
    80
    Zustimmungen:
    2
    Das frage ich mich auch, und wie man das feststellen kann, ob es überhaupt erdet.
    Und falls die Erdung am Heizrohr schlecht ist oder nicht möglich ist, welche Möglichkeit es für Erdung außer Steckdose und Heizrohr noch gibt.
     
  9. #9 eFuchsi, 07.10.2021
    Zuletzt bearbeitet: 07.10.2021
    eFuchsi

    eFuchsi

    Dabei seit:
    12.06.2018
    Beiträge:
    5.570
    Zustimmungen:
    2.212
    etwas 3cm Durchmesser (oder mehr)? Scheint ein Eisen- oder Gusseisenrohr zu sein. Klopf mal mit einem Schraubendreher drauf. Klingt es metallisch?

    Wenn die Heizung neuer ist, kann es auch ein ALu-Kunstoffverbundrohr sein. da würde ich nicht herumkratzen.
     
  10. #10 Pumukel, 07.10.2021
    Zuletzt bearbeitet: 07.10.2021
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    15.805
    Zustimmungen:
    2.772
    Sofern deine Schukosteckdose einen Funktionierenden Schutzleiter hat gibt es für diese Zwecke auch einen Stecker der für solche Zwecke auch gebaut wurde.
    Beispiel : https://www.amazon.de/professionell...t=&hvlocphy=9043018&hvtargid=pla-960027026847
    Dieser Stecker beinhaltet auch einen Schutzwiderstand.
    Und wenn du den Schirm richtig verbinden willst dann gibt es dafür Schrumpfschlauch und Aderendhülsen .
    Diese Schelle da ist Müll. Sie ist zur Befestigung von Schläuchen gedacht. Für deinen Zweck gibt es Banderdungsschellen
    ZB https://www.reichelt.de/de/de/erdun...So6q48wIVjM53Ch0oIg9jEAQYAyABEgJi8PD_BwE&&r=1
    https://www.amazon.de/Dehn-540911-K...17&hvtargid=pla-501378268244&psc=1&th=1&psc=1
     
    Schneemann gefällt das.
  11. #11 Octavian1977, 07.10.2021
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    29.516
    Zustimmungen:
    1.862
    Fremdgewerke sind nicht zu Erdugszwecken heran zu ziehen.
    Woher weißt Du ob die Heizung da überhaupt geerdet ist?
    Was machst Du wenn bei der nächsten Reparatur der Heizungsbauer einfach ein Stück Kunststoffrohr einbaut und somit die Erdung trennt? vielleicht sowieso schon geschehen?

    Wenn Du in einem Altbau wohnst warum ist die Erdung der Steckdose nicht nutzbar? klassische Nullung? dann bringt Dir aber auch die Erdungsmatte vermutlich wenig.
     
  12. #12 Schneemann, 07.10.2021
    Zuletzt bearbeitet: 07.10.2021
    Schneemann

    Schneemann

    Dabei seit:
    02.09.2021
    Beiträge:
    80
    Zustimmungen:
    2
    knapp 2,5cm Duchmesser, aber kein Alurohr. Das ist schon älteres Rohr schätzungsweise aus den 70er Jahren.
    Ja klingt nach Metall , aber eher dunkler, nicht hell.
     
  13. #13 Schneemann, 07.10.2021
    Schneemann

    Schneemann

    Dabei seit:
    02.09.2021
    Beiträge:
    80
    Zustimmungen:
    2
    es handelt sich um eine klassische Nullung. Kein FI-Schutzschalter im Sicherungskasten. Die Firma wo ich das Erdungskabel gekauft habe, hat gemeint, in diesem Fall Anschluss nicht an die Steckdose, sondern ans Heizrohr.

    Diese Mietwohnung ist ein Krampf. Ich möcht einmal erleben, dass mit der Elektrik hier was kinderleicht machbar ist. Selbst Lampenanschlüsse sind ein Problem.
     
  14. #14 Octavian1977, 07.10.2021
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    29.516
    Zustimmungen:
    1.862
    Was willst Du mit der Matte erreichen?
     
  15. #15 Schneemann, 07.10.2021
    Schneemann

    Schneemann

    Dabei seit:
    02.09.2021
    Beiträge:
    80
    Zustimmungen:
    2
    Ja klassische Nullung. Heißt das es gibt in den Fall überhaupt keine Lösung, die Matte zu erden?

    Wie kann ich feststellen, ob die Heizung geerdet ist? Geht das auch nicht?
     
  16. #16 Pumukel, 07.10.2021
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    15.805
    Zustimmungen:
    2.772
    Doch PRCD-s an die Steckdose und danach kommt dein PE-Stecker ! Somit wird auch der PE vor dem PRCD-S überwacht und du hast den Zusätzlichen Schutz durch den PRCD-S Bei einem Fehler vor dem PRCD-S wird auch der Schutzleiter abgeschaltet. PRCD-S nicht mit PRCD verwechseln . Da besteht ein gewaltiger Unterschied.
    Siehe : Funktionsweise – PRCD-S+
     
    Schneemann und Octavian1977 gefällt das.
  17. #17 Octavian1977, 07.10.2021
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    29.516
    Zustimmungen:
    1.862
    Trotzdem stellt sich die frage was in Deinem Fall der Zweck für die Matte ist.
    Gerade bei klassischer Nullung ist mit Ausgleichsströmen und Spannungsunterschieden zwischen geerdeten Teilen zu rechnen.
    Soll da an empfindlichen Bauteilen gearbeitet werden muß darauf geachtet werden, daß man(also vor allem die Bauteile) nicht mit verschiedenen Potentialen in Kontakt kommt.

    Ansonsten werde mal die Schrottanlage los.
     
  18. #18 Schneemann, 07.10.2021
    Zuletzt bearbeitet: 07.10.2021
    Schneemann

    Schneemann

    Dabei seit:
    02.09.2021
    Beiträge:
    80
    Zustimmungen:
    2
    Die Schrottanlage - meinst Du damit die Elektrik? Der Vermieter wird daran nichts ändern. Als Mieter bin ich dem ausgeliefert und muss mich damit abfinden. Ich werd auch die Mietwohnung nicht aufs Spiel setzen ( wir haben extreme Wohnungsnot mit überteuerten Mieten, und der Kündigungsschutz für Mieter ist bei der Konstellation 2-Fam-Haus nicht vorhanden)

    Ich weiß nicht, wie empfindlich oder kritisch die Bauteile sind, die geerdet werden müssen. Es handelt sich um einen Abschirmbaldachin für hochfrequente und niederfrequente Felder überm Bett. Dieser soll rundum auf einer Abschirmmatte aufliegen (so wie ein geschlossener faradayischer Käfiig) , an die ein Erdungskabel dran geklemmt wird und die niederfrequenten Ströme ableitet bzw. erdet, indem das andere Ende des Erdungskabels an eine Steckdose oder an ein Heizungsrohr angeschlossen wird . Denn macht man das nicht, zieht der Baldachinstoff die niederfrequenten Ströme an, da die Fasern silberummantelt und elektrisch leitfähig sind.
    Ich hab so was schon ohne Erdung getestet, und darunter fühlt es sich dann recht unangenehm elektrisch geladen an. Die Hochfrequenz ist dann zwar abgeschirmt und reduziert oder sogar ganz weg , aber nicht die Niederfrequenz, was auch per Messgeräte gemessen und nachgewiesen werden kann. Die niederfrequenten Ströme reduzieren sich oder lösen sich dann nur per Erdung auf.
     
  19. #19 Schneemann, 07.10.2021
    Zuletzt bearbeitet: 07.10.2021
    Schneemann

    Schneemann

    Dabei seit:
    02.09.2021
    Beiträge:
    80
    Zustimmungen:
    2
    vielen Dank. Noch nie davon gehört. Wenn das die Lösung ist, dann wär ich wirklich froh. Bei dem Set der Bodenmatte liegt auch noch ein Erdungskabel mit einem Stecker für die Steckdose bei.

    Ist dieser PRCD-S der richtige? Personenschutzschalter PRCD-S online kaufen | WÜRTH

    und geht so einer auch? Der hat Anschluss für 4 Stecker: Brennenstuhl 4-fach 2m Personen-Schutzverteiler PRCD-S IP54 H07RN-F 3G2,5
     
  20. #20 Schneemann, 07.10.2021
    Schneemann

    Schneemann

    Dabei seit:
    02.09.2021
    Beiträge:
    80
    Zustimmungen:
    2
    .
     
Thema:

Wie verbindet man zwei Erdungsgeflechtkabel miteinander?

Die Seite wird geladen...

Wie verbindet man zwei Erdungsgeflechtkabel miteinander? - Ähnliche Themen

  1. Wie verbindet man Ws mit Ah?

    Wie verbindet man Ws mit Ah?: Hallo, Ich habe in meinem Kopf irgendwie einen Gedankenfehler und komm da nicht drauf. Ich möchte gerne Kondensatoren mit einem Akku...
  2. zwei abgehende Leitungen an einem LSS im VT ?

    zwei abgehende Leitungen an einem LSS im VT ?: Hallo zusammen, bedingt durch bauliche Veränderungen gehen in einem 48er Verteiler an zwei 16A Standard-LSS jeweils zwei 1,5qmm Einzeladern ab....
  3. Einen von zwei Wechselschalter mit Funk Schalter ersetzen

    Einen von zwei Wechselschalter mit Funk Schalter ersetzen: Hallo, ich möchte gerne einen von zwei Wechselschalter mit einem Funk Schalter ersetzen. Ich habe generell ein Jung Programm mit Standard Schalter...
  4. Zweite Unterverteilung

    Zweite Unterverteilung: Hallo Zusammen, ich bin neu hier und hätte mal eine Frage. Und zwar, ein Freund von mir würde gerne seine Terrasse über eine separate...
  5. Hensel Abzweigdose IP54 2,5mm

    Hensel Abzweigdose IP54 2,5mm: Hallo Ich suche einen Deckel einer alten Abzweigdose von Hensel IP54 2,5mm Sie müsste 8×8cm sein und wird mit 4Schrauben befestigt. Weiss jemand...