Folgender Sachverhalt:
Die Lüftungsanlage und Verrohrungen müssen in den Potentialausgleich einbezogen werden. In leichten ( Brandschutz ) Trennwänden werden Brandschutzklappen verbaut, die beidseitig mit flexiblen Stutzen angeschlossen werden.
Diese Stutzen werden wiederum mit einem Potentialleiter flexibel überbrückt um den durchgehenden Potentialausgleich zu ermöglichen.
Der Auftraggeber ist nun der Meinung dass die Ösen nicht gepresst sondern gelötet werden müssen damit im Brandfall herunterfallende Rohrteile über die PE Leitung nicht die Brandschutzklappe zerstören.
Habt Ihr sowas schon mal gehört ?
Gibt es eine Zugelassenen Möglichkeit den PE in dem Bereich "steckbar" ( mittels beispielsweise Bananenstecker und Kupplung ) auszuführen damit im Brandfall keine Krafteinwirkung auf die BSK erfolgen kann ?