Wieder mal Spezialthema Potentialausgleich RLT Anlagen

Diskutiere Wieder mal Spezialthema Potentialausgleich RLT Anlagen im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Folgender Sachverhalt: Die Lüftungsanlage und Verrohrungen müssen in den Potentialausgleich einbezogen werden. In leichten ( Brandschutz )...

  1. #1 Toskalone, 08.07.2015
    Toskalone

    Toskalone

    Dabei seit:
    20.04.2010
    Beiträge:
    90
    Zustimmungen:
    0
    Folgender Sachverhalt:
    Die Lüftungsanlage und Verrohrungen müssen in den Potentialausgleich einbezogen werden. In leichten ( Brandschutz ) Trennwänden werden Brandschutzklappen verbaut, die beidseitig mit flexiblen Stutzen angeschlossen werden.
    Diese Stutzen werden wiederum mit einem Potentialleiter flexibel überbrückt um den durchgehenden Potentialausgleich zu ermöglichen.
    Der Auftraggeber ist nun der Meinung dass die Ösen nicht gepresst sondern gelötet werden müssen damit im Brandfall herunterfallende Rohrteile über die PE Leitung nicht die Brandschutzklappe zerstören.
    Habt Ihr sowas schon mal gehört ?
    Gibt es eine Zugelassenen Möglichkeit den PE in dem Bereich "steckbar" ( mittels beispielsweise Bananenstecker und Kupplung ) auszuführen damit im Brandfall keine Krafteinwirkung auf die BSK erfolgen kann ?
     
  2. #2 kaffeeruler, 08.07.2015
    kaffeeruler

    kaffeeruler

    Dabei seit:
    01.01.2008
    Beiträge:
    3.289
    Zustimmungen:
    31
    Und wie stellst du sicher das die Stecker auch immer wieder eingesteckt werden ?
    Man wundert sich ja schon warum die Leitungen an den Bandschellen immer daneben hängen

    Wenn der AG ein Brandspezi ist kann er dir die Ausführung ja schriftlich geben.
    Mir wäre dieses neu, denn ansonsten würde im Brandfall ja auch die Erdung hops gehen ohne das was auf die Leitungen fällt aufgrund der Wärme

    Mfg
     
  3. #3 Toskalone, 08.07.2015
    Toskalone

    Toskalone

    Dabei seit:
    20.04.2010
    Beiträge:
    90
    Zustimmungen:
    0
    Die Stecker werden nicht immer wieder angesteckt sondern nur bei der Montage und "reißen" dann leichter ab im Brandfall.
    Danach dürfte sich das "wieder anstecken" erübrigt haben :)
    Wenn im Brandfall die Erdung kaputt geht ist das sicherlich auch das geringste Problem, was hier aber nicht der Punkt ist.
     
  4. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    3.539
    Zustimmungen:
    707
    Wenn die Brandschutzklappe den Einbaurichtlinien entsprechend eingebaut wurde, sollte sie auch definierten mechanischen Belastungen im Brandfall standhalten. Hierzu mal den Hersteller der BSK fragen.
     
  5. #5 Toskalone, 08.07.2015
    Toskalone

    Toskalone

    Dabei seit:
    20.04.2010
    Beiträge:
    90
    Zustimmungen:
    0
    Es gibt hier kein Problem seitens des Herstellers der BSK es handelt sich um eine Forderung des Auftraggebers, die er in seiner Ausschreibung als " Potenialausgleichsverbindung in gelöteter Ausfürhung " tituliert hat und der Meinung war dass sich die Lötung bei einem Brand schnell löst, was natürlich volkommener Quatsch ist.
    Trotzdem besteht er auf die "selbst lösende " Verbindung.
     
  6. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    3.539
    Zustimmungen:
    707
    Ja, wenn er diese Leistung so ausschreibt und haben moechte, dann verstehe ich nicht, warum die Leistung nicht so erbracht wird.
    Einziger Ausweg waere hier eine Bedenkenanmeldung, falls mit der ausgeschriebenen Leistung gegen irgendwelche geltenden Regelungen (Einabuvorschrift, Norm...) verstossen wuerde.
    Man koennte natuerlich auch anbieten, statt Ringoesen Gabelschuhe einzusetzen, in der Hoffnung, diese werden bei mechanischer Belastung aus der Verbindung gezogen.
     
  7. #7 elektroblitzer, 08.07.2015
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.526
    Zustimmungen:
    105
    Grundsätzlich muss der Potetialausgleich nach VDE 0100-540 ausgeführt werden.
    Löten ist hier nicht zulässig.

    Die Anlage wird doch durch einen Sachverständigen Abgenommen.
    da hilft nur eine Bedenkenmeldung und wie vetragsgemäss ausführen, wenn die Bedenken nicht geteilt werden.
    Alles andere macht der Sachverständigen für Klima und der für Brandschutz.
     
  8. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    10.817
    Zustimmungen:
    648
    Reicht es nicht, wenn du nur die Kanäle brückst und die Klappe weg lässt?
     
  9. #9 A. u.O., 09.07.2015
    A. u.O.

    A. u.O.

    Dabei seit:
    16.11.2012
    Beiträge:
    2.729
    Zustimmungen:
    2
    Hallo TE!

    In der Bedienungsanleitung von w.w.trox.at steht u.a. :
    Wenn ein Pot.Ausgleich gefordert wird, ist der elastische Stutzen, elektr. leitend zur Luftleitung zu überbrücken.
    Im Brandfall darf keine mech. Beanspruchung durch den Pot.Ausgleich auf die BSK wirken.

    Wenn es die unbedingt so haben wollen, bzw. auch noch extra bezahlt wird, baust dann solche Buchsen ein:




    [​IMG]
     
  10. #10 Toskalone, 10.07.2015
    Toskalone

    Toskalone

    Dabei seit:
    20.04.2010
    Beiträge:
    90
    Zustimmungen:
    0
    Nochmal zurück zur Ausgangsfrage:
    Gibt es eine Zugelassenen Möglichkeit den PE in dem Bereich "steckbar" ( mittels beispielsweise Bananenstecker und Kupplung ) auszuführen damit im Brandfall keine Krafteinwirkung auf die BSK erfolgen kann ?

    Ich hate die Idee mit Pressverbindern in 6mm² zu arbeiten
    ( Flachstecker )

    @bigdie
    dir ist anscheinend der Aufbau einer solchen Anlage unbekannt, Potentialausgleich muss natürlich auch die Klappe erfassen.

    @ A. u O.
    daran ein 6mm² befestigen schaut schon shr gebastelt aus
     
  11. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    12.191
    Zustimmungen:
    344
    Ich habe schon Brandschutzklappen gesehen, an denen eine Anschlussfahne für Flachstecker vorhanden war. Das musst du eigentlich mit dem Hersteller klären oder mal in die Anleitung schauen!?
     
  12. #12 A. u.O., 10.07.2015
    A. u.O.

    A. u.O.

    Dabei seit:
    16.11.2012
    Beiträge:
    2.729
    Zustimmungen:
    2
    Hallo TE!

    Du hast die Bastlerei mit Büschelstecker u. passenden Buchsen, selber vorgeschlagen.

    Was scheitert jetzt plötzlich daran dort das ganze Professionell mit dem 6mm² am Kabelschuh auszuführen?

    Oder Du nimmst sowas dazu, Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, was Du selber daraus machst:

    [​IMG]
     
  13. #13 elektroblitzer, 12.07.2015
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.526
    Zustimmungen:
    105
    Was ist an einer Promatplatte leitfähig?

    Potentialausgleichsanschlüsse müssen nach Detail Z ausgeführt werden als mit Fächerscheiber(Zahnscheibe).
     
  14. #14 werner_1, 12.07.2015
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    14.240
    Zustimmungen:
    1.740
    Da lässt sich dann doch eine geeignete Flachsteck-Anschlussfahne 6,3x0,8 (oder größer) drunterschrauben (mit Zahnscheibe) und die Verbindung mit einer Flachsteckhülse herstellen.
     
  15. #15 elektroblitzer, 12.07.2015
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.526
    Zustimmungen:
    105
    Das wäre aber nur dann zulässig, wenn es mit einem Deckel verkleidet würde. Wir kennen doch diese Bleche an Geräten die von Innen mit Flachsteckern aufgesteckt werden.
    Bei der Anwendung hier ist die Verbindung Aussen. Da könnte der Hausmeister schonmal mit der Leiter hängebleiben. Daher muss hier die Verbindung größere Zukäfte aushalten, sonst braucht man Sie nicht.
     
  16. #16 Toskalone, 14.07.2015
    Toskalone

    Toskalone

    Dabei seit:
    20.04.2010
    Beiträge:
    90
    Zustimmungen:
    0
    @ elektroblitzer

    hier mal ein Detailbild einer BSk.
    Du siehtst hier genug Metall dass in den Potentialausgleich einebzogen werden kann.

    http://www.detail.de/architektur/produkte/wirtschaftliche-loesung-018070.html

    Zahnscheibe ok haste recht.

    Der Hausmeister ist genauso wie jeder verntwortlich dafür was er macht. Ansonsten hätte ich gerne einen Verweis wo das so in der VDE steht !
     
  17. #17 elektroblitzer, 14.07.2015
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.526
    Zustimmungen:
    105
    VDE 0100-540

    Naja es gibt auch zugelassene Lösungen
     
Thema:

Wieder mal Spezialthema Potentialausgleich RLT Anlagen

Die Seite wird geladen...

Wieder mal Spezialthema Potentialausgleich RLT Anlagen - Ähnliche Themen

  1. PV Anlage in Wohnmobil

    PV Anlage in Wohnmobil: Guten Tag, ich weiß nicht ob ich den richtigen Bereich ausgewählt habe mit meinem Beitrag in diesem Forum, ansonsten gerne verschieben. Nun zu...
  2. Anschluss eines Honeywell Funk-Türgongs an zwei Anlagen mit untersch. Traffos

    Anschluss eines Honeywell Funk-Türgongs an zwei Anlagen mit untersch. Traffos: Möchte gerne meine Haus Freisprechanlage (Fermax Cityline 8840) und einen Türgong durch einen Funksender von Honeywell ersetzten und zwar OHNE...
  3. Vorbereitung für PV-Anlage

    Vorbereitung für PV-Anlage: Moin, ich bin gerade dabei, in einem älteren Haus die Zwischendecke neu zu belegen (Holzbalkendecke, es kommen neue Kiefernholzdielen drauf)....
  4. SAT Anlage erweitern

    SAT Anlage erweitern: Ich soll einem Freund einen 3 SAT Receiver anschliessen. Das problem ist jedoch, dass er nur einen TWIN-LNB und auch nur 2 Leitungen zur Schüssel...
  5. Eigentlich nur mal "fix" einen Fi nachrüsten, und nun sowas....

    Eigentlich nur mal "fix" einen Fi nachrüsten, und nun sowas....: Ich möchte niemanden mit meinen ewig langen Txt vergraulen, daher könnt Ihr die Beschreibung überspringen und gleich nach unten zur eigentlichen...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden