(7) Durch geeignete bauliche Veränderungen
wird der Wirkungsgrad eines Transformators
(S(N) = 87,5 kVA) von 0,92 auf 0,95 verbessert.
Wieviel Mehrkosten entstehen dadurch jhrlich,
wenn die Jahresbetriebszeit 1851 h bei Vollast beträgt,
der primäre Leistungsfaktor 0,88 und
ein Kostenfaktor von 0,16 DM/kWh vorliegen?
zu 7)
cos(φ) = P(1)/S(1) ==> P(1) = S(1) * cos(φ) =
87,5 kVA * 0,88 = 77 kVA;
η = P(2) / P(1) ==> P(2) = η * P(1);
Δη = 0,95 - 0,92 = 0,03;
P(2) = Δη * P(1) = 0,03 * 77 kVA = 2,31 kVA;
W(k) = P(2) * t * K =
2,31 kVA * 1851 h * 0,16 DM/kWh = 684,13 DM;
Quelle:
"Technische Mathematik für energietechnische Elektroberufe",
Kapitel 12.1: Das Übersetzungsverhältnis
Für Rückmeldungen bin ich jederzeit dankbar.