(Nur ein theoretischer Schul-Beispiel)
1)
Hauszuleitung:
13 Wohneinheiten (Leistung je 18kW)
Belastungsstrom ~175A
(Gleichzeitgkeitsfaktor berücksichtigt)
Länge 120m
NH Patrone GR I
Meine Ergebnisse:
A2(thermisch) 195mm²
A3(Spannungsabfall 1%) 175mm²
Muss die Leitung allerdings aufteilen weil man die nicht absichern kann(Selektivität)
->
2x 95mm²
IN(Hausanschlusssicherung) je 100A
Fragen:
1.1 Stimmen die Ergebnisse ungefähr
1.2 Wäre es eventuell besser auf 4x 60mm² aufzuteilen?
2)
Verteilerzuleitung
Fragen:
2.1) Ist die gleich wie die Hauszuleitung wiel egentlich fließt ja der selbe Strom darüber nur dass das Erdkabel aber der Hausanschlussicherung im Rohr und nicht unter der Erde liegt
3)Wohnungszuleitung
Drehstrom-Basistarif
Habe ich so gelöst:
3 Leitungen in einem Rohr je 10 oder 16mm²
(weiß ich jetzt leider nicht genau)
(10mm²=Mindestquerschnitt)
Wechselstrom-Niedertarif(Heißwasserspeicher)
Habe ich mir so überlegt:
6 Leitungen in einem Rohr 6mm²
(6mm²=Mindestquerschnitt)
Fragen
3.1 Was für einen Rohrdurchmesser benötigt man für 3 Leitungen mit je 10/16mm²
3.2 Was für einen bei 6 Leitungen mit je 6mm²
4) Weitere Rohre
Was benötigt man für Rohre für
-Sprechanlage
-Telefon
-TV
-Reserverohr(geht in den Keller für Kühltruhen ect)
Sicherungen hab ich auch alle dimensioniert auch wenn sie nicht angegeben sind
Bin für jede Info und Fehlerkorektur dankbar
1)
Hauszuleitung:
13 Wohneinheiten (Leistung je 18kW)
Belastungsstrom ~175A
(Gleichzeitgkeitsfaktor berücksichtigt)
Länge 120m
NH Patrone GR I
Meine Ergebnisse:
A2(thermisch) 195mm²
A3(Spannungsabfall 1%) 175mm²
Muss die Leitung allerdings aufteilen weil man die nicht absichern kann(Selektivität)
->
2x 95mm²
IN(Hausanschlusssicherung) je 100A
Fragen:
1.1 Stimmen die Ergebnisse ungefähr
1.2 Wäre es eventuell besser auf 4x 60mm² aufzuteilen?
2)
Verteilerzuleitung
Fragen:
2.1) Ist die gleich wie die Hauszuleitung wiel egentlich fließt ja der selbe Strom darüber nur dass das Erdkabel aber der Hausanschlussicherung im Rohr und nicht unter der Erde liegt
3)Wohnungszuleitung
Drehstrom-Basistarif
Habe ich so gelöst:
3 Leitungen in einem Rohr je 10 oder 16mm²
(weiß ich jetzt leider nicht genau)
(10mm²=Mindestquerschnitt)
Wechselstrom-Niedertarif(Heißwasserspeicher)
Habe ich mir so überlegt:
6 Leitungen in einem Rohr 6mm²
(6mm²=Mindestquerschnitt)
Fragen
3.1 Was für einen Rohrdurchmesser benötigt man für 3 Leitungen mit je 10/16mm²
3.2 Was für einen bei 6 Leitungen mit je 6mm²
4) Weitere Rohre
Was benötigt man für Rohre für
-Sprechanlage
-Telefon
-TV
-Reserverohr(geht in den Keller für Kühltruhen ect)
Sicherungen hab ich auch alle dimensioniert auch wenn sie nicht angegeben sind
Bin für jede Info und Fehlerkorektur dankbar