Wohnung saniert - Elektroinstallation murks?

Diskutiere Wohnung saniert - Elektroinstallation murks? im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Ich hatte bereits einen Thread geöffnet, der sich spezifisch um ein Thema drehte: https://www.elektrikforum.de/ftopic29296.html Kurze...

  1. miob

    miob

    Dabei seit:
    27.03.2018
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    Ich hatte bereits einen Thread geöffnet, der sich spezifisch um ein Thema drehte:
    https://www.elektrikforum.de/ftopic29296.html

    Kurze Zusammenfassung: Altbau, in dem nach und nach alle Wohnungen durch den Vermieter saniert werden. Ich soll die Wohnung zum 1.5. beziehen.

    Heute war der "Elektriker" mit der Installation "fertig" und ich habe ein paar Fotos gemacht.

    Die ursprüngliche Frage nach dem Herdanschluss weicht inzwischen viel größeren Fragen.

    Aus dem Keller kommt eine Phase 6mm^2, geht zum Wechselstromzähler. Hinter dem Zähler findet die PEN-Aufteilung statt und es geht mit 5x10mm^2 in die Wohnung. Die Außenleiter sind gebrückt, es führt also nur eine Phase in die Wohnung, keine drei.

    Dort, wo jetzt die Klemmsteine sind, befanden sich früher drei Schmelzsicherungen für die gesamte Wohnung (Herd, Licht, Steckdosen). Diese Sicherungen sind weggefallen, es ist jetzt alles in der Wohnung, siehe Foto.

    Wir haben einen 40/0,03 mA FI für alle Stromkreise.
    Dann gibt es 3x 16A (oben) für den Herd, über 5x2,5mm^2 (siehe anderes Thema.)

    Insgesamt gibt es 15x 16A LS. Dass der Herdanschluss so gar nicht geht, ist unbestritten. Aber bräuchte es nicht irgendwie noch eine Vorsicherung von 50A(?) - rein rechnerisch könnte ich 240A durch den FI und die 6mm^2, die aus dem Keller kommen, jagen, ohne das irgendwas auslöst. Nagut, der FI wird sich vielleicht verflüssigen.

    Ich freue mich über die große Anzahl an Stromkreisen und Steckdosen in der Wohnung, bezweifel aber, dass das so koscher ist.

    Der Elektriker hat leider keinen Plan von Nichts - ich habe ihm die Problematik erläutert und meinte "dann löst der FI aus". Vielleicht denkt er die 40A beim FI sind ein zusätzlicher LS und nicht maximale Belastbarkeit?

    Gibt es irgendwelche vereidigten Gutachter, die man bestellen kann und die feststellen, dass das so nicht geht? Wie gesagt, beim Elektriker beiße ich auf Granit und der Vermieter glaubt dem Elektriker. Oder ist diese Installation so doch in Ordnung, weil man sagt, dass mein zugegeben etwas konstruiertes Szenario niemals eintreten wird?

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  2. Anzeige

  3. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.420
    Zustimmungen:
    27
  4. #3 Pumukel, 04.04.2018
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    3.869
    Zustimmungen:
    236
    Kein Kommentar das ist und bleibt Pfusch vom Feinsten! So und deinem Fi könntest du theoretisch 3*40 A zumuten , das sind nach Adam Riese max 120 A bei Drehstrom verteilt auf die 3 Außenleiter. Bei Wechselstrom ist da bei 40 A über den N Feierabend! Der Fi wird durch die Vorsicherung vor dem Zähler oder durch die nachfolgenden Sicherungen gegen Überlast gesichert. Bei dir kann das nur die Sicherung vor dem Zähler sicherstellen und da dürfen max 40 A drin sein. Weiter im Text ein FI schränkt die Verfügbarkeit der Anlage unzulässig ein .
    Weiter im Text 40 A bei 6mm² Zuleitung ist schon mehr als an der Kotzgrenze.
    Tipp für Dich lass die Pfoten von dieser Wohnung soll der Vermieter sehen ob er einen anderen Dummen findet. Fakt die Elektrische Anlage ist so wie gebaut ein Brandsatz! Du kannst dich aber jederzeit auch an die Handwerkskammer wenden und die können dir auch einen Gutachter empfehlen. Nur wirst du den selbst bezahlen müssen!
     
  5. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    5.146
    Zustimmungen:
    100
    Wo genau wird denn aus schwarz und grau hinter dem Zähler auf einmal schwarz und blau am Klemmstein?

    Warum baut man unötige Brücken am Klemmstein ein, wenn eigentlich genug Klemmstellen zur verfügung stehen?

    Wo ist die Freischaltmöglichkeit für die Wohnung? Warum sitzt über dem Zähler kein Schalter bzw. eine Schmelzsicherung?

    Wie ist die Steigeleitung im Keller abgesichert?
     
  6. miob

    miob

    Dabei seit:
    27.03.2018
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    Da wo ich wohne findet er in 30 Minuten einen "anderen Dummen". Ich bin sehr froh, überhaupt an diese Wohnung gekommen zu sein.

    Außerdem ist die Anlage ja nicht "beyond repair" kaputt. Ein zweiter FI, eine Vorsicherung, den Herd mit 1x 20A statt 3x 16A und schon wäre der Pfusch abgestellt.

    Es ist nur die Frage, wie ich dem Vermieter das beibringen kann. Was ich erzähle ist in seinen Augen eine "Meinung".

    ... deswegen schonmal danke für diesen Tipp. Was wird so ein Gutachten kosten? Dass ich die Kosten dafür (erstmal?!) selbst übernehme, davon gehe ich aus.

    Weil da, wo früher die Schmelzsicherungen waren, jetzt die Klemmsteine sitzen.

    Das weiß leider keiner, weil irgendein Schlüssel fehlt.
     
  7. #6 Pumukel, 04.04.2018
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    3.869
    Zustimmungen:
    236
    Willst du die nötigen Kosten zum Fenster raus werfen. Ich glaube kaum das Dein Vermieter da die Geldbörse öffnet. Es lässt Tief blicken wenn da ein Schlüssel fehlt. Stell dir mal vor die Sicherung vor dem Zähler löst aus und weder Du noch der Elektriker kommt da ran!
    Mal ein einfaches Beispiel da sind 5 Hauptleitungsklemmen für L1,L2,L3,N und PE. Warum sind da nur 4 belegt ?
     
  8. miob

    miob

    Dabei seit:
    27.03.2018
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    Es sind alle 5 belegt, vielleicht ist der Winkel bei dem Foto ungünstig.
    Vom Zähler kommt, ganz links (1), schwarz. Oben geht braun raus.
    Schwarz geht unten von Klemme 1 zu 2. Oben bei 2 geht schwarz raus.
    Schwarz geht unten von Klemme 2 zu 3. Oben bei 3 geht grau raus.
    Vom Zähler kommt blau an Klemme 4, oben geht blau raus.
    Von Klemme 4 zu 5 geht gelb/grün, oben geht gelb/grün raus.
     
  9. #8 Pumukel, 04.04.2018
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    3.869
    Zustimmungen:
    236
    Nein die rechte (5) Klemme ist unbelegt! Jede Hauptabzeigklemme hat 2 Schraubreihen und der PE ist eindeutig auf Klemme 4 aufgelegt! Weiter am Zähler kommt eine Schwarze Ader und geht auch Schwarz weiter der Pen kommt Grau und geht Grau weiter. Da muss noch irgendwo eine Klemmstelle vorhanden sein. Warum der Pfuscher die Brücken hinter der Hutschiene durchführt kann auch keiner Erklären. Die passen ohne Probleme unten in die Hauptklemmen. So und Warum ist der PEN blau ? PEN ist zuerst Schutzleiter und hat demzufolge Gelb /Grün zu sein (mit blauer Endekennzeichnung und geht zuerst auf die PENklemme und ab da wird der PEN aufgeteilt in PE (gelb/Grün) und Neutrallleiter (N) in Blau !
     
  10. #9 leerbua, 04.04.2018
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    3.531
    Zustimmungen:
    246
    wo ist die Kamera?

    @ miob:

    Kannst du Bild 1 (neuer Verteiler) mal ohne Abdeckung machen?

    Bring bitte mal 2 u. 3 u. 4 in einer Aufnahme
     
  11. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    8.330
    Zustimmungen:
    169
    Naja irgendwo am Anfang der 6mm² Leitung sollte ja eine Sicherung sein, die diese leitung schützt. Und normalerweise kann die nicht größer 35A sein. Ergo kannst du weder den FI noch irgend etwas anderes überlasten. Blöd ist natürlich, das das vermutlich die Hausanschlusssicherung ist.

    Andererseits wird es schwierig da selektiv noch etwas dazwischen zu setzen. Schwachpunkt ist das 6mm²
    Besser wäre es gewesen gleich in den Keller einen neuen Zählerschrank zu setzen und evtl das 6mm² provisorisch mit einer 35A Sicherung nach dem Zähler einzuspeisen.
     
  12. #11 Pumukel, 04.04.2018
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    3.869
    Zustimmungen:
    236
    So ich hab mal Dein Bild etwas genauer angeschaut und da ist eindeutig Klemme 5 Frei
    [​IMG]
     
  13. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    8.330
    Zustimmungen:
    169
    Glaub ich nicht, der obere gn/ge geht eindeutig hinter dem Steg in die Klemme, der zwischen Klemme 4 und 5 ist.
     
  14. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    2.028
    Zustimmungen:
    168
    Fuer mich sieht das auf dem Bild so aus, als haette der Elektriker aus dem Wechselstromabgang vom Zaehler mittels Klemmstein und Bruecken eine "Drehstromzuleitung" zur Wohnungsverteilung gebastelt... ich hoffe aber sehr, das ich mich irre.
     
  15. #14 Pumukel, 04.04.2018
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    3.869
    Zustimmungen:
    236
    Klar das ist ja Sinn und Zweck der Sache die Verteilung so aufzubauen das eben bei Umstellung nicht in die Wohnung gegangen werden muss. Deshalb die Brücken in der HV ! Aber dabei vergessen viele eben das der Herd als Wechselspannungsverbraucher geschaltet werden muss. Und eben nur über eine Sicherung auf L1,L2und L3 gelegt wird und nicht über 3 Sicherungen. So muss nur am Wohnungsverteiler der Herd um geklemmt werden um auf Drehstrom zu laufen. Im anderem Fall ist eine N -Überlastung eben schon von Haus aus eingebaut.
     
  16. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    8.330
    Zustimmungen:
    169
    Warum? Wenn da ein 6mm² als zuleitung kommt, kannst du den 10mm² N vom 5-Adrigen garantiert nicht überlasten.
     
  17. miob

    miob

    Dabei seit:
    27.03.2018
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    So ist es. Hier nochmal aus einem anderen Winkel.

    [​IMG]

    Doch, genau so ist es. Aber ist das schon ein Problem...? Solange alles ordentlich abgesichert ist, ginge das doch in Ordnung.
     
  18. #17 Pumukel, 04.04.2018
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    3.869
    Zustimmungen:
    236
    Insoweit stimmt das schon nur eben der N der Herdzuleitung kann und wird so überlastet!
     
  19. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    5.146
    Zustimmungen:
    100
    Nein.
    Bei uns ist es völlig normal das eine derartige Steigeleitung bis zur Blockklemme vor dem Zähler z.B. in 4x25mm² mit 80A abgesichert installiert wurde, und die Verdrahtung zum Zähler dann mit NYA 6mm². Zähler dann üblicherweise in 10(40)A und 2-3 LS darüber.
     
  20. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  21. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    8.330
    Zustimmungen:
    169
    Das scheint hier aber nicht so zu sein, sonst wäre es ja kein Problem einen Drehstromzähler dorthin zu setzen.
     
  22. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    2.028
    Zustimmungen:
    168
    Du schreibst doch selbst, das dir die Vorsicherung vor dem Zaehler unbekannt ist, weil irgendein Schluessel fehlt. Also kann man bestenfalls hoffen, das "alles ordentlich abgesichert ist". Das Problem der fehlerhaften Aufteilung PEN in PE, N wurde auch schon beschrieben.
     
Thema:

Wohnung saniert - Elektroinstallation murks?

Die Seite wird geladen...

Wohnung saniert - Elektroinstallation murks? - Ähnliche Themen

  1. Dürfte ein staatlich geprüfter Elektrotechniker Elektroinstallationen vornehmen?

    Dürfte ein staatlich geprüfter Elektrotechniker Elektroinstallationen vornehmen?: Ich diskutiere gerade mit einem Kollegen darüber und so richtig klar sind wir uns nicht: Angenommen jemand hat eine Elektroausbildung, aber halt...
  2. Altbau neue Elektroinstallation - Kabel verlegen

    Altbau neue Elektroinstallation - Kabel verlegen: Guten Morgen, ich habe bei der Flur Renovierung, in der Eigentumswohnung meiner Freundin, leider feststellen müssen, dass die...
  3. Elektroinstallation in Restaurantküche

    Elektroinstallation in Restaurantküche: Hallo zusammen. In einem Restaurant soll eine neue Küche eingebaut werden. Die Geräte funktionieren grösstenteils mit Gas. Dürfen die Geräte...
  4. Elektroinstallation im Keller für Werkstatt erweitern

    Elektroinstallation im Keller für Werkstatt erweitern: Hallöchen allerseits, vor 4 Jahren wurde in unserem Haus im Rahmen einer Renovierung auch die komplette elektrische Anlage neu gemacht, und da...
  5. Sanierung der Elektroinstallation im Einfamilienhaus

    Sanierung der Elektroinstallation im Einfamilienhaus: Hallo, meine Frau und ich haben vor uns ein Haus zu kaufen. Die Immobilie, in die wir uns verliebt haben, bräuchte eine Grundlegende Sanierung...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden