Y-Leitungsabgang von Zuleitung zu UV?

Diskutiere Y-Leitungsabgang von Zuleitung zu UV? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln in Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo allerseits, meine jetzige Hausinstallation sieht folgendermaßen aus: Panzersicherung unterm Dach 3x50A, von dort mit 4x16² zum...

  1. Nico

    Nico

    Dabei seit:
    19.07.2005
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo allerseits,

    meine jetzige Hausinstallation sieht folgendermaßen aus: Panzersicherung unterm Dach 3x50A, von dort mit 4x16² zum Hauptverteiler, dort dann aufgeteilt und nochmals abgesichert mit momentan 3x25A bzw. 3x35 A auf zwei Zähler für Haus / Heizung.

    Von dem mit 3x25A abgesicherten Stromkreis zweigt nach dem Zähler eine Leitung 5x16² zu einer Unterverteilung ab.

    Nun möchte ich gerne noch eine zweite Unterverteilung in meiner Werkstatt einrichten; habe aber ohne Wände aufzuhacken und Einbauschränke rauszureißen keine Möglichkeit, mit dem neu zu verlegenden Kabel direkt in Haupt- bzw. Unterverteilung zu kommen.

    Ist es theoretisch erlaubt die über den Dachboden verlaufenden und mir einfach zugänglichen 5x16² von der schon bestehenden Haupt- zu Unterverteilung aufzutrennen, dort einen Verteilerkasten anzubringen zu lassen und von diesem dann Y-mäßig zur neuen Unterverteilung abzuweigen?

    Vielen Dank für Eure Meinungen!
     
  2. Anzeige

  3. #2 chillaz, 19.07.2005
    chillaz

    chillaz

    Dabei seit:
    19.07.2005
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Hi!!

    Die 0100-430 sagt, dass man ein Überstromschutzorgan für parallel geschaltene Leiter nur verwendet werden darf, wenn sie den gleichen querschnitt besitzen und KEINE abzweige besitzen....
     
  4. Nico

    Nico

    Dabei seit:
    19.07.2005
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.

    Ich kann ihr aber (leider) nicht so ganz folgen. Was meinen Sie mit "parallel geschalteten Leitern"?
    Prinzipiell habe ich ja nur einen Leiter mit einem Abzweig (mit selbem Querschnitt).

    Wenn ich Ihre Antwort weiterinterpretiere: wäre es dann möglich, an der Verzweigungsstelle eine neue Verteilung einzubauen - und dort die Zuleitungen zur alten UV und neuen UV getrennt extra abzusichern (natürlich unter Beachtung der jeweiligen Selektivität)?

    Prinzipiell mir ist jede mögliche legale Installation recht, hauptsache ich muss nicht klopfen ;)
     
  5. #4 chillaz, 19.07.2005
    chillaz

    chillaz

    Dabei seit:
    19.07.2005
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    hi

    sorry, da bin ich beim lesen in die falsche zeile gerutscht...


    hmmm ..

    Vergiss erstmal das, was ich vorhin geschrieben habe..

    Ja, es ist möglich.
    Die Leitung hat ja schon einen Schutz gegen Überstrom, der die Leitung bis zur Klemmstelle schützt.
    Mir ist nichts bekannt, was dagegen sprechen könnte...
     
  6. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Nico , erstmal Willkommen im Forum !

    Grundsätzlich besteht hier die Möglichkeit einer Leitungsabzweigung , aber bitte nachfolgende Punkte berücksichtigen :
    - Keine Querschnittsverkleinerung ohne separates Überstromschutzorgan und :
    Spannungsfallrechnung mit verzweigter Leitung (3~) :
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]

    - Lt. DIN18015/3 Spannungsfallvorgaben sind vom Haus-Anschluss-Kasten bis Hauptverteiler/Zähler 0,5% ;
    und vom Hauptverteiler/Zähler bis zur letzten Steckdose 3% erlaubt !

    Dann noch zu berücksichtigen :
    - Verlegeart und
    - Strombelastbarkeit :
    [​IMG]
    - Temperaturbereiche
    [​IMG]
    ( I x Faktoren = endgültiger Strom ! )
    - Leistungen der zu erwartenden Verbraucher
    - gegf. Häufungen
    - Selektivität und Zählernennbelastung berücksichtigen.
    ------------------------------------------------------------------
    Evtl.möglich :
    Ausführung soweit Leitungsführung das zulässt über ausreichend grossen Abzweigkasten (z.Bsp. Spelsberg Akl mit Zugenentlastungen für die 3 Leitungen; mit z.B. einer Hauptleitungsabzweigklemme bis 25mm² z.Bsp. Hager K46HN (LxBxH in mm 115x52x44) mit 5-poliger Klemme je Pol ein Abgang mit 16mm² mehrdähtig.
    ------------------------------------------------------------------
    Die obengenannten Punkte bitte beantworten/berücksichtigen , dann klappt es auch mit der Auslegung.

    Nach erfolgter Installation sind die Nachweise der Abschaltbedingungen messtechnisch über ein neuerstelltes , schriftliches Prüfprotokoll unbedingt nachzuweisen !

    Gruß,
    Gretel
     
  7. #6 chillaz, 19.07.2005
    chillaz

    chillaz

    Dabei seit:
    19.07.2005
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Hi.

    Naja, denn spannungsfall könnte man vernachlässigen, da das 16mm² kabel ja da sehr grosszügig ist und es sich ja nicht um eine riesige industrieanlage handelt..

    Dass hier keine Querschittsverjüngung stattfindet ist auf jeden fall ein muss. Wurde aber auch von Nico so geplant.

    Und bei einer absicherung mit 25A braucht man sich wohl auch keine Gedanken über die Verlegeart machen.

    Und Prüfungen sind doch klar.... Macht doch sowieso jeder.. *gg*
     
  8. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Y-Leitungsabgang von Zuleitung zu UV?

Die Seite wird geladen...

Y-Leitungsabgang von Zuleitung zu UV? - Ähnliche Themen

  1. Zuleitung für Unterverteilung ausreichend?

    Zuleitung für Unterverteilung ausreichend?: Hallo zusammen! Bei mir ist folgende Situation: Im Keller befindet sich die Hauptverteilung und von dort geht ein 5x4² zur Garage. Diese Leitung...
  2. Absicherung UV Garage

    Absicherung UV Garage: Hallo und euch noch frohe Weihnachten, Zu meiner Frage: Ich möchte in meiner Garage eine kleine UV mit 1x 16a cee, 1x 32a cee und ein weiteres...
  3. LED Zuleitung von Dimmer verlängern

    LED Zuleitung von Dimmer verlängern: Guten Tag, ich möchte gerne das zwei adrige Kabel zwischen einem LED Stripe und dem Sensor verlängern und bin mir bei dem Kabelquerschnitt...
  4. Zuleitung für eine Holzwerkstatt

    Zuleitung für eine Holzwerkstatt: Hallo Leute ! Ich will eine Zuleitung von meinem Zählerkasten zur Werkstatt verlegen. Die Maschinen werden einzeln betrieben, da ich allein bin...
  5. LED-Streifen indirekte Beleuchtung - wie Zuleitung verlängern?

    LED-Streifen indirekte Beleuchtung - wie Zuleitung verlängern?: Hallo, möchte 2-3m Distanz zwischen meinem 24V LED-Streifen und dem Netzteil überbrücken. Wo mache ich das am besten und warum? a) Mit einem...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden