Guten Mittag!
In dieser Anlage (1-Zimmer-ETW in MFH aus 1970, TN-C seitens VNB, 5 x 6 mm² zwischen Zähler und UV in Wohnung, abgesichert mit 1 x 35 A Diazed) soll der vor einigen Jahren aus Platzgründen (UV in Wohnung: 1 Reihe / 8 TE) im AAR/OAR nachgerüstete RCD ausgebaut werden (es wird auf mehrere FI/LS in der Wohnungs-UV herauslaufen, wo die RCDs ja auch hingehören).
Den Diazed-Sicherungssockel möchte ich bei diese Gelegenheit mindestens auf Neozed (Klemmstellen-Pfusch beseitigen / fingersicher).
Ich würde nun gerne von Euch wissen, ob ihr hier stattdessen auf einen 1-poligen-SLS gehen würdet. Falls ja: den Hauptschalter im NAR/UAR so belassen (wo der SLS ja eigentlich hingehört) und den SLS anstelle der Diazed verbauen?
Umstellung auf Dreiphasenwechselstrom ist nicht geplant.
Danke
https://i.postimg.cc/gjdKHfn0/Z1.jpg
https://i.postimg.cc/J0q56Pk5/Z2.jpg
In dieser Anlage (1-Zimmer-ETW in MFH aus 1970, TN-C seitens VNB, 5 x 6 mm² zwischen Zähler und UV in Wohnung, abgesichert mit 1 x 35 A Diazed) soll der vor einigen Jahren aus Platzgründen (UV in Wohnung: 1 Reihe / 8 TE) im AAR/OAR nachgerüstete RCD ausgebaut werden (es wird auf mehrere FI/LS in der Wohnungs-UV herauslaufen, wo die RCDs ja auch hingehören).
Den Diazed-Sicherungssockel möchte ich bei diese Gelegenheit mindestens auf Neozed (Klemmstellen-Pfusch beseitigen / fingersicher).
Ich würde nun gerne von Euch wissen, ob ihr hier stattdessen auf einen 1-poligen-SLS gehen würdet. Falls ja: den Hauptschalter im NAR/UAR so belassen (wo der SLS ja eigentlich hingehört) und den SLS anstelle der Diazed verbauen?
Umstellung auf Dreiphasenwechselstrom ist nicht geplant.
Danke
https://i.postimg.cc/gjdKHfn0/Z1.jpg
https://i.postimg.cc/J0q56Pk5/Z2.jpg