Zählerkastengehäuse aus Stahlblech => Potentialausgleich

Diskutiere Zählerkastengehäuse aus Stahlblech => Potentialausgleich im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, muß eigentlich das Stahlblechgehäuse vom Zählerschrank bzw. des Verteilerschrankes mit dem Potentialausgleich verbunden werden ? (Zur...

  1. axby

    axby

    Dabei seit:
    10.12.2005
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    muß eigentlich das Stahlblechgehäuse vom Zählerschrank bzw. des Verteilerschrankes mit dem Potentialausgleich verbunden werden ?
    (Zur Info: TT-Netz; Kästen: Innen Kunststoff, neues Baujahr)

    Danke für Antworten
    axby
     
  2. #2 friends-bs, 11.12.2005
    friends-bs

    friends-bs Ehrenmitglied

    Dabei seit:
    08.07.2005
    Beiträge:
    2.274
    Zustimmungen:
    1
    Zählerschränke sind gewöhnlich in Schtzklasse II ausgeführt, d.H. Schutzisoliert, deswegen auch die Auskleidung in Kunststoff. Sie dürfen weder mit dem Potintialausgleich noch mit dem Schutzleiter verbunden werden.
     
  3. #3 Stromi1, 11.12.2005
    Stromi1

    Stromi1

    Dabei seit:
    10.12.2005
    Beiträge:
    170
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Kollege!

    Also wenn es ein Neuer Verteiler ist is er sicha Schutzisoliert,die meistn Verteiler sind bereits mit dem Schutzleiter Verbunden wegen der PE Klemmleiste!!
    Es ist sicher kein Fehler deinen Verteiler mit dem Schutzleiter zu Verbinden wenn er aus Metall ist!

    Mfg Stromi1
     
  4. #4 friends-bs, 11.12.2005
    friends-bs

    friends-bs Ehrenmitglied

    Dabei seit:
    08.07.2005
    Beiträge:
    2.274
    Zustimmungen:
    1
    Guck mal genau hin, und du siehst, das die PE- Leiste isoliert aufgebaut ist. Wenn du Abgangsklemmen mit PE- Verbindung über die Hutschiene einbaust, musst du sogar die Hutschienen zum Tragegestell hin isolieren!
    Es ist nicht zulässig die Schutzart zu verändern, in dem man das Gehäuse am Schutzleiter anschliesst, damit verliert der Verteiler die Schutzart II und muss in Schutzart I eingestuft werden. Somit ist die Typprüfung hinfällig.
     