Zeitrelais Anschlussproblem

Diskutiere Zeitrelais Anschlussproblem im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Ziel: Strom soll nach Anliegen für 8 Sec. weitergegeben werden. Ich verwende dazu ein Zeitrelais CMFR-66 von Conrad (wie Finder...
R

RWSenior

Beiträge
16
Hallo
Ziel: Strom soll nach Anliegen für 8 Sec. weitergegeben werden.
Ich verwende dazu ein Zeitrelais CMFR-66 von Conrad (wie Finder 80.01.0.240).
L auf A1
N auf A2
Zeit 20s, 8
Funktion AI

LED blinkt wie eingestellt 8 Sec, anschl. leuchtet es dauernd

Problem: Auf 15/16 oder auch 15/18 liegt nie Strom an - es kommt nichts durch.

Ich habe es auch mit einer zusätzl. Brücke von A1 auf B1 probiert - ohne Erfolg.

Ich bitte um Hilfe.
 
Hallo,
Hier mal die Anleitung
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... _it_pt.pdf :)

15, 16 ,18 ist ein Potenzialfreier Kontakt.

Schließer 15 nach 18
Öffner 15 nach 16

Da musst du eine Phase an 15 legen.

Bist du sicher das Funktion AI richtig ist?
Ich habe deine Beschreibung der Funktion nicht ganz verstanden.

Strom soll nach Anliegen für 8 Sec. weitergegeben werden.

Das verstehe ich als Abfallverzögerung
 
Richtig sollte es heißen, dass der anliegende Strom nach 8 Sek. weitergegeben wird: Ansprechverzögerung.

Ich hab mir das zu einfach vorgestellt:
Leitung zu einer Lampe wird unterbrochen mit Zeitrelais, L an A1, N an N2, Lampe: L an 15, N an 18.

Kannst du mir bitte erklären, wie ich das richtig schalten kann.
Danke
 
RWSenior schrieb:
Leitung zu einer Lampe wird unterbrochen mit Zeitrelais, L an A1, N an N2, Lampe: L an 15, N an 18.
Ich gehe von einer 230V Steuerspannung aus.
Nein N an 15 -18 gibt einen Kurzschluss.
Der N der Leuchte wird zum Beispiel an den A2 vom Relais angeschlossen oder direkt vom Schaltschrank von der N-Schiene. An 15 kommt die Phase zum Beispiel von A1 oder aus dem Schaltschrank ungeschaltet. An 18 der L von der Leuchte.
 
Jetzt hab ich's begriffen, danke.
 