Zeitschaltrelais 220v Sekundengenau

Diskutiere Zeitschaltrelais 220v Sekundengenau im Forum Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik im Bereich DIVERSES - Guten Tag, ich suche ein Zeitschaltrelais 220V welches Zeitversetzt ( 2Sek.) startet und nach ca. 4 Sek. stoppt. Also sekundengenau einstellbar...
Aber das von dir genannte Zeitrelais brauch doch eine dauerhafte Stromzufuhr, oder nicht?? Das ist bei mir leider nicht gegeben.
Was meinst du denn mit dauerhaft?
Du kannst die Spannung abschalten - dann passiert nichts mehr
Du kannst die Spannung wieder einschalten - dann arbeitet das Relais wieder
 
ARV war schon richtig. EAW liefert nur Wischkontakte.

Wenn schon, dann waere die Funktion IA wohl die richtige... ARV scheitert bei undefiniert langen Eingangsimpulsen...
Theoretisch werden beim Eltako die eingestellten Werte in einem EEPROM geschrieben und bleiben auch bei Stromausfall da. Praktisch gibt es beim EEPROM verschiedene Stoergroessen, die auch mal zum "Vergessen" von Daten fuehren koennen.
 
Was meinst du denn mit dauerhaft?
Du kannst die Spannung abschalten - dann passiert nichts mehr
Du kannst die Spannung wieder einschalten - dann arbeitet das Relais wieder
Wenn es zb Jahre nicht am Strom angeschossen ist und im Karton im Keller liegt. Ich packe es aus, schließe es an und die Funktion soll gegeben sein.
 
Wozu?
Wie ein Bauteil egal welcher Art reagiert nachdem es jahrelang nicht benutzt wurde ist immer zweifelhaft.
selbst eine mechanische Uhr wird dann nicht mehr gehen, da aufgrund des Stillstandes die Lager sich fest setzen und federn ausleiern.

Prinzipiell verliert eine Logo oder auch das Eltako Relais nie die Daten die gespeichert wurden (bei der Logo bleibt lediglich irgendwann die Uhr stehen)
Durch Schäden von Alterung oder auch fehlerhafte Lagerung kann aber ein Defekt am Gerät entstehen.
 
Wozu?
Wie ein Bauteil egal welcher Art reagiert nachdem es jahrelang nicht benutzt wurde ist immer zweifelhaft.
selbst eine mechanische Uhr wird dann nicht mehr gehen, da aufgrund des Stillstandes die Lager sich fest setzen und federn ausleiern.

Prinzipiell verliert eine Logo oder auch das Eltako Relais nie die Daten die gespeichert wurden (bei der Logo bleibt lediglich irgendwann die Uhr stehen)
Durch Schäden von Alterung oder auch fehlerhafte Lagerung kann aber ein Defekt am Gerät entstehen.
Schäden von Alterung usw sind hier nicht gemeint. Eher ob das Relais die technische Möglichkeit besitzt.
 
diese besitzen alle hier genannten Bauteile.
 
Egal was verbaut wird, bei unterbrochener Stromversorgung geht nichts.
Da mußt Du dann was mit Akku einbauen.
Das könntest Du über eine Logo 12/24VDC mit Netzteil und zwischengeschaltetem Blei-Akku realisieren.
Dabei mußt Du Dir aber überlegen wie lange ein Stromausfall überbrückt werden soll.


Einmal geht es nicht sagst du...einmal können es alle? Blicke gerade nicht so wirklich durch.
 
Damit ein Relais arbeiten kann benötigt es nun mal eine Versorgungsspannung.
EAW ist die richtige Auswahl denn Wen am Steuereingang die Spannung dauernd anliegt zieht das Relais nach Ablauf der Zeit T1 an und fällt dann nach Ablauf der Zeit T2 ab. Aber auch beim Wegfall der Versorgungsspannung fällt das Relais sofort ab. In der Betriebsart ARV zieht das Relais beim Anlegen der Steuerspannung erst nach der Zeit T1 an und fällt erst nach Wegfall Der Steuerspannung nach der Zeit T2 verzögert ab. Vorteil einer Einschaltverzögerung ist der das Kurze Steuerspannungsimpulse eben mindestens die Zeit T1 anliegen müssen ehe das Relais überhaubt reagiert.
 
EAW ist die richtige Auswahl denn Wen am Steuereingang die Spannung dauernd anliegt zieht das Relais nach Ablauf der Zeit T1 an und fällt dann nach Ablauf der Zeit T2 ab.

Der TE sucht eine Einschaltverzoegerung (2s), keinen Einschaltwischer...bei EAW wuerde mit Anliegen der Steuerspannung sofort der Ausgang für T1 schalten, oder?
 
Also oben wolltest Du noch ein Teil was ohne Strom weiter läuft, das geht eben nicht.

Jetzt beschreibst Du aber ein Teil was ohne Strom seine Einstellungen nicht vergisst und nach Netzwiederkehr einfach weiter arbeitet, das kann jedes hier beschriebene Bauteil.
 
Also oben wolltest Du noch ein Teil was ohne Strom weiter läuft, das geht eben nicht.

Jetzt beschreibst Du aber ein Teil was ohne Strom seine Einstellungen nicht vergisst und nach Netzwiederkehr einfach weiter arbeitet, das kann jedes hier beschriebene Bauteil.

Ahhh... danke !!! Wollte immer etwas, was seine Einstellungen nicht vergisst. Hatte mich wohl falsch ausgedrückt.
 
Der TE sucht eine Einschaltverzoegerung (2s), keinen Einschaltwischer...bei EAW wuerde mit Anliegen der Steuerspannung sofort der Ausgang für T1 schalten, oder?
Solange wir nicht wirklich wissen, was der TE damit realisieren will und wie die Zeitfunktionen angestoßen werden sollen, können wir hier lange rumrätseln und Vorschläge machen, welche Zeitrelaisfunktion hier die Richtige ist. :confused:
 
nein EAW macht genau das was der TE will. Dieses Relais wird über den Steuereingang gesteuert. Erst wenn am Steuereingang die Steuerspannung länger als die eingestellte ZEIT T1 anliegt schaltet der Kontakt ein und nach Ablauf der Zeit T2 schaltet der Kontakt aus auch wenn die Steuerspannung noch anliegt! Neu starten lässt sich der Ablauf erst nach Abschaltung der Steuerspannung mit erneutem anlegen der Steuerspannung. Eltako hat da sehr deutliche Impuls und Schaltanzeigen auf ihrer Seite .
Die Funktion ARV ist da völlig anders.
 
Die gewünschte Funktion heißt doch:

2 Sekunden Ansprechverzögerung, und dann Einschaltwischend.

Mit nur einem Relais geht das nicht.

Leprechaun
 
Die gewünschte Funktion heißt doch:

2 Sekunden Ansprechverzögerung, und dann Einschaltwischend.

Mit nur einem Relais geht das nicht.

Leprechaun
.
Da bin ich aber anderer Meinung . . .
.
.
.

Man nehme ein IC TIMER 556 um zwei Monoflops zu bilden;
das zweite Monoflop steuert ein Relais an, dessen Kontakt mit einem kurzen Impuls einen Wischkontakt simuliert.
.
.
 
Zuletzt bearbeitet:
Dann eben sorum. Ist doch egal. Mit nur einem Zeitreais kriegt man die Funktionen nicht hin.

Mit dem NE556 bist Du auch schon bei zwei Timern....

Leprechaun
 
Thema: Zeitschaltrelais 220v Sekundengenau