Ziemliches Gedränge im Sicherungskasten

Diskutiere Ziemliches Gedränge im Sicherungskasten im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, die Renovierung der Wohnung ist seit zwei Jahren abgeschlossen. Aus Kostengründen hatten wir damals eine Erweiterung des...

  1. #1 zündfunke, 20.08.2015
    zündfunke

    zündfunke

    Dabei seit:
    03.02.2012
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    die Renovierung der Wohnung ist seit zwei Jahren abgeschlossen. Aus Kostengründen hatten wir damals eine Erweiterung des Sicherungskastens abgelehnt. Von den derzeit 7 Sicherungsautomaten (16A) werden 3 von E-Herd und Backofen belegt. Die restlichen 4 (8 Räume) sind in der Zuleitung jeweils doppelt belegt.

    Frage: Können die Positionen 1-3 in 1-2 Sicherungen zusammengefaßt werden?

    Danke und schöne Grüße

    PS: Brand- und Versicherungsschutz sind mir keine fremden Begriffe.
     
  2. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    12.252
    Zustimmungen:
    377
    Wenn Du nur noch 2 Kochplatten simultan verwenden möchtest ohne Backofen ...

    Nein! Die Leistung des Gerätes liegt bei typischen Backofen/Kochfeld-Kombinationen um 11kW - Das geht nicht mit 1 x 16A x 230V = 3.68kW
     
  3. #3 zündfunke, 20.08.2015
    zündfunke

    zündfunke

    Dabei seit:
    03.02.2012
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Danke für die schnelle und sehr überzeugende Antwort.
     