Zu hohe Stromaufnahme bei Leuchtstofflampe

Diskutiere Zu hohe Stromaufnahme bei Leuchtstofflampe im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Abend! Ich bin gerade dabei, einen Fehler bei mehreren Leuchtstofflampen zu verifizieren und hätte gerne euren Rat. Ausgangssituation: 2...

  1. #1 manuel82, 22.11.2018
    manuel82

    manuel82

    Dabei seit:
    25.02.2011
    Beiträge:
    149
    Zustimmungen:
    5
    Guten Abend!

    Ich bin gerade dabei, einen Fehler bei mehreren Leuchtstofflampen zu verifizieren und hätte gerne euren Rat.

    Ausgangssituation: 2 Lichtbänder je mit 6 Leuchtstofflampen mit 2 x 58 Watt konventionell (Starter, Drosselspule).
    Das Ganze in durchwegs heißer Umgebung (Lackierbox, Ex-e).
    Alter der Lampen ca. 10 Jahre.
    Die Röhren zünden normal durch und leuchten danach.

    Fehlerbild: Zu hoher Betriebsstrom auf beiden Lichtbändern (2 verschiedene Stromkreise) und dadurch sporadische Auslösung der Vorsicherung. Bestätigung durch Messung mit Stromzange.

    Vermutung: 2 Röhren, 2 Starter - könnte eine Duoschaltung sein. Da gibt es einen kapazitiven und einen induktiven Zweig. Ich könnte mir vorstellen, dass die Elkos hinüber sind und die Leuchten nicht mehr kompensiert werden.
    Die Funktion ist zwar gegeben, aber der Strom dadurch höher. Wäre so etwas denkbar?

    Ein Zerlegen bzw. Messen und Prüfen in den Lampen ist nur schwer möglich, da nur sehr umständlich erreichbar (Höhe). Jedenfalls würde es mich freuen, wenn ihr dazu Anregungen habt.
    Nächste Woche werde ich zwangsläufig eine Leuchte zerlegen.

    Grüße
    Manuel
     
  2. #2 werner_1, 22.11.2018
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    14.242
    Zustimmungen:
    1.740
    Wäre denkbar. Auch wenn da keine Elkos, sondern eher MP-Kondensatoren verbaut sind.

    PS: Mit Arbeiten im Ex-Bereich kennst du dich hoffentlich aus.
     
  3. #3 DerMartin, 22.11.2018
    DerMartin

    DerMartin

    Dabei seit:
    23.09.2018
    Beiträge:
    213
    Zustimmungen:
    21
    Oder die Drosseln haben einen am Baum...da hilft nur messen
     
  4. #4 Octavian1977, 23.11.2018
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    24.033
    Zustimmungen:
    1.055
    Was wurde mit der Zange denn gemessen?
    ist der cophi bekannt?
    ohne Kompensation der Leuchten würde ein Strom von 5-7A mich nicht überraschen.
    12 Leuchten mit 58W plus VVG macht 65Wx12=780W
    780W/230V/cosphi = 3,39A/0,5? = 6,7A?
     
  5. #5 leerbua, 23.11.2018
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    5.611
    Zustimmungen:
    1.103
    Von welcher (durchwegs heißer) Temperatur ist denn annähernd auszugehen? lackieren oder eher Trocknung - oder beides

    Die gemessenen Werte in Verbindung mit den verbauten Sicherungen wären interessant.
    (s. Musterrechnung Octavian1977)

    @Beispielrechnung: Hatte auch schon mal "Designerleuchten" die bei ca. 900 W Gesamtleistung über 17 A "gezogen" hatten. Interessiete die 16 A Sicherung verständlicherweise nicht im geringsten. Allerdings war die Leitungserwärmung deutlich fühlbar.
     
Thema:

Zu hohe Stromaufnahme bei Leuchtstofflampe

Die Seite wird geladen...

Zu hohe Stromaufnahme bei Leuchtstofflampe - Ähnliche Themen

  1. Hutschiene in Verteiler höher/niedriger

    Hutschiene in Verteiler höher/niedriger: Hi, mir ist aufgefallen dass man zb in den Hager VCxxCN Verteiler die Hutschienen höher oder niedriger einbauen kann als die vom Hesteller...
  2. Ex-Geschützte (ATEX) Leuchtstofflampe - Rätsel

    Ex-Geschützte (ATEX) Leuchtstofflampe - Rätsel: Servus zusammen, ich hab mir heute nen Satz Ex-geschützte Lampen in der Werkstatt montiert. Die Dinger sind gut alt (made in W-Germany) und ich...
  3. LED Ring-Leuchtstofflampe Umbau auf LED

    LED Ring-Leuchtstofflampe Umbau auf LED: Mahlzeit, Mein Problemchen ist diese schöne Lampe. Die Originale Ring-Leuchtstofflampe ist mittlerweile Defekt und war sowieso viel zu Dunkel. Da...
  4. Doppelstock Zählerschrank 1400 Keller 1,82m höhe

    Doppelstock Zählerschrank 1400 Keller 1,82m höhe: Moin auch, benötige euer Hilfe zu einer Umbaumaßnahme. In einen Keller mit einer Deckenhöhe von ca.1,82 m würde ich gerne einen Doppelstock...
  5. Leuchtstofflampe mit gelben Tropfen

    Leuchtstofflampe mit gelben Tropfen: Hallo an alle! Ich habe mal eine Frage zu meinen Leuchtstofflampen: Bei meiner Stehleuchte waren bisher zwei Leuchtstofflampen im Einsatz. Eine...