Zubau bzw. Umbau Werkstatt - Welche Leitungsquerschnitte?

Diskutiere Zubau bzw. Umbau Werkstatt - Welche Leitungsquerschnitte? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - zuerst mal hallo an alle boradies ;-) also nun zu meinem vorhaben. ich habe in meinem haus (renoviertes haus)einen freien raum ein wenig...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
J

jacktimo

Guest
zuerst mal hallo an alle boradies ;-)

also nun zu meinem vorhaben.

ich habe in meinem haus (renoviertes haus)einen freien raum ein wenig erweitert und möchte diesen zu einer kleinen werkstatt ausbauen. aus diesem grund möchte ich vom hauptverteiler eine neue zuleitung in die werstatt legen und da nochmals die einzelenen steckdosen, maschinen und licht separat absichern.

d.h. der bestand kann nicht verwendet werden weil im moment nur 230V verfügbar ist.

folgende gerate sollen in der werkstatt angeschlossen werden (die genauen nennströme weiß ich noch nicht genau)

+ Hobelmaschine - 380V - separat abgesichert
+ Bandsäge - 380V - separat abgesichert
+ ca. 12 Steckdosen für elektowerkzeuge usw.
+ 1 kraftsteckdose für mobile geräte - separat abgesichert
+ licht ca. 4 neonröhren - werkstattlampen

nun meine fragen:
mit welchen querschnitt (5x ??) muss ich vom hauptverteiler in den unterverteiler in der werkstatt verlegen?

das problem ist dass die vorhandenen rohre alte unterputzrohre (20 mm durchmesser) sind. die hälfte der strecke wird neu aufputz in rohre verlegt.
gesamtlänge ca. 10-25 meter.

im hauptverteiler wurde beim letzten umbau der PEN leiter schon aufgeteilt in N und PE.

FI schutzschalter würde ich im unterverteiler unterbringen.

wie stark sollte die absicherung im hauptverteiler sein?

vielen dank
schöne grüße
jack
 
Hallo Jack,

so ganz ohne Tabellenbuch würde ich zu 4x10mm² tendieren und mit 35A absichern.
5x6mm² würde vielleicht auch reichen, jedoch haste dann keine Reserve mehr und nicht viel gewonnen, da unter 10mm² TN-C-S Pflicht ist.
Wenn in der HV bereits eine Aufteilung vorgenommen ist, wird die PE-Schiene halt als PEN-Schiene umbeschriftet und der UV-PEN da aufgelegt.
 
Hallo!


Nachdem von Pen auf Pe und N aufgetrennt wurde darfst du nur noch 5 adrig weitergehen.


mfg schorre
 
d.h. also ich müsste 5x10mm² vom hauptverteiler in den UV nehmen?!?!

da werde ich probleme mit den eingezogenen schläuchen bekommen :-(

kann mir mal jemand den durchmesser eines 5x10 kabels nennen?
notfalls müsste ich vom HV die halbe strecke (wo die alten schläuche liegen) mit litzen verkabeln und dann von einer verteilerdose auf ein kabel wechseln!

wäre dies möglich?

jack
 
jacktimo schrieb:
notfalls müsste ich vom HV die halbe strecke (wo die alten schläuche liegen) mit litzen verkabeln und dann von einer verteilerdose auf ein kabel wechseln!

Hallo Timo,

ich glaube, du lässt besser die Finger von der Installation.

Schon alleine der Gedanke daran.....wer soll dann in dem Haus ruhig schlafen?


Gruß Kawa :D
 
schorre82 schrieb:
Nachdem von Pen auf Pe und N aufgetrennt wurde darfst du nur noch 5 adrig weitergehen.

Der grüngelbe auf der PE Schiene in der HV bleibt ein PEN. Also kann man mit 10 mm² weitergehen und ggf auftrennen. Ob ich es machen würde steht wo anders.

Lutz
 
elo22 schrieb:
schorre82 schrieb:
Nachdem von Pen auf Pe und N aufgetrennt wurde darfst du nur noch 5 adrig weitergehen.

Der grüngelbe auf der PE Schiene in der HV bleibt ein PEN. Also kann man mit 10 mm² weitergehen und ggf auftrennen. Ob ich es machen würde steht wo anders.

Lutz

Hallo dann lies dir mal die DIN VDE 0100-540 durch.


mfg schorre
 
Hallo Timo,

ich glaube, du lässt besser die Finger von der Installation.

Schon alleine der Gedanke daran.....wer soll dann in dem Haus ruhig schlafen?

was soll denn das für eine meldung sein? solche meldungen kann man sich auch sparen!

und wenn schon dann wäre eine begründung warum man zu dieser meldung kommt sehr hilfreich!

jack

ps: vielleicht kann mir doch noch jemand einen rat geben!
 
Hallo,

also ich kann m ich da nur anschließen. Wenn du keine ahnung von E-installation hast und auch keine Vorbildung in dem bereich, lass es bitte sein. Es gibt viele Sachen zu besachten die du einfach nicht wissen kannst. Ist nicht böse gemeint.

Schönen Tag noch

MFg MArcell

PS. Würde auch 5 x 10mm² empfehlen ;)
 