Hallo Berufskollegen,
wir haben das Problem, daß ein Kunde sich beschwert, daß wir bei einem Reparaturschalter keine Verschraubungen genutzt haben.
In der Beschreibung des Schalters ist eine Einführungsbeschreibung abgebildet, bei der man mit einem Schraubenzieher ein Loch in die Membran drückt um das Kabel durch den Würgenippel zu drücken. Damit wäre die Schutzart gegeben.
( VDE 0100-520: 522.6.3 / Die Schutzart der Betriebsmittel muss durch Einführung der Kabel oder Leitungen erhalten bleiben)
Unsere Leitungen werden mit Schutzrohr zu unseren Anlagen verlegt. Es besteht kein Zug an den Kabeln oder Leitungen.
( VDE 0100-420: 522.8.1.4 / Wenn eine andauernde Zugebeanspruchung auf die kabel- oder Leitungsanlage besteht, z.B. durch Ihr eigenes geweicht bei senkrechter Verlegung, müssen Kabel- oder Leitungsbauart, Querschnitt und befestigungsart dafür geeignet sein)
Nun Fragen wir uns ? Sind denn Verschraubungen überhaupt noch notwendig, wenn man die IP Schutzart einhält und das Kabel durch Kunststoffpanzerrohr abfängt ?
Gibt es einen VDE Eintrag, der Verschraubungen vorschreibt? Wenja , wo steht das drin ?
wir haben das Problem, daß ein Kunde sich beschwert, daß wir bei einem Reparaturschalter keine Verschraubungen genutzt haben.
In der Beschreibung des Schalters ist eine Einführungsbeschreibung abgebildet, bei der man mit einem Schraubenzieher ein Loch in die Membran drückt um das Kabel durch den Würgenippel zu drücken. Damit wäre die Schutzart gegeben.
( VDE 0100-520: 522.6.3 / Die Schutzart der Betriebsmittel muss durch Einführung der Kabel oder Leitungen erhalten bleiben)
Unsere Leitungen werden mit Schutzrohr zu unseren Anlagen verlegt. Es besteht kein Zug an den Kabeln oder Leitungen.
( VDE 0100-420: 522.8.1.4 / Wenn eine andauernde Zugebeanspruchung auf die kabel- oder Leitungsanlage besteht, z.B. durch Ihr eigenes geweicht bei senkrechter Verlegung, müssen Kabel- oder Leitungsbauart, Querschnitt und befestigungsart dafür geeignet sein)
Nun Fragen wir uns ? Sind denn Verschraubungen überhaupt noch notwendig, wenn man die IP Schutzart einhält und das Kabel durch Kunststoffpanzerrohr abfängt ?
Gibt es einen VDE Eintrag, der Verschraubungen vorschreibt? Wenja , wo steht das drin ?