Was würdet Ihr für eine Zuleitung in einem Zweifamilienhaus vom HAK zum Zählerschrank legen. 10 oder 16mm². Die Leitungslänge vom HAK bis zum Zählerschrank beträgt ca. 10m.
 
10m??
Und das lässt dein Energieunternehmer zu?
Stichwort Spannungsfall der nicht gezählt wird...?
Also hier bei uns würde das Energieunternehmen rumheulen was der große abstand soll...

Und der Querschnitt hängt ja immer von der Last ab,
Ist es ein 0 8 50 Wohnhaus oder Iwo nen 16KW Durchlauferhitzer oder ähnliches? :p
 
10m!!!
Altes Haus, was will man machen wenn dort kein Platz ist!
 
dasch schrieb:
10m??
Und das lässt dein Energieunternehmer zu?

10 m Meter ist nun wirklich nicht viel, woher rührt dein Einwand ?
 
Ich hab es so gelernt das die Verteilung möglichst nahe am HAK angebracht, wird damit die leitung zwischen hak und zähler möglichst klein ist da der spannungsabfall der auch schon auf dem kleinen stück entstehen könnte dem energieunternehmer nicht bezahlt wird, da es noch vorm zähler ist...
 
hallo,
in österreich beträgt der mindestquerschnitt für die vorzählerleitung 16mm² CU.

lg
 
Der Abstand zwischen HAK und Zählerkasten ist dem EVU ziemlich egal solang der vorgeschriebene Spannungsfall von 0,5%eingehalten wird.

Hier sind 2 Unterverteilungen anzuschließen, die Unterverteilungen sind für mindestens 63A auszulegen.
Es gibt vom EVU eine Tabelle über Gleichzeitigkeitsfaktoren von Mehrparteien Anschlüssen.
und die dann zu wählende HAK Absicherung.

Gehen wir von einer Absicherung von 80A aus dann wäre bei dem vorgeschriebenen Spannungsfall bereits ein 5x25mm² erforderlich.
 