    Zu meiner Frage: im Carport habe ich nun 4 feuchtraum Lampen a 3 St. 36w und eine Max. 60w plus eine Feuchtraum Steckdose montiert.

    Wie groß müsste das Kabel sein was nun in den Sicherungskasten im Keller führt und wie muss es abgesichert werden.

    Alles Stomführende wird von einem Elektriker angeschlossen, aber einkaufen werde ich es schon.

    Mit freundlichen Grüßen Yoshi
     
  2. #2 Octavian1977, 22.06.2018
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.746
    Zustimmungen:
    1.022
    1. eine Ordentliche Fachkraft wird nicht irgend einen Kram einbauen den Du besorgt hast.
    2. ist es auch die Aufgabe der Fachkraft die richtigen Dimensionen und Materialien aus zu wählen nachdem diese die Örtlichkeit begutachtet hat.
    3. Ohne Angaben zur Leitungslänge, geplanten Absicherung, Netzinnenwiderstand, Spannungsfall am Anschlußpunkt und den sonstigen Umgebungsbedingungen ist eine Festlegung des Querschnittes nicht möglich.
     
    patois gefällt das.
  3. #3 Yoshi1337, 22.06.2018
    Yoshi1337

    Yoshi1337

    Dabei seit:
    22.06.2018
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Ok vielen Dank ich werde es so weitergeben
     
Thema:

Zuleitung Dimension

Die Seite wird geladen...

Zuleitung Dimension - Ähnliche Themen

  1. Anschluss Zuleitung für Unterverteilung

    Anschluss Zuleitung für Unterverteilung: Hallo zusammen, mein Nachbar erzählte mir, dass man mit den Zuleitungen für die Unterverteilungen im Haus, im Zählerschrank unten reinfahren darf...
  2. Außensauna Zuleitung und Absicherung

    Außensauna Zuleitung und Absicherung: Hallo Ich baue eine Außensauna (6kw), diese ist 40m vom Hausanschlusskasten entfernt. Die Zuleitung hätte ich über Nyy-j 2,5 vorgenommen, da die...
  3. Zuleitung Gartenhütte

    Zuleitung Gartenhütte: Hallo:) Bau grad ein gartenhäusschen und mach mir gedanken über die Elektrik. Wie würdet ihr die zuleitung dimensionieren? Es ist eine hütte mit...
  4. Absicherung Zuleitung zur Garage

    Absicherung Zuleitung zur Garage: Hallo zusammen, habe eine kurze Frage. Ich jabe eine ca 20m lange 16qm von der Hausverteilung zur Garage verlegt. In der Garage soll nochmal eine...
  5. Zuleitung ins Gartenhaus nachrüsten

    Zuleitung ins Gartenhaus nachrüsten: Servus liebe Leute, derzeit hat man ja viel Zeit und daher möchte ich mich an folgendes Projekt wagen. Folgende Situation ist vorzufinden: Mein...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden