Zuleitung - Fi und dann??

Diskutiere Zuleitung - Fi und dann?? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen... Frage: Habe als Zuleitung zum FI 4x10 massiv liegen (vom neozed 35A Element). Kann ich dann mit 6qmm flexibel auf die automatem...

  1. #1 duspol78, 09.02.2006
    duspol78

    duspol78

    Dabei seit:
    10.03.2005
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen... Frage: Habe als Zuleitung zum FI 4x10 massiv liegen (vom neozed 35A Element). Kann ich dann mit 6qmm flexibel auf die automatem gehen? habe mal gelernt, das eine verjüngung erst bei einer sicherung stattfinden darf. mein chef hat mir aber gesagt, das 6qmm flexibel auf 10qmm massiv in ordnung sei.. WAS SAGT IHR DAZU??

    Viele Grüße Christian
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Zuleitung - Fi und dann??. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.427
    Zustimmungen:
    7
    Hallo,

    ich glaube die Vorgehensweise geht in Ordnung.

    Grundsätzlich soll zwar bei einer Querschnittsminderung eine entsprechende Sicherung gesetzt werden-hier aber ist das 6mm² über die 35A Vorsicherung geschützt. Das 10mm² ist dann sozusagen
    ein zu "dickes 6mm²" ....es wird einfach als 6mm² angesehen.
    Dann sind sozusagen das starre 6mm²( 10mm²) und das flexible über die 35A Neozed abgesichert und alles ist ok.
    Weisst du wie ich es meine ?
     
  4. #3 duspol78, 09.02.2006
    duspol78

    duspol78

    Dabei seit:
    10.03.2005
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    0
    danke für die schnelle antwort... ja verstehe es! aber mein chef meinte es so, das flexibel immer eine nummer kleiner zu dimensionieren wäre als massiv..

    10massiv = 6flex
    6massiv = 4flex ... usw

    er könnte also z.b. 1,5flex mit 20A absichern und das kann ich mir nicht vorstellen...
     
  5. #4 Hektik-Elektrik, 09.02.2006
    Hektik-Elektrik

    Hektik-Elektrik

    Dabei seit:
    15.12.2005
    Beiträge:
    716
    Zustimmungen:
    0
    Ich denke das ist OK.

    Ich habe diesen Spruch "In der Verteilung einen Querschnitt runter" auch schon oft gehört, aber noch nichts darüber in einer Vorschrift gelesen.

    Aber man kann ja so argumentieren, das die Einzeladern die Wärme besser loswerden (keine Häufung). Aber die Adern dann bitte nicht mit Stra.. ähhh Kabelbindern bündeln.

    MfG
     
  6. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.427
    Zustimmungen:
    7
    Hallo,


    das kann sich dann aber nur auf die Verlegung
    in Schalt und Verteilungsanlagen gelten.
    Siehe Link Gruppe 3 bzw Fußnote zur Gruppe 3

    http://www.helukabel.de/pdf/german/technik/T26__STROMBELASTBARKEIT.pdf
     
  7. #6 Entenmann, 10.02.2006
    Entenmann

    Entenmann

    Dabei seit:
    07.02.2006
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Ist das nicht eigentlich auch physikalisch logisch? Der Elektronenfluss findet doch größtenteils auf der Aussenseite des Leiters statt. Starre Leitung eine Fläche, flexible Leitungen viele Flächen, die sich summieren.
    Denke, das ich das mal so gelernt habe. :roll:
     
  8. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.427
    Zustimmungen:
    7
Thema:

Zuleitung - Fi und dann??

Die Seite wird geladen...

Zuleitung - Fi und dann?? - Ähnliche Themen

  1. Dritten FI setzen "weil einer über ist"?

    Dritten FI setzen "weil einer über ist"?: Hallo zusammen, im Rahmen einer Renovierung wurden bei mir ein paar neue Sicherungen gesetzt. Dem aufmerksamen Elektriker ist dabei...
  2. Verlängerungskabel mit Zwischenstecker und FI Schalter

    Verlängerungskabel mit Zwischenstecker und FI Schalter: Hallo liebe Kollegen, ich habe eine kleine "doofe" Frage. Habt ihr schon mal ein Verlängerungskabel gesehen (1fach) mit einem Zwischenstecker an...
  3. FI-Schalter vor einem Motor

    FI-Schalter vor einem Motor: Guten Abend, bring es eigentlich irgendetwas vor einem Starkstrommotor ein FI-Schalter zu verbauen? Schließlich hat ein Starkstrommotor keinen...
  4. Fi löst aus bei Kurzschluß zwischen Neutralleiter und Schutzleiter, trotz gezogener Sicherung

    Fi löst aus bei Kurzschluß zwischen Neutralleiter und Schutzleiter, trotz gezogener Sicherung: Hallo an alle, ich habe folgendes Problem: Bei dem Anschließen einer Steckdose sind Schutzleiter (PE) und Neutralleiter (N) zusammengekommen....
  5. FI für Stromgenerator

    FI für Stromgenerator: Macht es Sinn, den 230V Ausgang eines Stromgenerators durch einen Personenschutz-Adapter abzusichern, und zwar einmal zum Anschluss von el....
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden