Zuleitung im Bad

Diskutiere Zuleitung im Bad im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo Leute! Bei einem Bekannten wird das Haus umgabaut. Ist es erlaubt die Zuleitung vom Steigeschacht hoch (Aussenmauer) im Esstrich,ca 10cm...

  1. #1 wolfgang, 28.07.2005
    wolfgang

    wolfgang

    Dabei seit:
    09.07.2005
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Leute!
    Bei einem Bekannten wird das Haus umgabaut.
    Ist es erlaubt die Zuleitung vom Steigeschacht hoch (Aussenmauer) im Esstrich,ca 10cm im Flexrohr durch das bad zu verlegen?


    gruss wolle
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Zuleitung im Bad. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. DaKufa

    DaKufa

    Dabei seit:
    22.02.2005
    Beiträge:
    488
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!
    Ja,... könntes des mal genauer beschreiben,....

    Ist das die Zuleitung für sas Bad?, oder ist/sind das andere Zuleitungen,...
    Hat das Bad eine Fußbodenheizung,.... (Is auch noch zu beachten,....)

    Allgmeien gesagt ist der Fußboden keine Installationszone,...
    Gehts bei dir nicht anders?
    Wenn net anders geht,... dann muss mans halt machen,...
    Aber mit den Antworten könnt ich dir mehr sagen!

    mfg DaKufa
     
  4. #3 wolfgang, 30.07.2005
    wolfgang

    wolfgang

    Dabei seit:
    09.07.2005
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Sorry
    Das Ist die Zuleitung für die Wohnung.
    Es ist so ziemlich der einzigste weg,ansonsten muss ich das Treppenhaus aufkloppen :cry:
     
  5. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Steig-/Zuleitung über Bad

    Hallo !

    Einlesen kann man sich unter :
    http://www.elektrogemeinschaft-halle.de ... 00-701.pdf

    Interessant wird es ab Seite 14 und 15 des pdf-Files :
    VDE 701.52 Kabel- und Leitungsanlagen
    b.).... andere Stromkreise muß eine Restwanddicke von mindestens 6 cm vorhanden sein !

    -> Also grundsätzlich erlaubt !

    Natürlich sind die gängigen Verlegearten , Temperaturbereiche , Querschnitte , Biegeradien , etc ... zu berücksichtigen !

    Gruß,
    Gretel
     
  6. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Zuleitung im Bad

Die Seite wird geladen...

Zuleitung im Bad - Ähnliche Themen

  1. zuleitung vom zählerkasten

    zuleitung vom zählerkasten: Moin Leute ich hab folgendes Problem. Und zwar möchte ich vom Stomzähler ein kabel zu einem zusätzlichen Sicherungskasten(soll mehr oder weniger...
  2. Zuleitung aufteilen entlastet doch nicht die Zuleitung?

    Zuleitung aufteilen entlastet doch nicht die Zuleitung?: Hallo Zusammen, ich bin nur Laie, eine UV etc. kriege ich im eigenen Haus noch hin. Ich habe nur ein Problem, bei welchem mich die Diskussion mit...
  3. Zuleitung zur Unterverteilung

    Zuleitung zur Unterverteilung: Moin zusammen. Ich habe das Problem da die zähler im Treppenhaus sitzen versorgt von einer steigleitung aus, die zähler sollen jetzt in den...
  4. Schaltkreise, Trennung, Bad, Küche...

    Schaltkreise, Trennung, Bad, Küche...: Moin, Heute ist bei uns eine Sicherung rausgeflogen. Aus unbekannten gründen hat die Sicherung für teilweisen/kompletten Ausfall in 3 Räumen...
  5. Zuleitung zu Schalter und Steckdosen an Möbel

    Zuleitung zu Schalter und Steckdosen an Möbel: Hallo Zusammen, Da mein neues Bett nun wesentlich breiter ist als das alte, verdeckt es nun meine Steckdosen komplett. Nun bin ich auf folgende...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden