spannung24 schrieb:s-p-s schrieb:Harald schrieb:Ja eine Absicherung von 63 A hat zur Folge das man 16er legen muss!
Wie schon geschrieben reicht in günstigen fällen 10mm2. Siehe Tabelle VDE 0298-4/August 2003.
Hier noch mal die Tabelle von ABB dazu.
http://library.abb.com/global/scot/scot ... 2D0104.pdf
Siehe hier die Tabelle 3 für 25 Grad, die in Deutschland üblich ist.
Harald schrieb:Installation mit 3 Stromkreisen wo ein 5x2,5 als Zuleitung verwendet wird und dann aufgeteilt wird? Nenne mir diese Elektrofachkraft die das mit Namen und Stempel billigt!!
Das wird noch sehr viel gemacht und ist nach VDE 0100-520 zulässig.
Das ist richtig ein Beispiel eine Kabeltrommel 16A 5pol CEE
Stecker an der Trommel 5pol. CEE Dose+2 Schutzkontaktsteckdosen.
Wenn das also verboten wäre, dürften sicher diese Trommeln gar nicht mehr verkauft werden, wäre ja absurd.
Die N Überlastung ist ohnehin für den Hausgebrauch weitgehendst reine Theorie ist in der Praxis soweit ohne Bedeutung.
Ich wúrde diese Trommeln als grosse Gefahr sehen úberhaupt fúr solche Leute die sich mit sowas gar nicht auskennen! Ich denke mal eine Elektrofachkraft wird sich solch einem Risiko nicht aussetzen ohne die erforderlichen Schutzmassnahmen zu beachten! Theorie hin oder her nur Bácker werden so denken weil sie ihre verbrannte Scheisse aufessen kőnnen! Ja verkauft wird soviel Gerúmpel ohne jede VDE Zulassung das ist doch bereits normal aber das heisst ja noch lange nicht das man diese Sachen uch in betrieb nehmen darf uch wen das ebenfalls absurd klingt ! Ich sagte doch bereits eine Gute Elektrofachkraft weiss da Bescheid! Ich mőchte mich nicht wiederholen aber wer eine Meisterprúfung hat weiss wie er sich in solch einem Fall verhalten muss!!