Tach!
Also, analog und meinem "Wandlerthread" folgend dieses Problem:
Habe mich nun durchgerungen, die abgehenden Zuleitungen zu den großen UV in NAYY 4x50 zu machen.
Absicherung mit je 63A.
Grund für den Monsterquerschnitt: einmal 85m und einmal 60m Zuleitungslänge!
-> Spannungsfall!
Die Zuleitung zum HV und damit zum Meßwandler beträgt derzeit 4x25mm² NYY-J.
Kommt vom Dachständer.
Der ist mit 30m NFA2X 4x25 an die Freileitungsseile des Nachbargebäudes angeschlossen.
Dann geht's mit 3m NYDY (Einführungsleitung) 4x25 zum HAK.
Dort NH 3x100A.
Dann kommen 18m besagte NYY-J 4x25, wir sind dann am HV.
Sollte ich diese Hauptleitung auch gegen NAYY 4x50 tauschen?
Dann später mal vom EVU den Rest davor?
Absicherung bleibt 3x100A.
Diese Leistung wird nie erreicht.
Ergibt sich eben aus der Staffelung der Sicherungen bis zur letzten UV.
ca. 120xLS16A->ca. 8x35A gL->2x 50A oder auch 2x 63A NH gL -> 100A.
Eigentlich würde auch ein 4x10 reichen, aber das geht ja nich'!
(Gut ein Wohnhaus könnte man auch in der meisten Zeit mit 'ner Kabeltrommel betreiben, Küchenlicht, Fernseher..., da sind 63A im HAK auch zu viel!).
Was meint Ihr?
Gruß,
Andreas
Andreas
Also, analog und meinem "Wandlerthread" folgend dieses Problem:
Habe mich nun durchgerungen, die abgehenden Zuleitungen zu den großen UV in NAYY 4x50 zu machen.
Absicherung mit je 63A.
Grund für den Monsterquerschnitt: einmal 85m und einmal 60m Zuleitungslänge!
-> Spannungsfall!
Die Zuleitung zum HV und damit zum Meßwandler beträgt derzeit 4x25mm² NYY-J.
Kommt vom Dachständer.
Der ist mit 30m NFA2X 4x25 an die Freileitungsseile des Nachbargebäudes angeschlossen.
Dann geht's mit 3m NYDY (Einführungsleitung) 4x25 zum HAK.
Dort NH 3x100A.
Dann kommen 18m besagte NYY-J 4x25, wir sind dann am HV.
Sollte ich diese Hauptleitung auch gegen NAYY 4x50 tauschen?
Dann später mal vom EVU den Rest davor?
Absicherung bleibt 3x100A.
Diese Leistung wird nie erreicht.
Ergibt sich eben aus der Staffelung der Sicherungen bis zur letzten UV.
ca. 120xLS16A->ca. 8x35A gL->2x 50A oder auch 2x 63A NH gL -> 100A.
Eigentlich würde auch ein 4x10 reichen, aber das geht ja nich'!
(Gut ein Wohnhaus könnte man auch in der meisten Zeit mit 'ner Kabeltrommel betreiben, Küchenlicht, Fernseher..., da sind 63A im HAK auch zu viel!).
Was meint Ihr?
Gruß,
Andreas
Andreas