Diskutiere Zuletiung für eine Wallbox in der Garage im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich plane in meiner Garage eine Wallbox mit 11 kw Leistung zu montieren. Hierzu möchte ich vom Hausanchluß eine Leitung in die...

  1. #1 Loeffl16, 27.12.2017
    Loeffl16

    Loeffl16

    Dabei seit:
    24.12.2017
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    ich plane in meiner Garage eine Wallbox mit 11 kw Leistung zu montieren.
    Hierzu möchte ich vom Hausanchluß eine Leitung in die Garage legen.
    Das würde etwa 30 -35 m Leitungslänge bedeuten.

    Hierzu habe ich folgende Fragen:
    1. Welchen Leiterquerschnitt sollte ich nehmen?
    2. Muss ich den 3-fach LS-Schalter im Hausanschlusskasten verbauen oder reicht das in der vorkonfektionierten Wallbox in der Garage. Gleiches für den FI ?

    Vielen Dank im Voraus.
     
  2. Anzeige

  3. #2 creativex, 27.12.2017
    creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    2.168
    Zustimmungen:
    303
    Naja

    Du kannst die Sicherungen direkt in der Wallbox unterbringen wenn dafür genug platz ist. Jedoch musst du dann eben auch entsprechend dickeres Kabel verlegen. Da du bis zur Wallbox dann mit der nächsten Vorsicherung abgesichert hast.

    Deshalb ist es weitaus pragmatischer im Sicherungskasten direkt mit 16/20A (je nach dem was in der Bedienungsanleitung steht) abzusichern.

    Aufgrund der Länge der Leitung wirst du wahrscheinlich 4mm² benötigen.
     
  4. #3 Pumukel, 27.12.2017
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    6.603
    Zustimmungen:
    738
    Du wirst wohl eher vom Hauptverteiler zur Garage eine Leitung ziehen müssen. Am Hausanschluss hast du nichts verloren.
     
  5. #4 werner_1, 27.12.2017
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.380
    Zustimmungen:
    998
    Mindestens 5x2,5mm². Aber den genauen Querschnitt wird dir die EFK ausrechnen, die den Anschluss erstellt, in Abhängigkeit der Verlegeart und den Bedingungen an der Anschlussstelle
    Mit "Hausanschlusskasten" meinst du sicher den Zählerschrank oder eine UV. Und dort müssen LSS und FI rein. Beim FI ist die Art der "Wallbox" zu beachten. Manche können an einen FI Typ A angeschlossen werden, manche erfordern einen Typ B.
     
  6. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    6.010
    Zustimmungen:
    331
    Und manche haben schon einen integriert.
     
  7. #6 Loeffl16, 27.12.2017
    Loeffl16

    Loeffl16

    Dabei seit:
    24.12.2017
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Herzlichen Dank für die vielen Antworten. Ja ich meine natürlich den Hauptverteilerschrank im Treppenhaus...
    Von dort ziehe ich eine Leitung bis in die Garage.
     
  8. #7 creativex, 27.12.2017
    creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    2.168
    Zustimmungen:
    303
    So lange du noch genug Platz für die neuen Sicherungen hast sollte das nicht schwierig sein.

    Sollte ein Teil der Strecke zur Garage, in der Erde erfolgen, so ist es wohl besser hier Erdkabel zu verwenden.
     
  9. EBC41

    EBC41

    Dabei seit:
    12.04.2017
    Beiträge:
    839
    Zustimmungen:
    112
    Hallo,

    wenn man schon den Aufwand treibt, zur Garage eine neue Leitung zu verlegen, wäre es evtl. nicht verkehrt, einen größeren Querschnitt zu nehmen, als man momentan braucht. In der Zukunft hat man vielleicht zwei Autos zu laden oder auch das Auto eines Besuchers?
     
  10. #9 creativex, 28.12.2017
    creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    2.168
    Zustimmungen:
    303
    Es gibt ja auch 22kw Lademöglichkeiten für ein Auto.

    Aber zum Glück habe ich das Problem nie da ich Oldtimer fan bin :D
     
Thema:

Zuletiung für eine Wallbox in der Garage

Die Seite wird geladen...

Zuletiung für eine Wallbox in der Garage - Ähnliche Themen

  1. Wallbox installieren

    Wallbox installieren: Hallo zusammen, ich überlege derzeit mir ein e Auto anzuschaffen und plane derzeit die Machbarkeit zur Installation einer wallbox. Also wir haben...
  2. Garagen Tor mit 230v ac Taster ansteuern

    Garagen Tor mit 230v ac Taster ansteuern: Ich habe folgendes Problem ich habe ein 230 V Taster von dem ein Kabel in einer Abzweigdose in Nähe vom Motor vorbereitet wurde mit 3x1,5mm2...
  3. Stromverteiler für Wallboxen

    Stromverteiler für Wallboxen: Hi, ich möchte im geschützten Außenbereich zwei Stromverteiler installieren, jeweils mit einer 32 A und 16 A CEE-Dose und 3 Schukodosen. Die...
  4. Ringerder/Fundamenterder Garage

    Ringerder/Fundamenterder Garage: Hallo miteinander, ich habe mich hier frisch angemeldet und komme direkt mit einer Frage um die Ecke, da meine Lehre doch schon ein paar Tage her...
  5. Licht in Garage per Torsteuerung oder Ausschalter steuern?

    Licht in Garage per Torsteuerung oder Ausschalter steuern?: Hallo zusammen, ich plane meine in Bau befindliche Garage und möchte gerne mehrere Lichter in der Garage schalten, wenn A) meine Torsteuerung es...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden