zusätzliche Deckenlampe, Spannung auf Schutzleiter

Diskutiere zusätzliche Deckenlampe, Spannung auf Schutzleiter im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Leute, hab mich heute angemeldet, da ich mal den Rat von Fachleuten benötige. Ich möchte einen großen Raum durch eine Trockenbauwand...

  1. #1 CaptainCool, 21.12.2015
    CaptainCool

    CaptainCool

    Dabei seit:
    21.12.2015
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Leute,

    hab mich heute angemeldet, da ich mal den Rat von Fachleuten benötige.

    Ich möchte einen großen Raum durch eine Trockenbauwand in zwei kleine Räume teilen.
    Nun hab ich natürlich nur eine Deckenlampe und einen Lichtschalter.;)
    In den hinteren der zwei Räume soll einen separat zu schaltende Lampe an die Decke.

    Ein Bekannter der wohl mit "Strom" zu tun hat meinte, man kann vom ersten Schalter aus, auf den Schutzleiter Spannung anlegen, um an diesem anschließend in der Trockenbauwand einen Schalter anzuschließen und daran die Lampe zu klemmen.

    Ich hoffe es ist halbwegs verständlich.

    Besten Dank.

    CC
     
  2. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    12.203
    Zustimmungen:
    348
    Klar ist das verständlich - Du sollst normwidrigen Pfusch bauen und beten, dass nichts und niemand zu schaden kommt durch die fehlenden Schutzmaßnahmen, meint dein Bekannter.
     
  3. #3 CaptainCool, 21.12.2015
    CaptainCool

    CaptainCool

    Dabei seit:
    21.12.2015
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Danke Dir für die Antwort.
    Gibt es eine ordentliche Variante?
     
  4. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    12.203
    Zustimmungen:
    348
    Sicher gibt es die ... i.d.R. neue Zuleitung ab Abzweigpunkt des Stromkreises zum Schalter ...
     
  5. #5 CaptainCool, 22.12.2015
    CaptainCool

    CaptainCool

    Dabei seit:
    21.12.2015
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Ginge das auch von einer bereits vorhandenen Steckdose?
     
  6. #6 werner_1, 22.12.2015
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    14.267
    Zustimmungen:
    1.748
    Wahrscheinlich JA.
    Aber ohne hier zu wissen, wie die Leitungsführungen sind, wieviel Adern liegen, ob die Schutzfunktionen korrekt sind usw., bleibt das nur ein Rätselraten.
     
  7. patois

    patois

    Dabei seit:
    22.10.2009
    Beiträge:
    13.410
    Zustimmungen:
    678
    :arrow:

    Schon mal das Wort "Abzweigdose" gehört :?:
     
  8. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.671
    Zustimmungen:
    209
    Frage ist nur wie lange der LS/RCD das aushält.

    Lutz
     
  9. #9 werner_1, 22.12.2015
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    14.267
    Zustimmungen:
    1.748
    Mit "Schutzleiter" meinte der doch nur die gn/ge Ader.
    Ob das ein PE ist, ist ja noch fraglich.
     
  10. #10 CaptainCool, 22.12.2015
    CaptainCool

    CaptainCool

    Dabei seit:
    21.12.2015
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Jupp, mit Schutzleiter meinte ich das grün / gelbe Kabel
    Der Raum befindet sich im Keller, nach einer Abzweigdose müsste ich mal genau suchen.
     
  11. #11 werner_1, 22.12.2015
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    14.267
    Zustimmungen:
    1.748
    Da wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben, es sei denn, du lässt es fachgerecht durch eine Fachkraft machen.
     
  12. #12 CaptainCool, 22.12.2015
    CaptainCool

    CaptainCool

    Dabei seit:
    21.12.2015
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Klar, keine Frage, ist jedoch immer günstiger wenn man zumindest ansatzweise weis worum es geht.
     
Thema:

zusätzliche Deckenlampe, Spannung auf Schutzleiter

Die Seite wird geladen...

zusätzliche Deckenlampe, Spannung auf Schutzleiter - Ähnliche Themen

  1. geringer Stromfluß durch Deckenlampe - Ursachen?

    geringer Stromfluß durch Deckenlampe - Ursachen?: Hallo, zur Einordnung: ich habe eine technische Ausbildung, aber nie als Elektriker praktiziert. Und ich habe diesen Rant Thread über...
  2. Spannung bei ausgeschalteter Wechselschaltung

    Spannung bei ausgeschalteter Wechselschaltung: Moin Zusammen! Ich messe bei einer ausgeschalteten wechselschaltung an der sekundär Seite vor dem Leuchtmittel eine Restspannung von 14V. Es...
  3. Verbindung Schutzleiter

    Verbindung Schutzleiter: Guten Tag zusammen
  4. Spannungswandler für sich ändernde Spannung

    Spannungswandler für sich ändernde Spannung: Sehr geehrte Damen und Herren, ich komme nicht vom Fach und nach 3 Jahren Forschung und Entwicklung an einem Projekt, wo wir langsam die Hoffnung...
  5. Spannung an Keystone & Patchdose

    Spannung an Keystone & Patchdose: Guten Abend, ich bin heute auf ein interessantes Phänomen gestoßen und hoffe auf eure Hilfe. Kurz zur Einleitung: Wir renovieren derzeit ein...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden