zusätzliche Deckenlampe, Spannung auf Schutzleiter

Diskutiere zusätzliche Deckenlampe, Spannung auf Schutzleiter im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Leute, hab mich heute angemeldet, da ich mal den Rat von Fachleuten benötige. Ich möchte einen großen Raum durch eine Trockenbauwand...

  1. #1 CaptainCool, 21.12.2015
    CaptainCool

    CaptainCool

    Dabei seit:
    21.12.2015
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Leute,

    hab mich heute angemeldet, da ich mal den Rat von Fachleuten benötige.

    Ich möchte einen großen Raum durch eine Trockenbauwand in zwei kleine Räume teilen.
    Nun hab ich natürlich nur eine Deckenlampe und einen Lichtschalter.;)
    In den hinteren der zwei Räume soll einen separat zu schaltende Lampe an die Decke.

    Ein Bekannter der wohl mit "Strom" zu tun hat meinte, man kann vom ersten Schalter aus, auf den Schutzleiter Spannung anlegen, um an diesem anschließend in der Trockenbauwand einen Schalter anzuschließen und daran die Lampe zu klemmen.

    Ich hoffe es ist halbwegs verständlich.

    Besten Dank.

    CC
     
  2. Anzeige

  3. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.583
    Zustimmungen:
    139
    Klar ist das verständlich - Du sollst normwidrigen Pfusch bauen und beten, dass nichts und niemand zu schaden kommt durch die fehlenden Schutzmaßnahmen, meint dein Bekannter.
     
  4. #3 CaptainCool, 21.12.2015
    CaptainCool

    CaptainCool

    Dabei seit:
    21.12.2015
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Danke Dir für die Antwort.
    Gibt es eine ordentliche Variante?
     
  5. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.583
    Zustimmungen:
    139
    Sicher gibt es die ... i.d.R. neue Zuleitung ab Abzweigpunkt des Stromkreises zum Schalter ...
     
  6. #5 CaptainCool, 22.12.2015
    CaptainCool

    CaptainCool

    Dabei seit:
    21.12.2015
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Ginge das auch von einer bereits vorhandenen Steckdose?
     
  7. #6 werner_1, 22.12.2015
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.430
    Zustimmungen:
    1.011
    Wahrscheinlich JA.
    Aber ohne hier zu wissen, wie die Leitungsführungen sind, wieviel Adern liegen, ob die Schutzfunktionen korrekt sind usw., bleibt das nur ein Rätselraten.
     
  8. patois

    patois

    Dabei seit:
    22.10.2009
    Beiträge:
    11.755
    Zustimmungen:
    402
    :arrow:

    Schon mal das Wort "Abzweigdose" gehört :?:
     
  9. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.361
    Zustimmungen:
    120
    Frage ist nur wie lange der LS/RCD das aushält.

    Lutz
     
  10. #9 werner_1, 22.12.2015
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.430
    Zustimmungen:
    1.011
    Mit "Schutzleiter" meinte der doch nur die gn/ge Ader.
    Ob das ein PE ist, ist ja noch fraglich.
     
  11. #10 CaptainCool, 22.12.2015
    CaptainCool

    CaptainCool

    Dabei seit:
    21.12.2015
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Jupp, mit Schutzleiter meinte ich das grün / gelbe Kabel
    Der Raum befindet sich im Keller, nach einer Abzweigdose müsste ich mal genau suchen.
     
  12. #11 werner_1, 22.12.2015
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.430
    Zustimmungen:
    1.011
    Da wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben, es sei denn, du lässt es fachgerecht durch eine Fachkraft machen.
     
  13. #12 CaptainCool, 22.12.2015
    CaptainCool

    CaptainCool

    Dabei seit:
    21.12.2015
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Klar, keine Frage, ist jedoch immer günstiger wenn man zumindest ansatzweise weis worum es geht.
     
Thema:

zusätzliche Deckenlampe, Spannung auf Schutzleiter

Die Seite wird geladen...

zusätzliche Deckenlampe, Spannung auf Schutzleiter - Ähnliche Themen

  1. Siedle HT 611-01: Spannung am Gong zu gering

    Siedle HT 611-01: Spannung am Gong zu gering: Hallo zusammen, seit dem wir vor ca. einem Jahr unser Haus gekauft haben funktioniert die bereits vorhandene Klingel nicht. Das Haustelefon ist...
  2. Deckenlampe - LED und Dimmer summen

    Deckenlampe - LED und Dimmer summen: Hallo, ich habe mir heute im Schlafzimmer eine Deckenlampe von Ikea montiert und musste nach Montage leider bemerken, dass das Ding summt. Und...
  3. Deckenlampe: 230v dickes auf dünnes Kabel? Verlängern

    Deckenlampe: 230v dickes auf dünnes Kabel? Verlängern: Guten Tag Ich habe neue Deckenlampen, mit im Gegensatz zum Kabel was aus der Decke kommt, eher dünnen Adern. Da das Kabel in der Decke vom...
  4. Fi löst aus bei Kurzschluß zwischen Neutralleiter und Schutzleiter, trotz gezogener Sicherung

    Fi löst aus bei Kurzschluß zwischen Neutralleiter und Schutzleiter, trotz gezogener Sicherung: Hallo an alle, ich habe folgendes Problem: Bei dem Anschließen einer Steckdose sind Schutzleiter (PE) und Neutralleiter (N) zusammengekommen....