Zusätzliche Erdung verlegen?

Diskutiere Zusätzliche Erdung verlegen? im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, in der Bodenplatte wird das "übliche" Erdungsband verlegt. Die Betonsohle liegt auf einer Folie, die Kellerwände aus Beton sind mit...

  1. #1 JohannesN, 25.09.2012
    JohannesN

    JohannesN

    Dabei seit:
    23.09.2012
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    in der Bodenplatte wird das "übliche" Erdungsband verlegt.
    Die Betonsohle liegt auf einer Folie, die Kellerwände aus Beton sind mit Isolierplatten umstellt.

    Ich würde einen zusätzlichen 2 VA Erder um das Haus legen, ist das richtig?
    Wird dieser zusätzliche Erder im Anschlussraum über den Potentialausgleich verbunden?

    Danke für Eure Hilfe! :wink:
     
  2. Anzeige

  3. #2 Octavian1977, 25.09.2012
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.286
    Zustimmungen:
    951
    liegt der Erder oberhalb der Isolierschicht in der Betonplatte wurde er falsch verlegt und ist funktionslos!
    Fundamenterder müssen in der Sauberkeitsschicht unterhalb jeglicher Abdichtung verlegt werden.
    zu empfehlen ist hier nur V4A, V2A ist nicht rostfrei und somit nicht geeignet. Sofern ausreichend von Beton umschlossen könnte man auch verzinkten Bandstahl verwenden, V4A ist aber sicherer, da die Betonüberdeckung oft nicht so genau genommen wird wenn es "nur" um einen Erder geht.
     
  4. #3 JohannesN, 25.09.2012
    JohannesN

    JohannesN

    Dabei seit:
    23.09.2012
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    dieses Bandeisen liegt IN der Betonschicht, diese Betonsohle ist nicht isoliert, lediglich eine PCV-Folie zwischen Beton und Sauberkeitsschicht, wobei eine Seite der Sohle auf einem Streifenfundament sitzt, welches direkt in die Erde gegossen ist.

    Meine Frage war folgende: :idea: Ein zusätzlicher VA-Erder ausserhalb der Betonsohle, um den Keller herum
     
  5. #4 Octavian1977, 25.09.2012
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.286
    Zustimmungen:
    951
    Ach und PVC Folie leitet den Strom oder was?

    Erder gehören unter diese Folie verlegt.
    Da dieser nun wirkungslos ist wirst Du wohl einen um das Haus legen müssen.
    Dieser wird natürlich auch wie der funktionslose Erder an die Potentialausgleichsschiene angeschlossen.
     
  6. #5 JohannesN, 25.09.2012
    JohannesN

    JohannesN

    Dabei seit:
    23.09.2012
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    :roll:

    Einfluss von Kunststoffolien
    auf den Erdungswiderstand
    Die Wirkung des im Fundament eingebrachten
    Erders wird durch Folien zwischen Streifenfundament
    bzw. Fundamentplatte und Erdreich
    negativ beeinflusst. Messungen haben ergeben,
    dass Kunststofffolien, die als Trennlage
    zwischen Fundament und Sauberkeitsschicht
    eingebracht werden, die Fundamenterderwirkung
    zwar beeinträchtigen, der Erdungswiderstand
    in der Regel aber immer noch ausreichend
    ist. Der Fundamenterder kann somit in
    das Streifenfundament bzw. die Fundamentplatte
    eingebaut werden.

    Quelle: Initiativkreis ELEKTRO+
     
  7. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.565
    Zustimmungen:
    186
    Dein Eli muss das dokumentieren, messen und das Protokoll unterschreiben.

    Lutz
     
  8. #7 JohannesN, 26.09.2012
    JohannesN

    JohannesN

    Dabei seit:
    23.09.2012
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    8) der ausführende Eli bin eben ich, darum meine Beiträge hier..

    Gruss
     
  9. sko

    sko

    Dabei seit:
    22.11.2010
    Beiträge:
    3.067
    Zustimmungen:
    181
    und was sagt die Messung?
    Ich denke der Erdungswiderstand wird im Laufe der zeit kleiner als der aktuelle Wert werden, denn die Folie wird im Erdreich langsam verrotten und damit die Leitfähigkeit Bodenplatte->Erdreich immer besser werden.

    Ciao
    Stefan
     
  10. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    4.084
    Zustimmungen:
    176
    Hallo zusammen,

    hier noch mal der Zitierte Beitrag als PDF
    http://www.elektro-plus.com/pdf/fundamenterder.pdf

    Unten Folie und an den Seiten auch Isolierplatten ...
    Da habe ich schon bedenken.


     
Thema:

Zusätzliche Erdung verlegen?

Die Seite wird geladen...

Zusätzliche Erdung verlegen? - Ähnliche Themen

  1. Fahnenmast aus der Wand. Wie land darf ohne Erdung sein?

    Fahnenmast aus der Wand. Wie land darf ohne Erdung sein?: Liebe Freunde, Ein Fahnenmast steckt aus der Wand von Gebäude. Wie lang darf er sein, ohne man ihn erden soll? Angenommen, Gebäude hat...
  2. CEE 16 rot zusätzlich an Herdanschluss

    CEE 16 rot zusätzlich an Herdanschluss: Hallo Es geht um die Lademöglichkeit für ein E-Fahrzeug. Aufgrund der baulichen Situation gibt es keine Möglichkeit zusätzliche Leitungen von...
  3. Deckenleuchten 5 adrig verlegen?

    Deckenleuchten 5 adrig verlegen?: Guten Tag. Ich bin bei der Renovierung meines Hauses und verlege Kabel. Macht das Sinn im Esszimmer und Wohnzimmer von den Schaltern ein 5adriges...
  4. Teilung und Verlegung UV / HAK

    Teilung und Verlegung UV / HAK: Hallo zusammen, folgende Situation: Wir haben / werden ein Haus kaufen (3 Wohneinheiten, 1HAK, 3 UVs). Aus den 3 Wohneinheiten sollen 2 werden (1...
  5. Erdung von Stahlwandpool

    Erdung von Stahlwandpool: Wie wird die Erdung durchgeführt? Erdungspfahl - Erdungskabel and Pool verschrauben - Erdungskabel mit Elektroverteiler verbinden? Herzlichen Dank
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden