Hallo,
folgendes Problem beschäftigt mich z.Z.
Ein automatisch auf Schienen fahrender Wagen soll von der Steuerung modernisiert werden.
Die Einspeisung erfolgt mit 3~ 0,7kV über Schleifringe. Zur Erzeugung der Steuerspannung ist im Steuerkasten auf den Wagen ein Trafo 0,7kV/ 230V vorhanden. Dieser Trafo ist auf der Sekundärseite (230V) an der "0" Klemme geerdet.
Nun kam der Einwand eines Kollegen " Was ist den wenn der PE-Schleifring kaputt geht", dann steht durch die Erdung des Trafos der Was theoretisch unter Spannung. (Theoretisch, der Wagen ist über dem Fahrwerk indirekt geerdet).
Nun die Frage: Muss man den Fall des Abreißenden PE-Leiter durch den Schleifring berücksichtigen, wenn ja wie?
Freue mich auf eure Hilfe,
Gruß
Christian