Zusätzlicher Abgang Hauptsicherung

Diskutiere Zusätzlicher Abgang Hauptsicherung im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Forum, Ich habe folgendes Problem. An der Hauptsicherung für meine Mietwohnung im Keller(3 x E33 Schraubeinsätze) ist noch ein noch...

  1. Grisu

    Grisu

    Dabei seit:
    11.06.2005
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Forum,

    Ich habe folgendes Problem.
    An der Hauptsicherung für meine Mietwohnung im Keller(3 x E33 Schraubeinsätze) ist noch ein noch nicht angeschlossener/verdrahteter E27 Schraubeinsatz zur freien Verfügung. Diesen möchte ich für eine Schuko-Steckdose in meiner Kellerparzelle nutzen. Die Phase hol ich mir vor der E33, aber für N und PE hab ich da nur einen Leiter unter der Sicherungsabdeckung. Das ist wohl der PEN. Muß ich jetzt, ich hab 3x 1,5 verlegt, den Blauen und den Grüngelben gemeinsam auf den PEN auflegen, und in der Steckdose dann entsprechend trennen? Ist das dann klassich Genullt?

    Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
    Vielen Dank schon mal.
     
  2. kawa

    kawa

    Dabei seit:
    24.04.2005
    Beiträge:
    855
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Grisu,

    da sich die Aufteilung in PE+N in der Verteilung befindet, hast du keine "klassische" Nullung.
    Mache es so, wie du beschrieben hast. Paßschraube 16A im Sicherungselement E27 nicht vergesen!

    Gruß Kawa
     
  3. Grisu

    Grisu

    Dabei seit:
    11.06.2005
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Kawa,
    nun, ich weiß nicht. Vieleicht hab ichs auch falsch beschrieben. In "meiner" Hauptsicherung kommen 3 Phasen, is klar, und ein grüngelbes Kabel, welches auf eine Schraubschiene aufgelegt ist. Von dort geht es dann in einem gelbgrünen Kabel in die Unterverteilung von meiner Wohnung mit den entsprechenden Automaten. Also eigentlich keine Aufteilung in PE und N.
    ????

    Grüße Grisu
    _____________________________
    Strom kommt aus der Steckdose
     
  4. kawa

    kawa

    Dabei seit:
    24.04.2005
    Beiträge:
    855
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Grisu,
    wenn du dein 3x1,5 anschliesst, mußt du PE und N an der "Schraubschiene" des PEN-Leiters auflegen.
    Somit hast du eine Aufteilung vorgenommen und es handelt sich dann nicht um eine klassische Nullung.

    Eine klassische Nullung wäre es erst dann, wenn du eine zweiadrige Leitung verlegst und erst in der Steckdose brücken würdest.

    Gruß Kawa
     
Thema:

Zusätzlicher Abgang Hauptsicherung

Die Seite wird geladen...

Zusätzlicher Abgang Hauptsicherung - Ähnliche Themen

  1. Zusätzlicher Schaltschrank für 2 Wallboxen

    Zusätzlicher Schaltschrank für 2 Wallboxen: Hallo liebe Leute, ich bin schon lange stiller Mitleser, aber ich habe mich extra heute für mein eigenes Problem registriert. Folgendes (bitte...
  2. Zusätzlicher UV mit vorhandener ungenutzter Zuleitung

    Zusätzlicher UV mit vorhandener ungenutzter Zuleitung: Hallo zusammen, vorab bitte ich um Nachsicht, wenn ich nicht die fachlich korrekten Begriffe verwende. Ich habe zwar eine elektrotechnische...
  3. Zusätzlicher Gong an bestehender Klingelinstallation

    Zusätzlicher Gong an bestehender Klingelinstallation: Hallo zusammen, ich hoffe mir kann hier etwas geholfen werden. Mein Haus wurde 2010 gebaut, dabei wurde für die Türklingel folgendes verbaut: -...
  4. Hausanschluss modernisieren - Zusätzlicher Feldverteiler in Hager 80SL / benötigte Komponenten

    Hausanschluss modernisieren - Zusätzlicher Feldverteiler in Hager 80SL / benötigte Komponenten: Hallo zusammen, ich habe derzeit für meine Hausverteilung einen Hager System 80SL Verteilschrank im Keller (siehe Bild). Da ich nun endlich mal...
  5. Anschluss zusätzlicher Taster für Türöffner Gartentor (Siedle In-Home Bus)

    Anschluss zusätzlicher Taster für Türöffner Gartentor (Siedle In-Home Bus): Guten Morgen zusammen, ich hab mich jetzt hier im Forum angemeldet, da ich bisher keine Antwort auf meine Frage gefunden habe. Ich habe nun nach...