zwei 30W Röhren und 1KVG 1x58W !

Diskutiere zwei 30W Röhren und 1KVG 1x58W ! im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Leute! Kann ich zwei 30W Röhren mit einem KVG 1x58W betreiben. Ich habe bei Osram gelesen, dass sowas gehen soll (allerdings war das mit...

  1. #1 zandi1978, 19.12.2005
    zandi1978

    zandi1978

    Dabei seit:
    19.12.2005
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Leute!

    Kann ich zwei 30W Röhren mit einem KVG 1x58W betreiben. Ich habe bei Osram gelesen, dass sowas gehen soll (allerdings war das mit anderen Leistungswerten), wenn man die beiden Röhren in Reihe schaltet. Stimmt das? Oder wollen die mur Ihren Umsatz erhöhen?
     
  2. Anzeige

  3. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Tandemschaltung

    Hallo zandi1978,

    erstmal Willkommen im Forum !

    Das wird über eine sogenannte Tandemschaltung funktionieren.

    Aber es werden dafür spezielle Starter benötigt !
    (das steht auf diesen mit drauf - "geeignet für Tandemschaltung!")

    Gruß,
    Gretel
     
  4. #3 zandi1978, 19.12.2005
    zandi1978

    zandi1978

    Dabei seit:
    19.12.2005
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Besten Dank für die schnelle Antwort. Ich werde es mal ausprobieren.
     
Thema:

zwei 30W Röhren und 1KVG 1x58W !

Die Seite wird geladen...

zwei 30W Röhren und 1KVG 1x58W ! - Ähnliche Themen

  1. Schaltplan Installation einer zwei Zimmer Wohnung

    Schaltplan Installation einer zwei Zimmer Wohnung: Wir sollten zu einer 2 Zimmer Wohnung die Aderanzahl ergänzen und einen Schaltplan in zusammenhängender Darstellung anfertigen. Sind die Adern...
  2. Lastabwurf bei zwei Durchlauferhitzern ohne Vorrang

    Lastabwurf bei zwei Durchlauferhitzern ohne Vorrang: Hallo zusammen, ich habe mit unserem Elektriker überlegt, wie wir am geschicktesten unsere beiden 21kW Durchlauferhitzer (DLE) verschalten können,...
  3. Garagenbeleuchtung über zwei Stromkreise per XOR Schalter

    Garagenbeleuchtung über zwei Stromkreise per XOR Schalter: Hallo liebe Forengemeinde, ich habe mal eine Fachfrage, bei welcher ich leider nicht fündig geworden bin. Daher habe ich mir ein Herz gefasst und...
  4. Potentialausgleich Rohre Absauganlage

    Potentialausgleich Rohre Absauganlage: Ich plane den Aufbau eines Rohrleitungssystems zur Absaugung von Holzspänen. Die Leitungen sollen in handelsüblichen KG-Rohren DN110 ausgeführt...
  5. Zwei Doppelsteckdosen und Licht an 5*2.5 anschließen?

    Zwei Doppelsteckdosen und Licht an 5*2.5 anschließen?: Ich möchte im Verteiler einen 4 Pol Fi einbauen und einen 3-Poligen B16, daran ein 5*2.5 NYM-J anschließen und dann im Raum 2 Doppel-Ap Steckdosen...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden