Auch mal ne Frage. Also wenn auf dem Motor z.B. steht, 690V Dreieck. Kann ich den dann auch in unserem Netz als Stern-Dreieck-Motor anklemmen? Weil die Wicklungen sollten dann ja 690V ab können, und wenn sie weniger kriegen, macht das nichts?  |
|
| Nach oben |
|
 |
boerni Master Member


Anmeldungsdatum: 12.05.2009 Beiträge: 204 Wohnort: Braunschweig
|
Verfasst am: 30.11.2009 20:45 Titel: |
|
|
Hallo Leute,
bei den ganzen Antworten wie war eigentlich die Frage?
400/690V heißt 400V in Dreieck und 690V in Stern.
Bei unserer gebräuchlichen Netzspannung von 400 eignet sich dieser Motor vorzüglich für einen Stern-Dreieck-Anlauf.
Anlauf in Stern mit verminderter Spannung 400 statt 690 und damit verminderter Stromaufnahme und verminderter Leistung im Anlauf.
Darum Anlauf in Stern-Dreieck immer im Leerlauf.
Die Leistung 4kW auf dem Typenschild ist an der Welle abgegebene Leistung.
Beim Trafo ist es die Scheinleistung.
Also ein 4kW Motor an einem Trafo 4kW geht nicht gut, weil dann bei dem Motor noch die Blindleistung dazugerechnet werden muss. |
|
| Nach oben |
|
 |
ElektroMeister2007 Cool Newbie

Anmeldungsdatum: 12.10.2009 Beiträge: 28
|
Verfasst am: 30.11.2009 21:13 Titel: Typenschild |
|
|
Hi Milka,
freut mich da jemand noch aufpasst VAr ist natürlich die Blindleistung VA ist die Scheinleistung. Und es soll natürlich Strangspannung heißen.
Und die Nennspannungen haben schon was mit der Isolierung zu tun. Hohe Spannung hohe Isolation.
Ja und ich denke man kann sich ja mal verschreiben egal wo man den Meister gemacht hat. |
|
| Nach oben |
|
 |
boerni Master Member


Anmeldungsdatum: 12.05.2009 Beiträge: 204 Wohnort: Braunschweig
|
Verfasst am: 30.11.2009 21:16 Titel: |
|
|
Korrektur zur letzten Antwort:
Auf dem Trafo steht die Wirkleistung des Trafos im kVA, ist die anschließbare Leistung.
Also bei Glühlampen zB. die tatsächliche Leistung, ist nur Wirkleistung. |
|
| Nach oben |
|
 |
Milka Inventar

Anmeldungsdatum: 06.05.2007 Beiträge: 503
|
Verfasst am: 30.11.2009 23:43 Titel: |
|
|
@ElektroMeister2007:
War nicht bös gemeint.
@boerni:
Auch kVA ist Scheinleistung...
Milka |
|
| Nach oben |
|
 |
boerni Master Member


Anmeldungsdatum: 12.05.2009 Beiträge: 204 Wohnort: Braunschweig
|
Verfasst am: 01.12.2009 22:41 Titel: |
|
|
war bischen krumm ausgedrückt.
natürlich ist kVA die Scheinleistung und kW die Wirkleistung.
Meinte damit auch die anschließbare Leistung eines Trafos, ungeachtet ob ohmsch oder induktiv. |
|