Elektrikforum.de
   
   
 
FAQFAQ
SuchenSuchen
MitgliederlisteMitgliederliste
ImpressumImpressum

Willkommen auf Elektrikforum.de - dem Elektro Forum zur Elektroinstallation

Wir freuen uns, Sie als Gast auf unseren Seiten zu begrüßen. Die Mitgliedschaft im Forum ist natürlich kostenlos und bringt keinerlei Verpflichtungen mit sich. Um aktiv am Forengeschehen teilzunehmen und sämtliche Funktionen zu nutzen, können Sie sich jetzt hier registrieren.
Benutzername:
Passwort:

 RegistrierenRegistrieren  ProfilProfil   Einloggen, um private Nachrichten zu lesenEinloggen, um private Nachrichten zu lesen   LoginLogin    Bookmark

Sanftanlauf Notschaltung

Gehe zu Seite Zurück  1, 2
Elektrikforum Foren-Übersicht -> Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
ww
Cool Newbie
Cool Newbie


Anmeldungsdatum: 27.11.2016
Beiträge: 36

BeitragVerfasst am: 12.12.2016 18:20    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo,

die Trennung vom Netz erfolgt ja durch das gemeinsame Herausziehen der 3 NH-Sicherungen und erst wenn der Notschaltkasten wieder ausgesteckt ist kommen diese wieder rein.

Ich hätte auch Ungern einen Umschalter im Freien stehen, an den jeder ran kann (wenn er über den Zaun gehüpft ist) da haben wir schon genug negative Erfahrungen mit unerklärlich verstellten Schaltern.

Gruß
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Anzeige
Newbie
Hallo!

Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man viele Antworten!


bigdie
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 23.11.2013
Beiträge: 6745

BeitragVerfasst am: 12.12.2016 18:43    Titel: Antworten mit Zitat
In der Tab steht:
Zitat:
Bei der Umschaltung der Kundenanlage vom Elektrizitätsversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung auf
das Notstromaggregat muss eine zwangsläufige allpolige Trennung, d.h. der Außenleiter (L1, L2, L3) und
des
Neutralleiters (N) vom Netzbetreiber-Netz erfolgen.
Die Umschalteinrichtung muss eine Stellung zwischen der
Schaltung Netzbetreiber-Netz/Notstromaggregat besitzen, in der die zu versorgende Installationsanlage
sowohl vom Netzbetreiber-Netz als auch vom Notstromaggregat getrennt ist.

Zwangsläufige Trennung bedeutet nicht, das ich eine NH Sicherung ziehe, bevor ich den Stecker reinstecke. Zwangsläufig bedeutet ich kann auch nicht versehentlich oder mit Absicht rückwärts ins Netz einspeisen.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
leerbua
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 12.08.2010
Beiträge: 2764

BeitragVerfasst am: 18.12.2016 13:47    Titel: Antworten mit Zitat
ww hat folgendes geschrieben:
Hallo,

die Trennung vom Netz erfolgt ja durch das gemeinsame Herausziehen der 3 NH-Sicherungen und erst wenn der Notschaltkasten wieder ausgesteckt ist kommen diese wieder rein.
...

Das ist aber keine allpolige Trennung Exclamation
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Octavian1977
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge: 14370
Wohnort: Wiesbaden

BeitragVerfasst am: 21.12.2016 10:18    Titel: Antworten mit Zitat
Schalter gibt es auch sperrbar, das ist somit kein Problem.
_________________
Besonders helle Erleuchtungen nennt man Verblendung
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
Seite 2 von 2

 
Gehe zu:  


Elektromaterial
Elektrikforum

Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
SITE THEMA: ELEKTROFORUM | ELEKTRO HANDWERK | E-TECHNIK | ELEKTROINSTALLATION | ELEKTRIK FORUM | ELEKTROTECHNIK
Jetzt Erklärung von Funktion oder Schaltplan einer Schaltung anfragen und aktiv im Forum fragen und antworten.
Powered by phpBB- Page generated in 0.01 seconds
Elektroinstallation Haus Sat Board Amateurfunk