Hallo Leutem hoffe euch geht es gut
Der Einspeiseschalter (Leistungsschalter) einer NSHV ist mit einer Kurzschlußmeldung gefallen.
Da die Sicherungen der Verbraucher nicht gefallen sind, gehe ich stark von einem Fehler an der Leitungsverbindung zur Sammelschiene aus.
Mein Folgeschritt. die Klemmen zu den Verbauchern abklemmen, und an der Sammelschiene den Widerstandt bzw Isomessung mit einem geeigneten Isolationswiderstandsprüfer durchführen. VDE > 1MOhm ist ja da die Vorschrift. Falls ich da keinen Fehler feststelle, würde ich jeden einzelnen Verbraucher einzeln zuschalten
Stimmt ihr mir da ein, zuerst Isoprüfung durchführe?
Der Einspeiseschalter (Leistungsschalter) einer NSHV ist mit einer Kurzschlußmeldung gefallen.
Da die Sicherungen der Verbraucher nicht gefallen sind, gehe ich stark von einem Fehler an der Leitungsverbindung zur Sammelschiene aus.
Mein Folgeschritt. die Klemmen zu den Verbauchern abklemmen, und an der Sammelschiene den Widerstandt bzw Isomessung mit einem geeigneten Isolationswiderstandsprüfer durchführen. VDE > 1MOhm ist ja da die Vorschrift. Falls ich da keinen Fehler feststelle, würde ich jeden einzelnen Verbraucher einzeln zuschalten