Verfasst am: 04.01.2008 20:46 Titel: Anschluss Schweißgerät |
|
|
hallo! ich habe ein ganz großes problem mit meinem schweißgerät. das gerät nutzt 2 phasen und einen nulleiter. im stecker sind null(blau) und grün-gelb überbrückt. das hat immer funktioniert. jetzt bin ich mit dem gerät an einen neu installierten anschluss gegangen und da fliegt immer sofort der fi- schalter raus. ein gerufener elektriker sagte mir, dass diese schaltung nicht in ordnung ist, hatte aber keine eigene lösung. er hat alle phasen getauscht.... ohne ergebnis
darf so eine schaltung betrieben werden und gibt es eventuell eine lösung für moderne anlagen???
ich kann doch das wig- gerät deshalb nicht wegwerfen.
wig- schweißgerät ist übrigens von der Firma utp.
Rainer5011 |
|
| Nach oben |
|
 |
s-p-s Inventar

Anmeldungsdatum: 23.08.2007 Beiträge: 1263
|
Verfasst am: 04.01.2008 21:55 Titel: |
|
|
Hallo,
kein wunder das der FI auslöst.
Den versuch die Phasen zu Tauschen kann sich der Fachmann sparen.
Ich denke da ist ein umbau am Gerät und Stecker nötig.
Ist das ein 5Pol. Stecker
Hast du Fotos?
mfg sps
Zuletzt bearbeitet von s-p-s am 04.01.2008 21:57, insgesamt einmal bearbeitet |
|
| Nach oben |
|
 |
edi [Moderator]
![[Moderator] [Moderator]](images/rang_6.jpg)

Anmeldungsdatum: 21.06.2005 Beiträge: 5004
|
Verfasst am: 04.01.2008 21:56 Titel: |
|
|
Hallo,
willkommen im Forum.
Die Brücke zwischen blau und grüngelb bringt den FI zum Auslösen.
Man sollte jetzt aber diese Brücke nicht einfach entfernen. Erst wäre noch zu klären :
Wieviel Adern gehen vom Stecker ins Gerät ?
Wieviel Adern davon sind am Stecker aufgeklemmt ?
Wo sind die einzelnen Adern aufgeklemmt ( Bezeichnung am Stecker ).
Was ist das für ein Stecker ( Typ)
Genaue Typenbezeichnung des Schweißgerätes ?
uupss war ich wohl etwas zu spät....
| Zitat: | | ein gerufener elektriker sagte mir, dass diese schaltung nicht in ordnung ist, hatte aber keine eigene lösung. |  _________________ MfG edi
Wo wir sind ist Vorn - und wenn wir Hinten sind - ist Hinten Vorn ! |
|
| Nach oben |
|
 |
sepp_s Inventar

Anmeldungsdatum: 01.01.2007 Beiträge: 1546
|
Verfasst am: 05.01.2008 09:45 Titel: Anschluss Schweißgerät |
|
|
Hallo mit einen normalenn Schuckostecker kann dieses Schweißgerät nicht angeschlossen/gewesen den das hätte nie funktionieren können wen gelb/grün und blau gebrückt sind weil beim falschen Einstöpseln
entweder der FI oder der LS fliegt.Wenn der Elektriker nicht da hintergekommenn ist welche Krakheit dein Schweißgerät hat so hat er sich wohl nicht allzuviele Gedanken über die Funktiosweise gemacht .Vieleicht ist auch im Schweißgerät selbst noch eine Brücke vorhanden so dass das entfernen im Stecker nichts bringt. mfgsepp |
|
| Nach oben |
|
 |
elo22 Inventar

Anmeldungsdatum: 17.03.2005 Beiträge: 2229 Wohnort: Euskirchen
|
Verfasst am: 05.01.2008 12:21 Titel: Re: Anschluss Schweißgerät |
|
|
| sepp_s hat folgendes geschrieben: | | Wenn der Elektriker nicht da hintergekommenn ist welche Krakheit dein Schweißgerät hat so hat er sich wohl nicht allzuviele Gedanken über die Funktiosweise gemacht. |
Hä? Klassische Fehlbesetzung.
Lutz |
|
| Nach oben |
|
 |
WALDSTROMI Member

Anmeldungsdatum: 21.05.2007 Beiträge: 89 Wohnort: ossiland
|
Verfasst am: 05.01.2008 14:21 Titel: |
|
|
| An dieses gerät gehört eine 5-adrige anschlußleitung mit cee stecker.selbstverständlich ohne brücke im stecker.wenn das gerät an wechselnden einsatzorten betrieben wird ist faglich ob die schutzmaßnahme netzseitig immer wirksam ist.das sollte immer überprüft werden.waldstromi |
|
| Nach oben |
|
 |
edi [Moderator]
![[Moderator] [Moderator]](images/rang_6.jpg)

Anmeldungsdatum: 21.06.2005 Beiträge: 5004
|
Verfasst am: 05.01.2008 14:47 Titel: |
|
|
| Zitat: | | An dieses gerät gehört eine 5-adrige anschlußleitung mit cee stecker |
Nun , es gibt auch Geräte die werden (immer) mit 2L + PE betrieben....ein 3 adriges Kabel am 5 poligen CEE Stecker sind dort Gang und Gäbe ( Beispiel einige Geräte von ESAB ) _________________ MfG edi
Wo wir sind ist Vorn - und wenn wir Hinten sind - ist Hinten Vorn ! |
|
| Nach oben |
|
 |
elo22 Inventar

Anmeldungsdatum: 17.03.2005 Beiträge: 2229 Wohnort: Euskirchen
|
Verfasst am: 05.01.2008 17:55 Titel: |
|
|
| edi hat folgendes geschrieben: | | ein 3 adriges Kabel am 5 poligen CEE Stecker |
Mit Sicherheit nicht.
Lutz |
|
| Nach oben |
|
 |
edi [Moderator]
![[Moderator] [Moderator]](images/rang_6.jpg)

Anmeldungsdatum: 21.06.2005 Beiträge: 5004
|
Verfasst am: 05.01.2008 18:47 Titel: |
|
|
| Zitat: | | Mit Sicherheit nicht. |
Doch ..sogar original vom Hersteller... 2 Phasen +PE
auf roten 5 poligen CEE Stecker...ich werde mal am Montag ein Foto machen... _________________ MfG edi
Wo wir sind ist Vorn - und wenn wir Hinten sind - ist Hinten Vorn ! |
|
| Nach oben |
|
 |
Unimog-HeizeR Cool Newbie

Anmeldungsdatum: 23.12.2006 Beiträge: 49
|
Verfasst am: 05.01.2008 20:28 Titel: |
|
|
| edi hat folgendes geschrieben: | | Zitat: | | Mit Sicherheit nicht. |
Doch ..sogar original vom Hersteller... 2 Phasen +PE
auf roten 5 poligen CEE Stecker...ich werde mal am Montag ein Foto machen... |
Da kann ich nur zustimmen!
Was sollte auch dagegen sprechen???
Habe ich schon oft an schweissgeräten gesehen.
Gruß
Timo |
|