Der 63A FI kostet so ca 80-90€.
Was allerdings noch an Arbeit hinzukommt lässt sich so einfach nicht sagen.
Welche Netzform liegt denn vor? ist der Teil noch TN-C wird da noch erheblicher Bedarf zum Austausch sein.
Ist denn überhaupt Platz in der Verteilung um den FI und die zusätzlichen Klemmen noch auf zu nehmen?
Warum überhaupt der teure 63A FI? Ohne Heizung und Warmwasser langt für eine Wohnung eine Absicherung von 3x40A
Wenn wäre die Wohnung auf mindestens 2 FIs auf zu teilen.
Warum musst Du nachrüsten?
Mal abgesehen davon, daß es durchaus Sinn macht gibt es keine Pflicht die Anlage zu erneuern solange sie Mangelfrei ist.
Stand heute sind alle Steckdosen und Leuchtenkreise über FI zu führen, jedoch ist ein Schutz aller Endstromkreise an zu streben.