- Elektroinstallation EFH - Steckdosen mit 1,5mm² oder 2,5mm²?
- #41
Die DIN VDE 0100 gibt unabhängig von der Leitungslänge ganz klare Leitungsdimensionen vor.
Auf welchen Teil der DIN 0100 beziehst du dich?
Es gibt natürlich die Möglichkeit den Leitungsquerschnitt aus der spez. Leitfähigkeit, der Absicherung, der Länge und dem Faktor (Verlegeart) zu ermitteln und zu schauen das der Spannungsfall <3% bleibt. Das ist elektrotechnisch richtig, aber nach DIN VdE schlicht und ergreifend unzulässig.
Auf welchen Teil der DIN 0100 beziehst du dich?
Die hier beschriebene Situation ist nach Tabelle (Und wir nehmen seit einigen Jahren bitte die für 30°C und nicht mehr die alte mit 25°C) ganz klar 2,5mm².
Die Belastbarkeit der Leitungen richtet sich nach der realen Umgebungstemperatur. Nicht nach der Tabelle. Das es in den Tabellen zur Auslegung der Kabel und Leitungen erhebliche Unterschiede gibt, duerfte dir ja bekannt sein. Und wenn sich jemand bei der Dimensionierung einer Zuleitung an die Herstellerangaben zur zulaessigen Belastbarkeit in Erde oder Luft haelt, ist das eine Abweichung von den Empfehlungen der Norm. Mehr aber auch nicht.
Also es gut sein kann, das diese Installation in 20 Jahren nicht mehr durch die Prüfung nach 0100 Teil 600 kommt.
DIN VDE 0100 (VDE 0100) enthält Anforderungen an die Erstprüfung elektrischer Anlagen. Die sollten vor 20 Jahren erfolgen... Wiederkehrende Pruefungen sind in der DIN VDE 0105-100 beschrieben.