P
Phil0212
- Beiträge
- 5
- Dahlanderschaltung mit 3 Drehzahlen
- #1
Guten Tag zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich soll eine Dahlanderschaltung mit 3 Drehzahlen mit einer SPS programmieren. Da ich jetzt seit 3 Tagen daran sitze und einfach nicht weiterkomme wollte ich mal hier um hilfe bitten.
Folgende Sachen sind gegeben:
Programm : CODESYS
Geschrieben in FUP
S1 = Ausschalter
S2 = Einschalter niedrigste Drehzahl (Stufe 1)
S3 = Einschalter mittlere Drehzahl (Stufe 2)
S4 = Einschalter hohe Drehzahl (Stufe 3)
Wenn Stufe 1 läuft und S3 gedrückt wird soll Stufe 2 angehen
Wenn stufe 2 läuft und S4 gedrückt wird soll Stufe 3 angehen
Wenn Stufe 1 läuft und S4 gedrückt wird soll Stufe 2 angehen, 5sekunden laufen und dann auf Stufe 3 schalten
Wenn keine Stufe läuft und S3 gedrückt wird soll erst Stufe 1 angehen, 5sekunden laufen und dann auf Stufe 2 schalten
Wenn keine Stufe läuft und S4 gedrückt wird soll erst Stufe 1 angehen, 5sekunden laufen dann auf Stufe 2 schalten, 5sekunden laufen und dann auf Stufe 3 schalten
Wenn Stufe 3 läuft und S2 gedrückt wird soll der Motor kurz ausgehen und dann Stufe 1 einschalten
Wenn Stufe 3 läuft und S3 gedrückt wird soll der Motor kurz ausgehen und dann Stufe 2 einschalten
Anbei habe ich einen Schaltplan beigefügt der hoffentlich das ganze nochmal irgendwie erklärt.
Danke schonmal im Voraus
ich habe folgendes Problem:
Ich soll eine Dahlanderschaltung mit 3 Drehzahlen mit einer SPS programmieren. Da ich jetzt seit 3 Tagen daran sitze und einfach nicht weiterkomme wollte ich mal hier um hilfe bitten.
Folgende Sachen sind gegeben:
Programm : CODESYS
Geschrieben in FUP
S1 = Ausschalter
S2 = Einschalter niedrigste Drehzahl (Stufe 1)
S3 = Einschalter mittlere Drehzahl (Stufe 2)
S4 = Einschalter hohe Drehzahl (Stufe 3)
Wenn Stufe 1 läuft und S3 gedrückt wird soll Stufe 2 angehen
Wenn stufe 2 läuft und S4 gedrückt wird soll Stufe 3 angehen
Wenn Stufe 1 läuft und S4 gedrückt wird soll Stufe 2 angehen, 5sekunden laufen und dann auf Stufe 3 schalten
Wenn keine Stufe läuft und S3 gedrückt wird soll erst Stufe 1 angehen, 5sekunden laufen und dann auf Stufe 2 schalten
Wenn keine Stufe läuft und S4 gedrückt wird soll erst Stufe 1 angehen, 5sekunden laufen dann auf Stufe 2 schalten, 5sekunden laufen und dann auf Stufe 3 schalten
Wenn Stufe 3 läuft und S2 gedrückt wird soll der Motor kurz ausgehen und dann Stufe 1 einschalten
Wenn Stufe 3 läuft und S3 gedrückt wird soll der Motor kurz ausgehen und dann Stufe 2 einschalten
Anbei habe ich einen Schaltplan beigefügt der hoffentlich das ganze nochmal irgendwie erklärt.
Danke schonmal im Voraus