E
EBTLehrling
- Beiträge
- 118
Hallo zusammen,
ich habe bezüglich der zwei Schaltpläne im Anhang eine Frage.
Auf der ersten Seite befindet sich links die Einspeisung, da gibt es jeweils zwei Durchgangsklemmen gebrückt pro Leiter.
L1=X1:1 und X1:2
L2=X1:3 und X1:4
L3=X1:5 und X1:6
Auf der ersten Seite habe ich die Versorgung von -F1 und -F3 von den Klemmen X1:1 und X1:3 abgegriffen.
Auf der zweiten Seite geht der Versorgungsstrang weiter. Da benötige ich jedoch alle drei Phasen für die Motoren und die wollte ich mir nicht im wirrwar von der -F1 und -F3 abgreifen. Deshalb habe ich auf der 2. Seite die Klemmen X1:2/4/6 eingezeichnet.
Ist das so zeichnerisch erlaubt und sinnvoll? Falls noch Fehler entdeckt werden...gerne her damit.
Bitte um Hilfe. Für eure Mühe besten Dank
ich habe bezüglich der zwei Schaltpläne im Anhang eine Frage.
Auf der ersten Seite befindet sich links die Einspeisung, da gibt es jeweils zwei Durchgangsklemmen gebrückt pro Leiter.
L1=X1:1 und X1:2
L2=X1:3 und X1:4
L3=X1:5 und X1:6
Auf der ersten Seite habe ich die Versorgung von -F1 und -F3 von den Klemmen X1:1 und X1:3 abgegriffen.
Auf der zweiten Seite geht der Versorgungsstrang weiter. Da benötige ich jedoch alle drei Phasen für die Motoren und die wollte ich mir nicht im wirrwar von der -F1 und -F3 abgreifen. Deshalb habe ich auf der 2. Seite die Klemmen X1:2/4/6 eingezeichnet.
Ist das so zeichnerisch erlaubt und sinnvoll? Falls noch Fehler entdeckt werden...gerne her damit.
Bitte um Hilfe. Für eure Mühe besten Dank