F
Florian1997
- Beiträge
- 15
- Fi-Schalter in Reihe schalten ?
- #21
Kurzzeitverzögerte 30mA FI erfüllen sehr wohl die Anforderungen an den Personenschutz sie lösen lediglich um 10ms verzögert aus und ermöglichen es dem nachgeschaltetem FI bei hohen Fehlerströmen vor dem Kurzzeitverzögertem FI auszulösen . Das bedeutet aber nicht das auch der Kurzzeitverzögerte FI trotzdem mit auslösen kann. Selektive FI mit 300mA Fehlerstrom erfüllen nicht die Anforderungen an den Personenschutz. Aber ein 30mA FI kann sicher vor diesem 300mA FI auslösen.
Dein 10mA FI wird da auch nicht groß weiterhelfen. Er ist eben auch nicht zu dem 30mA FI selektiv. Es können trotzdem beide auslösen.
Also einfach einen kurzzeitverzögerten, nicht-selektiven Fi mit 30ma in den Verteilerkasten einbauen, alle Dauercamper zum Einbau eines sofortauslösenden 30ma Fi verpflichten (die 16A Sicherungen sind sowieso schon Pflicht für jeden Camper mit Anschluss am Verteilerkasten, warum also nicht auch zum Fi-Einbau verpflichten) und die Sache ist geritzt ?
Funktioniert diese Kombi auch im Falle mit den Steckerleisten, oder ist der Fehlerstrom hier nicht hoch genug, um den Fi im Mobilheim vor dem im Verteilerkasten auslösen zu lassen ?
Darauf bräuchte Ich noch eine Antwort, dann sprech Ich das morgen nochmal an. Das geht mMn so nicht, dass einfach stundenlang für alle kein Strom da ist, nur weil ein Verbraucher den Fi raushaut. Da taut alles an TK-Ware auf, PCs stürzen ab + Datenverlust, wer keine Taschenlampe hat sitzt im stockdunkeln, Leute verschlafen und bekommen Ärger auf der Arbeit, weil der Wecker keinen Strom hat etc.
Schonmal vielen Dank an euch alle, klasse Tipps