K
Keenbockmehr
- Beiträge
- 12
Ich steh grundsätzlich hinter der Arbeit die ich gemacht hab. Das is nich das Problem.
Anderes beispiel.
Kindergarten:
Alle Decken raus wegen einbau einer Klimaanlage im gesamten Gebäude.
Neue Deckenleuchten, Notbeleuchtung, Fluchtwegleuchten.
Fluchtwegleuchten linke gebäudehälfte ein stromkreis rechte gebäudehälfte ein Stronlmkreis.
Hab ich gesagt geht so net. Muss eine über sie andere aus den zwei Stromkreisen.
"Nein Verkabelungsaufwand zu groß".
In dem Zuge wurden Fenster in die Wände zwischen gruppenräumen und den fluren gebrochen. Dazu mussten Steckd. und Schalter versetzt werden. Schalter und Steckdosen im Flur wurden erneuert.
"Chef die Steckdosen im Flur gehen nicht über RCD und der Wechselschalter in dem einen Flurstück is NYM-J 3x1,5 angefahren.
Ja da haben wir ja nix gemacht an den leitungen das is ja bestandschutz.
"Ähm chef hier laufen kleine Kinder rum"
Nein. Wir ham da nix gemacht dran.
Und als das gebaut wurde waren noch keine Fi vorgeschrieben bekam ich zur antwort.
Dann stehste da wie son depp.
Gruß
Anderes beispiel.
Kindergarten:
Alle Decken raus wegen einbau einer Klimaanlage im gesamten Gebäude.
Neue Deckenleuchten, Notbeleuchtung, Fluchtwegleuchten.
Fluchtwegleuchten linke gebäudehälfte ein stromkreis rechte gebäudehälfte ein Stronlmkreis.
Hab ich gesagt geht so net. Muss eine über sie andere aus den zwei Stromkreisen.
"Nein Verkabelungsaufwand zu groß".
In dem Zuge wurden Fenster in die Wände zwischen gruppenräumen und den fluren gebrochen. Dazu mussten Steckd. und Schalter versetzt werden. Schalter und Steckdosen im Flur wurden erneuert.
"Chef die Steckdosen im Flur gehen nicht über RCD und der Wechselschalter in dem einen Flurstück is NYM-J 3x1,5 angefahren.
Ja da haben wir ja nix gemacht an den leitungen das is ja bestandschutz.
"Ähm chef hier laufen kleine Kinder rum"
Nein. Wir ham da nix gemacht dran.
Und als das gebaut wurde waren noch keine Fi vorgeschrieben bekam ich zur antwort.
Dann stehste da wie son depp.
Gruß