Ich fasse für @Jochen2 mal zusammen:
Eine Leitung mit sehr vielen Adern und Stromkreisen könnte man kaufen und verlegen, an der Unterverteilung stellt der Anschluss auch kein Problem dar.
Am anderen Ende, in der Küche, müssen diese Stromkreise dann aber sicher auf die einzelnen Steckdosen verteilt werden. Nachteil #1.
Dadurch, dass sich die einzelnen Adern in der selben Leitung viel stärker gegeneinander aufheizen, ist ein viel größerer Querschnitt nötig. Nachteil #2.
Es wird viel mehr teures Kupfer benötigt. Nachteil #3.
Eine sehr dicke Leitung mit sehr vielen Adern ist viel schwieriger zu verlegen. Nachteil #4.
Fazit: Es kostet mehr Material, mehr Arbeitszeit und man erhält eine unübersichtlichere Installation.
Für eine kleine Küche reichen tatsächlich zwei Zuleitungen: Eine 5 x 2,5mm² für den Herd, eine weitere 5 x 2,5mm² für Spülmaschine, Backofen, Steckdosen. Ich empfehle aber nicht, so zu installieren - auch wenn es ja zulässig ist, vom Drehstromkreis Wechselstromkreise auszukoppeln.
Alternativ wäre es ein Ansatz, dass man eine 3 x 6mm² an allen Steckdosen vorbei legt und jede Steckdose mit lokalen Sicherungen versorgt - in etwa wie in Großbrittannien (wo aber die Sicherungen in den Steckern der Gerät sitzen). Legen die Briten nicht auch diese Zuleitung als Ring?
Eine Leitung mit sehr vielen Adern und Stromkreisen könnte man kaufen und verlegen, an der Unterverteilung stellt der Anschluss auch kein Problem dar.
Am anderen Ende, in der Küche, müssen diese Stromkreise dann aber sicher auf die einzelnen Steckdosen verteilt werden. Nachteil #1.
Dadurch, dass sich die einzelnen Adern in der selben Leitung viel stärker gegeneinander aufheizen, ist ein viel größerer Querschnitt nötig. Nachteil #2.
Es wird viel mehr teures Kupfer benötigt. Nachteil #3.
Eine sehr dicke Leitung mit sehr vielen Adern ist viel schwieriger zu verlegen. Nachteil #4.
Fazit: Es kostet mehr Material, mehr Arbeitszeit und man erhält eine unübersichtlichere Installation.
Für eine kleine Küche reichen tatsächlich zwei Zuleitungen: Eine 5 x 2,5mm² für den Herd, eine weitere 5 x 2,5mm² für Spülmaschine, Backofen, Steckdosen. Ich empfehle aber nicht, so zu installieren - auch wenn es ja zulässig ist, vom Drehstromkreis Wechselstromkreise auszukoppeln.
Alternativ wäre es ein Ansatz, dass man eine 3 x 6mm² an allen Steckdosen vorbei legt und jede Steckdose mit lokalen Sicherungen versorgt - in etwa wie in Großbrittannien (wo aber die Sicherungen in den Steckern der Gerät sitzen). Legen die Briten nicht auch diese Zuleitung als Ring?