FI/LS Typ B Auslösecharakteristik C

Diskutiere FI/LS Typ B Auslösecharakteristik C im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich bin bei hier. Ich benötige für unsere Wärmepumpen Ausseneinheit einen FI Typ B und eine Auslösecharakteristik Typ C 16 A. Gibt es...
M

Mrfloppi

Beiträge
16
  • FI/LS Typ B Auslösecharakteristik C
  • #1
Hallo,

ich bin bei hier.

Ich benötige für unsere Wärmepumpen Ausseneinheit einen FI Typ B und eine Auslösecharakteristik Typ C 16 A.

Gibt es sowas als FI/FLS?

Einen Typ A FI kann ich wohl nicht einfach nutzen?
 
  • FI/LS Typ B Auslösecharakteristik C
  • #2
Wechselstrom oder Drehstrom

Was sagt das Handbuch der Wärmepunpe?
 
  • FI/LS Typ B Auslösecharakteristik C
  • #4
Handbuch?
 
  • FI/LS Typ B Auslösecharakteristik C
  • #5
ja gibt es zb
FI-/LS-Kombinationen DRCBO 4 C16/0,03/1N-B NK
09949224, FI-/LS-Kombination, einpolig+N, 16 A, 0,03 A, C-Charakteristik, Typ B, kurzzeitverzögert
 
  • FI/LS Typ B Auslösecharakteristik C
  • #6
Ja. Daraus hab ich die Infos.
Leider kann ich keine Links Posten, da ich zu neu bin und bei Dateien hochladen gibt es immer einen Fehler.

Hier der Auszug:

Anforderungenanelektrische Komponenten Für den Netzanschluss sind flexible Schlauchleitungen zu verwenden, die für die Verlegung im Freien geeignet sind. Die Spezifikation muss mindestens dem Standard 60245 IEC 57 mit dem Kurzzeichen H05RN-F entsprechen. Die elektrischen Trennvorrichtungen müssen eine Kontaktöffnung von mindestens 3 mm aufweisen. Für die elektrische Absicherung sind träge Sicherungen mit Charakteristik C zu verwenden. Bei 3-phasigem Netzanschluss müssen die Sicherungen 3-polig schaltend sein. Für den Personenschutz sind, soweit für den Installationsort vorgeschrieben, allstromsensitive Fehlerstrom-Schutzschalter Typ B zu verwenden. Für die eBUS-Leitung dürfen keine Leitun
 
  • FI/LS Typ B Auslösecharakteristik C
  • #8
Wie kann ich dir das zukommen lassen?
 
  • FI/LS Typ B Auslösecharakteristik C
  • #9
Link verändern. Beispielsweise ohne www hier eingeben.
 
  • FI/LS Typ B Auslösecharakteristik C
  • #10
Link://drive.google.com/file/d/1sqgzQTcWNpZIT1_I-jaXoshMzpiY6hNa/view?usp=drivesdk

Link=HTTPS
 
  • FI/LS Typ B Auslösecharakteristik C
  • #11
Geht bei mir nicht.
Ich soll mich einloggen, möchte ich nicht
 
  • FI/LS Typ B Auslösecharakteristik C
  • #12
Kann man auch statt einen Typ A FI einen B nehmen? Dann würde ich einen C16 LS dahinter verbauen und noch die Inneneinheit der Wärmepumpe.

Wäre das günstiger?

Dein Beispiel FI/LS kostet ca. 460€.
 
  • FI/LS Typ B Auslösecharakteristik C
  • #13
Link ohne Anmeldung:
transfernow.net/dl/20210514pdHowrH7/BwzcQrfF
 
  • FI/LS Typ B Auslösecharakteristik C
  • #14
Das wird wohl sicher die günstigste Lösung mit mehr Herstellern sein.
 
  • FI/LS Typ B Auslösecharakteristik C
  • #15
Welcher FI Typ B ist denn am günstigen?
Wenn ich einen 4P nehmen würde, dann einen 63A.
Oder gibt es einen 1P?

Suche die günstigste Kombi.
 
  • FI/LS Typ B Auslösecharakteristik C
  • #16
Quallität Hersteller oder No Name China ...?

Da du nur 1 16 A Sicherungen einbaust, reicht auch ein >= 16 A RCD
 
  • FI/LS Typ B Auslösecharakteristik C
  • #17
Qualitäts Hersteller. Den China Dingern traue ich nicht.
 
  • FI/LS Typ B Auslösecharakteristik C
  • #19
Markenware ohne den Händler zu kennen.

Sorry falsche Kennlinie
 
Thema: FI/LS Typ B Auslösecharakteristik C

Ähnliche Themen

Hauptverteilung 63A Hauptsicherung, wie viele Verbraucher darf ich dran hängen?

RCD Typen und Fragen für den Hausgebrauch in der Praxis (inkl. Pool)

Siemens TD-3511 übermittelt keine Daten

Neue Wallbox FI Typ B austauschen?

FI-Schalter Wallbox + weitere Stromkreise

Zurück
Oben