Liebe Forianer*innen und Forensen!
Wenn ich einen Steckdosenkreis plane und installiere, achte ich selbstredend darauf, daß die Abschaltbedingungen eingehalten werden, und zwar mit ausreichender Sicherheit, darüberhinaus wird auf Spannungsfall gerechnet, soweit klar.
Wer aber kann verhindern, daß irgendjemand 30m Verlängerungskabel 1,5mm² einsteckt?
Gut, RCD darf es im Notfall richten.... aber im Kurzschlußfall zwischen L und N kann es schnell eng werden.....
Grad gestern habe ich einem Kunden dringend geraten, seine Verlängerungskabel (1,5mm², 15m) gegen 2,5mm² zu tauschen, Schleifenimpedanz an der letzten Steckdose (Bestand) in der Werkstatt rund 0,80 Ohm.
Falls jemand wegen Spannungsfall motzt: an der HV (Zählerplatz) hammer 0,37 Ohm. LS B16A
Vielleicht mal eine Diskussion wert. Eventuell....